Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Plc, Scada, Operatör Paneller => Konuyu başlatan: diversant - 26 Eylül 2018, 01:55:06

Başlık: RS485
Gönderen: diversant - 26 Eylül 2018, 01:55:06

(https://thumb.ibb.co/cq5ZBp/Conversion_Total.jpg) (https://ibb.co/cq5ZBp)
Arkadaşlar şu görünen reimdeki devrede MAX232 kullanmadan MAX485 kullanabilirmiyim .PLCde RS485 haberleşme portu mevcutta
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: OG - 26 Eylül 2018, 07:22:19
Devre, max232 veya max485 ile alakalı bir devre değil.
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: diversant - 26 Eylül 2018, 08:45:45

(https://thumb.ibb.co/k2rVZ9/son.png) (https://ibb.co/k2rVZ9)
Aslında devre tam böyle.Yanlışresim göndermişim
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: OG - 26 Eylül 2018, 08:59:04
Soket pin bağlantılarına bakılırsa bu devrenin de RS232 (max232) ile alakası yok gibi.
Soketi kendi ihtiyacına göre bağlamış olmalı çünkü standart RS232 bağlantısı değil.
RS232 konusu belirsiz olunca RS485 de belirsiz olur.
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: Cod3rs - 26 Eylül 2018, 09:19:04
mevcut bir devre varsa rs 485 to 232  converter neden kullanmıyorsun?
evet 232 yerine 485 yapabilirsin yanlız dikkat edilmesi gereken bir konu var. 75176 (485) entegresinde data okumak için RE ve DE uçlarını high yapmak gerekir.Ya bunu devreye ekleyeceksin yada bir transistör aracılıgı ile data geldiğinde entegerenin RE ve DE uçlarını high 'a çekmen gerekir.
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: diversant - 26 Eylül 2018, 09:31:46

(https://thumb.ibb.co/dHiQj9/ALIM2746.jpg) (https://ibb.co/dHiQj9)
Orijinal devre bu.Desi makinesi  sensör kısmı.Bu bir kart aracıyla PC nin PCİ slotuna bağlı.Ben PCyi iptal edip PLCnin RS485 bağlamak istiyorum
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: memoliz188 - 26 Eylül 2018, 10:13:49
Bağlantı kurabilirsin ancak hangi protokolde plc bilgileri okuyacak ?
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: diversant - 26 Eylül 2018, 12:02:07
Ben sadece elektronik kısmıyla uğreşıyorum.Yani PLCnin girişine kadar datanın gidebilmesi.Arkadaşın dediğine göre MODBUS kullanacakmış(PLCci o)
Bilgiler için teşekkür ederim
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: atomx - 26 Eylül 2018, 12:07:38
Eger portun gercekten rs232 oldugunu dusunuyorsan, elinde seri haberlesme uzerinden nasil bir veri tasiniyor onu bilmen gerekli. Eger protokolu biliyorsan, plc ile rs485 buyuk bir ihtimalle modbus protokolu ile tanisacak. Ozaman isler cigrindan cikacak. Hala israrci olursan rs485 to rs232 adaptorler var kullanabilirsin.
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: tunayk - 26 Eylül 2018, 13:56:22
OG nin dediği sistemde haberleşme ile yapılan bir iş yok. Eğer bahse konu pci kart bir seri port kartı ise yapılan işlem portun pinlerinden dijital output almaktan ibaret.  Bunu hemen hemen hiç bir plc ile yapamazsın.
İlave olarak,  sub-d soket bağlantısı da normal değil.
Sizin kart farklı bir I/O kartı olabilir.
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: diversant - 27 Eylül 2018, 17:14:22
Ağalar adam burda birşeyler yapmış
https://program-plc.blogspot.com/2015/11/plc-modbus-master-arduino-modbus-slave.html
Başlık: Ynt: RS485
Gönderen: tunayk - 27 Eylül 2018, 18:59:34
Kardeş kimse Plc Modbus ile haberleşmez demedi ki.Sanki konuyu tam anlamamışsın.