Gönderen Konu: S71200 1214C DC/DC/DC modelinde program yükleme hatası(online connection failed  (Okunma sayısı 1024 defa)

Çevrimdışı okay57

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 218
@burak54 hocam denediğim zaman sonuçlarını paylaşırım

Çevrimdışı okay57

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 218
firmware update seçeneği yok. Ve update et dediğimde yazılım güncel diyor.


Çevrimdışı apsis

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 388
Bu durum versiyondan kaynaklanmıyor. Sorunu fazla kompleks hale getirmeyin.
Bundan önce bağlantı ayarını yaptığınız pencerenin ekran görüntüsünü koyabilir misiniz?

Ben kullanırken genelde aşağıdaki şekilde ayarlarımı yapıyorum. Eğer önceden içerisinde başka bir program kalmışsa ve bu programda donanım (HSC,PWM kanaları gibi) yapılmışsa hardware compile ve download yapmadığınız sürece düzgü çalışmaz. Ama siz bağlantı sıkıntısı yaşıyorsunuz.
Hardware and software compile yapın ardından Hardware and software download yapın.








"Makineye Beyin" MEKATRONİK

Çevrimdışı apsis

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 388
Bir de hardware reset gibi bir şey vardı. Bir keresinde hiç bağlanamıyorduk hoca geldi yaptı reset atıp yaptı. PLC'de onlineolma şansım oladığı için bu ayarları bulamadım.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK

Çevrimdışı okay57

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 218
complie/hardware de yaptığımda da hata veriyordu. PC plc yi görüyor ama yazılım atılamıyor.

Çevrimdışı tekniker_murat

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 177
  • Eğitimi baltalayanların elinden baltalarını alalım
    • www.kontrolkalemi.com/forum
Ustam şöyle bir durum var...
Online access bölümünde olması lazım plc nin veriyonunu görüp o versiyon ile yazılım atmaya çalışmanız gerekebilir...

Profilimin altında face adresim yazıyor eğer eklerseniz yada farklı bir şekilde iletişim kurabilirsek olayı görmek isterim...

Elginkan plc kursunda buna çok dikkat ederdi hocamız...

Ayrıca elimde s7 1200 plc 1215 cpu dc dc dc var versiyon sorunlarından kaynaklı bir üç kağıda benziyor. PLC ye detect yaptırdıktan sonra versiyonuna baktıysanız mutlaka çözmeniz gerekir ayrıca bir de tüm plc yi ip adresleri ile birlikte komple resetlemeniz de gerekebilir...

Dediğim gibi iletişim kurabilirsek bakmak isterim...

Çevrimdışı apsis

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 388
Unspecified CPU seçin. Haberleşme ayarlarını yaptıktan sonra bağlantı kurmaya çalışın. Bu CPU modeli versiyonu bilinmeyen plc için otomatik tanımlama yapar.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK

Çevrimdışı okay57

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 218
Unspecified CPU dan yaptım cihaza program atarken  cihazı start ile buluyorum seçiyorum ama detect pasif cancel deyim çıkıyorum yine daha önceki hata geliyor(yazılım uyumsuz)

Çevrimdışı okay57

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 218
Ustam şöyle bir durum var...
Online access bölümünde olması lazım plc nin veriyonunu görüp o versiyon ile yazılım atmaya çalışmanız gerekebilir...

Profilimin altında face adresim yazıyor eğer eklerseniz yada farklı bir şekilde iletişim kurabilirsek olayı görmek isterim...

Elginkan plc kursunda buna çok dikkat ederdi hocamız...

Ayrıca elimde s7 1200 plc 1215 cpu dc dc dc var versiyon sorunlarından kaynaklı bir üç kağıda benziyor. PLC ye detect yaptırdıktan sonra versiyonuna baktıysanız mutlaka çözmeniz gerekir ayrıca bir de tüm plc yi ip adresleri ile birlikte komple resetlemeniz de gerekebilir...

Dediğim gibi iletişim kurabilirsek bakmak isterim...
PLC nin versiyonu derken 214-AEXXXXXX mi yoksa firmware versiyonu mu?  Cihazımı buluyor iş program atmaya gelince firmware yazılımı uyumsuz oluyor.

Çevrimdışı b.maleri

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 1
Cihazı online&diagnostic ten bulabiliyorsanız plc yi resetleyin. daha sonra unspesific plc seçerek online olmayı deneyin.
bu linkten reset atmayı öğrenebilirsiniz.