KonMan

@Zoroaster, Kayıpsız ideal bir ısıl sistemin sıcaklığını kontrol etmek istiyorsan bir iklimlendirme sistemi (hem ısıtıcı hem soğutucu) kullanmalısın. Eğer sadece ısıtıcı kullanır ve sistem sıcaklığını düşürmek istersen sistem kontrol edilemez bir duruma girer. Bu durumu matematiksel olarak analiz etmek istersen, giriş işaretine sınır koymalı ve kararlılık analizini yaparken bu sınırı hesaba katmalısın. Uygulamada, sistemler kayıplara sahiptir. Bu durum, sistem modelinde belirli ve belirsiz kayıplar olarak gösterilir. Bu sayede, ısıtıcıyı kapattığın zaman sistem sıcaklığı düşecektir. Böylece, sistem çıkışı, referans değere gidebilir. Sistem sıcaklığının artış ve düşüş hızları aynı olmak zorunda değildir. Kontrol sisteminin katsayıları, bu durum göz önüne alınarak ayarlamalıdır.
Laplace ile ilgili de bir soru sormuşsun. Laplace doğrusal bir operatördür ve doğrusal olmayan sistemlere uygulanamaz.