Triyak çıkışındaki voltaj ölçümü

Başlatan izturk, 25 Ekim 2017, 16:35:39

izturk

https://320volt.com/wp-content/uploads/2008/11/alternans.jpg

Merhaba arkadaşlar,

4.5kw 180/44V vir trafoyu triyak ile sürerek voltaj ayarı yapmaya çalışıyorum.
Aynı anda çıkış voltajını ölçüp geri besleme alacağım.

triyakı resimdeki gibi fazı kıyarak  ayarladım. trafo çıkışını bi köprü diyotla ve kondansatörle doğrultup gerilim bölücüyle pice giriyorum.
buradaki sorunum sanırım fazı kıydığımız kıydığımızdan kaynaklı belli bir voltajın üstünü ölçemiyorum.
trafo çıkışı 35v dan sonra dc gerilim değişmiyor.

bu voltajı ölçmenin yöntemi nedir?

İyi çalışmalar.

tunayk

#1
Kondansatör ile doğrultup pice girdiğin kısım önemli. Bu sadece pice bağlı ise, kondansatör bir kere şarj olup bir daha boşalmıyor.

Yapacağın iş, kondansatörü 100n gibi küçük değer olarak kullanacaksın. Köprü çıkışının pik değerinin 5V seviyesinin aşmadığından emin olacaksın. Aşıyorsa gerilim bölücü ile alacaksın. Bunlardan sonra bir de en az 10ms veya katları kadar süre boyunca ortalama alabilirsin. Daha iyisi RMS olarak hesap yaparsın.

Normal DC olarak ölçüm yanıltır.