Panjur Otomasyonu arduino, röle modülü, ds1302 saat modülü

Başlatan turgan, 27 Ekim 2015, 15:05:22

tyildizak

Alıntı yapılan: turgan - 28 Ekim 2015, 11:51:27
"Hem siyaha hem kahveye aynı anda faz vermemek" konusunda haklısınız, Arduino röle'de mekanik yerine yazılım olarak bunu halledeceğim için burda bayağı bir risk var... yardımlarınızla panjur motorlarının yakmamayı umuyorum 6 tane panjur var, kurulduktan sonra bir haya yüzünden yanarsa hepsi yanacak... ???

Bunu hem yazılım hem de mekanik olarak güvene almanın bir yolu var mıdır??


İki tane röle kullanın.
1. rölenin COM bacağından faz girsin, NO bacağını da 2. rölenin COM bacağına bağlı olsun
2. rölenin NO ve NC uçlarına da motorun sağ-sol kablolarını bağlayın.

Böyle yaparsanız:
1. röle on 2 röle off konumdayken motor bir yöne, 1. röle on, 2. röle de on konumdayken motor diğer yöne döner, ve ayrıca sağ-sol uçlara aynı anda faz ulaşma tehlikesi ortadan kalkmış olur.


Alıntı yapılan: ta2cye - 31 Ekim 2015, 10:23:42
Bir de şu duruma karşı önlem alsanız iyi olur diye düşünüyorum:
Modül devreye girdi ve örneğin aşağı kumandası verdi. Bu sırada bilmeyen biri de gitti panjurun yanındaki butonlardan yukarı butonuna bastı.


Buton ve röle çıkışlarının aynı anda aktif olmaması için de:

Butona gidecek fazı 1. rölenin NC bacağından alın, böylelikle röleler aktif değilken(1. röle off konumdayken) buton anahtar çalışır.
Motoru rölelerle kontrol edeceğiniz anda 1. röleyi on konuma aldığınızda buton enerjisiz kalacağı için çakışma tehlikesi ortadan kalkmış olur.

Başarılar dilerim

turan6801

merhaba,

ds1302 ve röle kontrollü bir uygulma için kodlar gerekli acaba paylaşabilir misniz?

Mr.Java