merhaba forum
yıllardır aklımda olan bir UNIVERSAL ENDUSTRIYEL KONTROL SISTEMI projesini en sonunda vakit buldum tasarlamaya başadım
bu resimdeki CPU kartı olacak , STM32F4 serisi bir uC olacak , uC kartı olarak OLIMEX'in E407 kartını kullanıyorum
üstünde 2x USB, Ethernet, SD hafıza kartı var tasarımı kolaylaştırıyor üstelik çok da pahalı değil
benim tasarladığım PCB de 1x RS232, 1 x RS422, 2 x RS485 ( birisi izole ), 2 x CAN ( birisi izole) olacak
ayrıca 6 optoizole input , 5 eksen DIR / PULS, 6 analog giriş, 2 analog çıkış, 1 encoder girişi olacak
I/O kartlarıyla CAN üzerinden haberleşecek , maximum 80 /48 dijital I/O olacak, UDP ve MODBUS TCP ve MODBUS ASCII ve RTU olacak
dikkat etmem gereken noktaları ve eksik gördüğünüz yerleri söylerseniz memnun olurum
teşekkür
(https://i.hizliresim.com/bn4fy70.png)
Alıntı yapılan: magnetron - 28 Temmuz 2022, 17:49:20merhaba forum
yıllardır aklımda olan bir UNIVERSAL ENDUSTRIYEL KONTROL SISTEMI projesini en sonunda vakit buldum tasarlamaya başadım
bu resimdeki CPU kartı olacak , STM32F4 serisi bir uC olacak , uC kartı olarak OLIMEX'in E407 kartını kullanıyorum
üstünde 2x USB, Ethernet, SD hafıza kartı var tasarımı kolaylaştırıyor üstelik çok da pahalı değil
benim tasarladığım PCB de 1x RS232, 1 x RS422, 2 x RS485 ( birisi izole ), 2 x CAN ( birisi izole) olacak
ayrıca 6 optoizole input , 5 eksen DIR / PULS, 6 analog giriş, 2 analog çıkış, 1 encoder girişi olacak
I/O kartlarıyla CAN üzerinden haberleşecek , maximum 80 /48 dijital I/O olacak, UDP ve MODBUS TCP ve MODBUS ASCII ve RTU olacak
dikkat etmem gereken noktaları ve eksik gördüğünüz yerleri söylerseniz memnun olurum
teşekkür
(https://i.hizliresim.com/bn4fy70.png)
.
28 Temmuz 2022, 18:26:22
.
beslemede emi filitre var mı resimde görülmüyor.
Alıntı yapılan: bulut_01 - 28 Temmuz 2022, 20:02:28beslemede emi filitre var mı resimde görülmüyor.
var hocam kapasitörlerin sağında kırmızı dikdörtgen
ayrıca Varistor, TVS, ters bağlantı koruma diyot var
Güç hattına oluk oluşturmanızı,
Sparkgap kullanmadıysanız PCB üzerine eklemenizi,
Bolca ground zone eklemenizi,
Mümkünse 4 katlı PCB kullanarak iç kısma ground/VCC eklemenizi,
Yollarınızı vialar ile desteklemenizi,
Resettable fuse/polyfuse ya da cam sigorta eklemenizi,
Ters gerilim koruma devresi eklemenizi (mosfetli),
Delikli sac ile MCU kısmını kapatmanızı ve sacı topraklamanızı tavsiye edebilirim. Yapacağınız işe göre tercihler yapabilirsiniz. Bunlar kimine göre paranoyaklık seviyesi olarak görülse de bence değil.
Endüstriyel denilince aklıma pano tipi birşey geliyor. Sanki boyutlar pano içerisine montaj imkanı verecek şekilde tekrar gözden geçirilip ray montaja uygun kart beşiği veya uygun ray tipi kutuya göre çizilebilirdi. (Altınkaya'da bu iş için uygun birçok ürün vardır)
Alıntı yapılan: muhendisbey - 28 Temmuz 2022, 22:21:17Ters gerilim koruma devresi eklemenizi (mosfetli),
Bu nasıl oluyor?
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 29 Temmuz 2022, 09:11:27Bu nasıl oluyor?
https://hackaday.com/2011/12/06/reverse-voltage-protection-with-a-p-fet/
Olimex'in kartı içeride kalmış, RJ45 panele nasıl çıkacak?
bütün tavsiyeler için teşekkür ederim
hocam anakartın RJ45 ve USB konnektörlerine bakan sol tarafını boşalttım ,
ayrıca OLIMEX header pinlerden dolayı bir cm kadar yüksekte anakarttan
bu kartı RJ45 USB konektörler bana doğru bakacak şekilde panoya dik
yerleştirmeyi düşünüyorum
paslanmaz sacdan kutu yaptırıcam konektör yerlerini açık bırakıcam
montaj için sacda armut bırakıcam
Kontrol kartı Türkiye gibi.
3 kenarından denizlere pardon sokete çıkıyor, bence bu çıkış sadece alt ve üstten olmalı :)
Ayrıca ölçü kareye yakın, bunun yerine orantılı bir dikdörtgen olarak tasarlansa daha hoş olmaz mı?
--İlave--
Yarı iletken ve kapasiteler SMD olabilecekken neden DIP SMD karışık yapılmış bunu da anlamıyorum...
Hadi Soket gibi şeyleri anlıyorum. Mekanik dayanım ve alternatifinin de olmaması sebebi ile DIP oluyor.
Soket hariç, SMD Dizgi prosesine girecekse hepsi orada bitsin. Ayrıca elle kapasite entegre niye takıyoruz?
Bir de endüstriyel kontrol kartı deniyor ise, izolasyonun maliyetinden kaçınmak bana pek mantıklı gelmiyor.
İzolasyon olmazsa olmaz.
Bu sebeple iletişim kanalları aynı GND havuzunda da olsa MCU tarafından izole olmalıdır.
Bugün problem çıkartmayan uygulama yarın değiştirilmek zorunda kalınan yeni bir Inverter ile problem çıkartabilir.
Sadece bu konu için, mevcut iş yoğunluğunuz içinde müşteriye yapılacak ziyaret veya
otomasyonun 1-2 gün aksaması, maddi-manevi çok daha yüksek maliyete sebep olacaktır.
Arkadaşların dediklerine ilave olarak,
Alt kart için epey uğraşacaksınız. Adam E407 nin zaten tüm şemasını vermiş. Hazır kullanacağınıza şemayı kullanarak bu malzemeleri kendi kartınıza koyun. Hazır karttaki lüzumsuz malzemelerden de kurtulun. Layout olarak da bu kartı taklit bile etseniz olur. Böylelikle kendi kartınızı da düzgün bir forma getirmiş olursunuz.
Bence bir anda bu kadar detayla isi bogmak yerine versiyon 1.0 ortaya ciksin sonra duzeltilmis 2.0 3.0 4.0 yapilir. Bir anda en mukemmeli olsun deyince ortaya birsey cikamiyor.
Ufak tefek oneriler dikkate alinip aynen yapilsin derim. Zamanla eksiklik, hata ve ihtiyaclara gore gerekli duzeltmeler yapilir.
merhaba forum,
Universal PLC son hali bu şekilde, videomu izlemenizi rica ederim
teşekkür
Videonuzu izleyemedim ama gcode işleyebilme yeteneğini var mı? Servo motor kontrol edebiliyor musunuz? Eğer satılıksa ilgilenebilirim :)
merhaba
@flowchartx hocam
kendi üstünde 5 eksen var sadece git dediğimiz lineer pozisyona verilen hızda gidiyor
bunlar için puls dir ve referans alma hızlı girişleri var
grbl bağlantısı yapınca ilave 3 eksen G kodu işleme imkanı olucak ama bu çalışma henüz tamam değil
puls dir girişi olan servoları kontrol edebilir
video sadece 30 saniye izlerseniz şu anda yapabildiğini görürsünüz
selamlar