Gönderen Konu: Faz Kontrolü  (Okunma sayısı 398 defa)

Çevrimdışı SercanTEK

  • Emektar
  • *****
  • İleti: 655
  • 3L3CTRO
    • Kişisel Blog
Faz Kontrolü
« : 02 Aralık 2017, 08:58:12 »
Merhaba,

Sürekli çalışması gereken bir sistemde bazı durumları kontrol edip sms attırmak istiyorum. Bu sistemde birisi sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Kontrol etmem gereken 2 durum var.

1.Durum :  3 faz girişte faz düşmesi yada komple enerji kesilmesi
2. Durum : 220V ile çalışan sistem arıza lambası

Bu durumları en az malzeme kullanarak arduino ya nasıl bağlayabilirim ? Ethernet Modülü ile sanal sms attırmamda sıkıntı yok.

İlk aklıma gelen paralel 220V 4 tane röle kullanmak ve çıkışlarını arduinoya girmek. Kuru kontak şeklinde çalışmasını sağlamak.

Hedefim 3 fazdan biri yada birileri düştüğünde veya Hata lambası yandığında ilgili kişi ye sms atmaktır.

Öneri ve tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim.

Diğer alternatif bu resimdeki gibi opto ile yapmak. ?

« Son Düzenleme: 02 Aralık 2017, 09:01:56 Gönderen: SercanTEK »
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com

Çevrimdışı elek

  • Profesyonel Üye
  • *****
  • İleti: 1723
Ynt: Faz Kontrolü
« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2017, 09:32:02 »
Faz kesilme röleleri var..bunların kontak çıkışı kullanılabilir.
2. durum da benzer şekilde..
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar." ..." Tanrı'dan mesaj gelmiyor, biz Tanrı'ya mesaj gönderiyoruz"

Çevrimdışı elektronik

  • Emektar
  • *****
  • İleti: 811
Ynt: Faz Kontrolü
« Yanıtla #2 : 02 Aralık 2017, 10:11:13 »
benzer bir devreyi opto  ile yaptım sorunsuz çalışıyor. röleye gerek yok.

Çevrimdışı sadogan

  • Profesyonel Üye
  • *****
  • İleti: 1716
Ynt: Faz Kontrolü
« Yanıtla #3 : 02 Aralık 2017, 11:10:44 »
Faz düşmesinden kasıt 1 fazıl kesilmesi mi , yoksa faz geriliminin düşmesi mi?
Faz kesilmesi ise oto ile sorun olmaz , ama gerilimi düşmesi ise opto yatar.





Çevrimdışı tunayk

  • Kıdemli
  • ****
  • İleti: 273
    • plcogren.com
Ynt: Faz Kontrolü
« Yanıtla #4 : 02 Aralık 2017, 11:58:05 »
Bkz. Entes MKC-05 faz rölesi. Fiyat yaklaşık 35TL. Gerilim düşme ve faz sırasına bakar. Hata durumda kontak verir.
Kael,Erna vb. Pek çok markada var.

Çevrimdışı SercanTEK

  • Emektar
  • *****
  • İleti: 655
  • 3L3CTRO
    • Kişisel Blog
Ynt: Faz Kontrolü
« Yanıtla #5 : 03 Aralık 2017, 05:44:25 »
sistemde bir adet faz rölesi kullanılmış. Sorun olunca arıza lambası ana kontrol ünitesi tarafından yakılıyor. Ama 3 fazda tamamen enerji kesildiğinde bu sefer sistem kapandığı için arıza lambası yanmıyor. Bu sebeple opto ile her fazın 1-0 durumunu teyit edip komple enerji gitti ise sms atacağım. sistemi beslemesi için yanına ufak batarya koyacağım.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com

Çevrimdışı Klein

  • stm32
  • Profesyonel Üye
  • *
  • İleti: 3624
    • mikrosim
Ynt: Faz Kontrolü
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2017, 16:03:24 »
Aynı şeyi faz kontrol rolesi ile de yaparsınız. Faz kontrol rolesinin çıkışına ek role bağlayıp buradan çıkış alabilirsiniz.