Birden fazla motoru tek termikle korumak

Başlatan agora_meyhanesi42, 16 Mayıs 2017, 12:21:23

agora_meyhanesi42

 Merhaba arkadaşlar,
Güçleri 0.75 er kW olan birden fazla motor için (aynı hat üzerinde paralel bagli) bir adet termikle koruma saglayabilirmiyiz. Nelere dikkat edilmelidir. Motorlar hep aynı anda çalışıp duruyor. Teşekkürler
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...

Cemre.

Alıntı yapılan: agora_meyhanesi42 - 16 Mayıs 2017, 12:21:23
Merhaba arkadaşlar,
Güçleri 0.75 er kW olan birden fazla motor için (aynı hat üzerinde paralel bagli) bir adet termikle koruma saglayabilirmiyiz. Nelere dikkat edilmelidir. Motorlar hep aynı anda çalışıp duruyor. Teşekkürler

Motorlardan biri yüksüz çalışırken diğeri aşırı akım çekerse ve yanarsa (termik ayarı sınırları içerisinde) termik atmaz.

crazy

Birden fazla motor aynı anda devreye girip çıkıyor ise olabilir.Bağımsız çalışıyorlar ise olmaz.

agora_meyhanesi42

Aynı anda çalışıyorlar duruyorlar daha doğrusu çalıştıkları zamanın yüzdesi üzerinden yüzde doksan aynı anda çalışıp duruyorlar yüzde onluk kısımda kısa gecikmelerle çalışıp duruyorlar yükler eşit
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...

mehmet

Ortalama bir motor sarım maliyeti
ve termik, kablo, işçilik, vb. şeyleri
karşılaştırın. Buna göre karar verin...
Olan olmuştur,
olacak olan da olmuştur.
Olacak bir şey yoktur.
---------------------------------------------
http://www.mehmetbilgi.net.tr

Cemre.

Alıntı yapılan: Cemre. - 16 Mayıs 2017, 12:37:18
Motorlardan biri yüksüz çalışırken diğeri aşırı akım çekerse ve yanarsa (termik ayarı sınırları içerisinde) termik atmaz.

Bu durumu göz önüne aldıysanız ve gerçekleşmeyeceğini garanti ediyorsanız buyurun kullanın.

mg1980

#6
Bence olmaz.Faraza her motor(3 motor olsa) 5A çekiyorsa sizin termiğiniz belki 17-20A olmalı ki çalışabilsin. Motorun birinde bir sıkıntı olduğunda 6-7A'den itibaren(rakamlar gelişigüzel) termiğin atmasını beklersiniz ki motor kurtulsun.Nasıl olacak ?

agora_meyhanesi42

Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...

Erol YILMAZ

BU tarz SAKAT işler yapmayın, Sonuçlar ekonomik olmaktan öte TEHLİKELİ bi hal alabilir.

mert3162

Örneğin motorlardan birisinin sargıları yandı ve bir insanda bu motorun bulunduğu bölgede çalışıyor örneğin bir konveyör sistemi çarpıldı öldü.

Teorik olarakta sıkıntılı durum sincap kafesli motorların çalışma yapısına ait örnek bir alıntı yayınlıyorum.

Alıntı YapAsenkron motorlar üç fazlı sistemden beslenir ve sargıları 220 V veya 380 V
değerindeki gerilime göre sarılırlar. Özel durumlarda sargılara uygulanacak gerilim farklı
değerlerde olabilir. Sargılara uygulanan bu gerilim, sargı empedanslarının küçük olması
nedeniyle kalkınma anında çok fazla akım çekilmesine neden olur. Motor ilk kalkınma anında
rotor dönmediği için sekonderi kısa devre edilmiş bir trafo gibi çalışır. Dolayısıyla rotor
devresinden ve buna bağlı olarak stator devresinden kalkınma anında yaklaşık olarak tam yük
akımının 4-8 katı kadar bir akım çekilir. Kalkınma torkları ise tam yük torkunun 2-3.5 katı
kadardır. Bundan dolayı asenkron motorlar genellikle boşta çalıştırılıp, anma hız değerlerine
ulaşıldıktan sonra yüklenirler. Asenkron motorların kalkınma anında fazla akım çekmesi
kumanda devresinde kullanılacak elemanlar ve iletkenlerin maliyetini artıracağından, bazı
yöntemler yardımıyla kalkınma akımı belirli değerlerde tutulur. Bu yöntemlerin ana prensibi,
stator sargılarına düşük gerilim uygulamaktır.Motor ilk kalkınma esnasında hicbiryerden tahrik almaz ama çalıştıktan sonra stator ve dönen mekanizmalardan alır.

Zaten ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ buna izin vermez.

30.11.2000 tarihinde 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üçüncü bölüm Madde 8-C

c) Aşırı akım etkilerine karşı alınacak önlemler:

  Tesislerin bütün bölümleri, işletme koşulları nasıl olursa olsun, kısa devre akımının kesilmesine ve bu kesilme anı da dahil olmak üzere, en büyük kısa devre akımının etkisiyle insanlar için herhangi bir tehlike oluşmasına, yangın çıkmasına, ya da tesislerin zarara uğramasına engel olacak biçimde düzenlenmeli ve boyutlandırılmalıdır.
  Her koruma elemanı hemen önündeki işletme elemanının korunmasını sağlayacak şekilde, bu elemanın anma değerlerine göre ayarlanmalı, gerekirse daha sonraki işletme elemanları için de yedek koruma görevi görebilmelidir.
  Koruma rölelerinin toplam kademe zamanları, kullanılan işletme elemanlarının tip deneyleri ile kanıtlanmış anma kısa devre akımına dayanma sürelerinin üzerinde ayarlanmamalıdır.
  Isınma bakımından kısa devre akımının sürekli değeri, elektrodinamik etkiler bakımından ise en büyük geçici darbe değeri göz önünde tutulmalıdır.
  Aşırı akım koruma rölelerinin faaliyete geçme akımı, oluşacak minimum arıza akımına göre ayarlanmalıdır. Toprak arızası gibi hallerde arıza akımının yük akımından küçük olduğu tesislerde röleler bu iki akımı ayırt edecek ölçme düzenleriyle donatılmalı veya tesisin toprak direnci, minimum hata akımı yük akımından büyük olacak şekilde tesis edilmelidir.
http://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=53

Neden okullarda bunları göstermiyorlar ?
Yada gösteriyorlarmı ?
Dahada vahimi bunları Akademisyenler/Meslek Öğretmenleri biliyorlarmı ?
Bence elektrik mezunu bir insanın işyeri açma çalıştırma ruhsatı almadan önce devlet tarafından sıkı bir denetimden ve testten sınavdan geçirilmesi gerekiyor.

Ayrıca konu neresinden tutarsan tut elinde kalıyor.Böyle bir şeyi KESİNLİKLE YAPMAMALISINIZ.

Olası en ufak problemde yargılanacağınız madde "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme"

Bakınız Örnek http://www.hurriyet.com.tr/80-liralik-ihmal-huseyini-hayattan-kopardi-i-40392515

Bir Kaçak Akım Rölesini alıp bağlamamak yüzünden 16 yaşında okul parasını çıkartmaya calışan bir gencin ölümü vicdanızı sızlatmayacakmı.

Nolur Ey Forum Ahalisi üşenmeyelim.Alınmayan her güvenlik ihlalinin başımıza neler getirebileceğini gösterelim.
|^^^^^^^^^^^^\ ||\
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
| _____________ l | |__|__|___| )
(@!)!(@)"""""**|(@) (@)****|(@)---------

 Üstadlarım nonstradam & Logan

agora_meyhanesi42

Öncelikle telaş yapmayalım 😊 cevaplar icin teşekkürler aklıma takıldı sordum sadece. Çarpılma olayında ise zaten kaçak akım rolesi arar. Termik motor ısınmadigi sürece atmıyor zaten. Hatta motor iki faz ile 1 ton yükü 300 metre götürdüğünü gördüm yanmadan ve termik atmadan  (soğuk havada ) 😊 bu olayı görünce aklıma bu soru geldi onun icin sordum yani tehlikeli bir durum yok ilginiz icin teşekkürler ederim sadece bilgi amaçlı sordum
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...

mert3162

Şahsen sizin yapacağınıza pek ihtimal vermesem de konuyu okuyan/okuyacak olan birilerini aydınlatmak gayretindeyim hocam.
|^^^^^^^^^^^^\ ||\
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
| _____________ l | |__|__|___| )
(@!)!(@)"""""**|(@) (@)****|(@)---------

 Üstadlarım nonstradam & Logan

agora_meyhanesi42

Yok yapmak değil sadece fikir almak icin. Yoksa haklisiniz elektrik yüzünden iki arkadaşım feci şekilde öldü. Ikiside dikkatsizlik ve sorumsuzluktu. Doğru söylüyorsunuz yani elektrikte paradan ziyade güvenliği düşünmeli.
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...

CaFFeiNe

@agora_meyhanesi42


çalıştığım fabrikada kurutma makinaları vardı (italyan marka) tamburu döndüren 3 adet motor vardı yani aynı anda devreye girip çıkıyorlardı, üretici 3 motoru tek termiğe bağlamış yılda bir kaç kez motor yanıyordu, bizde her motora ayrı termik bağladık sorunu çözdük

agora_meyhanesi42

Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...