RS-485 Çıkışı Kontrolü

Başlatan h.yilmaz, 14 Aralık 2020, 00:50:17

h.yilmaz

Merhaba,

Elektrik sayacında RS485 haberleşme portunun arıza olup olmadığını nasıl anlayabilirim.
Eclipse marka OSOS cihazı ile bağlantılarını yapıyorum ve sorgulama yaptığında sayacı görmüyor.
Bağlantı şemasında A ucu A B ucu B takıyorum. Ters işlem yapıyorum yine de çalışmıyor. OSOS cihazından kaynaklı olduğunu düşündüm ve farklı marka sayaca bağladım orda sayac ile haberleşti.

Sayacın RS485 çıkışının arızalısını nasıl tespit edebilirim. Ustadlarımdan yardım talep ediyorum. Teşekkürler.

quarko

Sayaçlar nasıl haberleşiyor bilmiyorum ama rs485 çıkışını, bir usb-rs485 dönüştürücü ile bilgisayara bağla. Sorguları pc den bir master emulator programı ile gönder bakalım, cevap alabilecek misin. Cevap alırsan sayaç arızalı değildir.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."

volkanunal

Merhabalar, şöyle bir video hazırlamıştım sayaçların 485 portundan serial terminal programı ile nasıl okuyabileceğinize dair.

https://www.youtube.com/watch?v=Tq1L5lgnS6s&lc=UgxjBHP1hjLbXsZfY0R4AaABAg
Primum nil nocere