Gönderen: bit01 - 31 Mart 2020, 09:41:03
Dökümanda örnek devreler 85-264 universal ac aralık ile kullanılmış.
Ben soğutuculu pasif soğutma ile maksimum ve minimumda bu değerleri nerelere çekebilirim?
Mesela maksimum 300-320v seviyelerinde çalışabilr mi?
Minimum 50v a inebilir mi?
Dökümanda bu konuda bir bilgi bulamadım.
Başlık: Ynt: TOP245YN Sınırda Çalışma
Gönderen: serkan_48 - 31 Mart 2020, 10:17:10
Bu üst gerilim yarı iletkenlerin tavsiye edilen maksimum gerilimi değilmi ? Soğutularak daha üst gerilimlere dayanır mı? Diğer yarıletkenlerde de söylediğiniz gibi daha iyi soğutarak datasheette verilen gerilimlerin üzerinde çalışabilirmiyiz ?

Yazınızdan bunu anlıyorum. Cevapları merak ettim takipteyim.
Başlık: Ynt: TOP245YN Sınırda Çalışma
Gönderen: bit01 - 31 Mart 2020, 11:21:04
Alıntı yapılan: serkan_48 - 31 Mart 2020, 10:17:10Bu üst gerilim yarı iletkenlerin tavsiye edilen maksimum gerilimi değilmi ? Soğutularak daha üst gerilimlere dayanır mı? Diğer yarıletkenlerde de söylediğiniz gibi daha iyi soğutarak datasheette verilen gerilimlerin üzerinde çalışabilirmiyiz ?

Yazınızdan bunu anlıyorum. Cevapları merak ettim takipteyim.
Doğrudan gerilim ve sıcaklık arası bağlantı açısından değil de kullanım şartlarını belirtmek için söyledim hocam.
Alt ve üst gerilim açısından dediğim değerleri kullanan ürünler gördüm o yüzden sordum. Datasheet değerlerinin altında ve üstünde ticari olarak kullanıyorlar.
Başlık: Ynt: TOP245YN Sınırda Çalışma
Gönderen: z - 31 Mart 2020, 11:41:30
MOSFET ler sicak calistirildiklarinda kirilma gerilimleri de cok az artiyor.
Yani soguk mos bozulurken sicak olani bozulmuyor.
Başlık: Ynt: TOP245YN Sınırda Çalışma
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 31 Mart 2020, 16:00:02
İstediğin bilgileri datasheetlerin test grafiklerinde bulabilirsin.