Omron plc lerde HR ve LR nasıl kullanılır?

Başlatan fractal, 17 Mayıs 2011, 11:31:23

fractal

omron plclerdeki bu HR nin M iç rölelerden  bir farkı varmı?sanırım M iç röle yerine onda MR var.
bu link röle nedir?ne işe yarar anlamadım.elimde bi omron plc var onu  deltaya gecireceğimde..
Restantum cogniscutur Quantum deligutur

Salih


Kataloğundaki bilgi

HR Area
These bits retain their ON/OFF status even after the CQM1H power supply
has been turned OFF or when operation begins or stops. They are used in the
same way as work bits.


PLC 'nin enerjisi kesilse bile bilgileri kaybetmiyor.

Salih

Kataloğundaki bilgi

HR Area
These bits retain their ON/OFF status even after the CQM1H power supply
has been turned OFF or when operation begins or stops. They are used in the
same way as work bits.


PLC 'nin enerjisi kesilse bile bilgileri kaybetmiyor.

Not: Sehven iki defa gönderilmiştir

fractal

tamam da bu lr neymiş ne işe yarıyor.onu halen bulamadım..
Restantum cogniscutur Quantum deligutur

fractal

buldum 1:1 haberleşmede yani iki plc arasında kullanılıyormuş.bende tek plc var birde ekran belki burda ekran ile plc arasında haberleşme için kullanılıyordur.birde şöyle yazıyor data biti olarak kullanılmadığında work biti olarakta kullanılabilirmiş..
Restantum cogniscutur Quantum deligutur

Salih

Alıntı yapılan: fractal - 17 Mayıs 2011, 14:36:41
buldum 1:1 haberleşmede yani iki plc arasında kullanılıyormuş.bende tek plc var birde ekran belki burda ekran ile plc arasında haberleşme için kullanılıyordur.birde şöyle yazıyor data biti olarak kullanılmadığında work biti olarakta kullanılabilirmiş..

Evet dediğin gibi haberleşme yapmıyorsan, bu bitleri genel amaçlar için kullanabiliyorsun.