ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Otomasyon => Konuyu başlatan: darkss - 24 Mart 2022, 18:33:18

Başlık: S7 200 plc PC ile haberlesememe
Gönderen: darkss - 24 Mart 2022, 18:33:18
Hocam herkese merhaba ben 2hafta önce bir S7 200 CPU 224 Plc aldım fakat elimde PC/ppi kablosu yokdu bende önce USB/rs485 converter aldım üstünde 5 adet pin var A B ORTAK GND 5V VE GND BU PİNLERİ plcnin Türkçe kullanım klavuzundaki port ayarı bölümünden bakarak A DB 9 pin soketinin 8. Pinine B ise 3. Pinine bağladım gnd yi de ortakladım pg/PC kısmından ise 9600 baund rate com port ayarını yaptım fakat ne yaptım ne ettiysem haberlesemedim bu arada converter ch340 cipli bende araştırdım biraz YouTube da rs232/USB (ch340) ile sanal Xp de yapan birini gördüm yine bende tekrardan aynı kablodan aldım fakat yine haberlesemedim acaba bana yardımcı olabilirmisiniz lütfen
Başlık: Ynt: S7 200 plc PC ile haberlesememe
Gönderen: darkss - 24 Mart 2022, 19:29:13

(https://i.ibb.co/CVztBQx/Whats-App-Image-2022-03-24-at-19-25-57.jpg) (https://ibb.co/CVztBQx)

dostlar kullandığım cihazlar bunlar soldaki ch340 cipli usb rs\232 sağdaki ise ch 340 çipli rs485
şididen yardımlarınız için teşekkür ederim
Başlık: Ynt: S7 200 plc PC ile haberlesememe
Gönderen: tunayk - 24 Mart 2022, 21:02:04
Haberleşme için PLC nin stopta olması tavsiye olunur. Eğer port kullanımda ise bağlanamazsınız .
Her hangi bir RS485 çevirici iş görür. Doğru sürücünün yüklü olması ve cihazın sağlam olması yeterli.
Siemens in A ve B uçları piyasadaki cihazlara göre ters genellikle.  Ölçü aleti ile A B arasını ölçerek kontrol ederek pozitif değerli ucu 3nolu pine, diğer ucu 8 nolu pine bağlayınca çalışır. 
İlave: Baudrate 9.6 olmak zorunda değil. Bağlantı kurduğun pencerede tüm hızları tarama seçeneğini aktif edebilirsin. Bir de tarama adres aralığını 1-128 Arası yaparsın
Başlık: Ynt: S7 200 plc PC ile haberlesememe
Gönderen: darkss - 24 Mart 2022, 21:36:45
hocam cihazın sağlam olup olmadığını nasıl test edebiirim?
Başlık: Ynt: S7 200 plc PC ile haberlesememe
Gönderen: tunayk - 24 Mart 2022, 21:54:12
Elindeki imkanlara bağlı.