Gönderen: quarko - 02 Eylül 2021, 09:34:22
Diferansiyel girişli üç opamp devresi ile üç faz gerilim okumaya çalışıyorum. Gerilimleri faz-nötr olarak okuyorum. Şöyle bir sıkıntım var. Herhangi bir yada iki fazı devreden ayırdığımda, devreden ayırdığım fazın ölçüm çıkışında bir gerilim görüyorum ve devrede olan faz(lar)ın adc ye giden gerilimlerinde de değişme oluyor. Bu da gerilimleri yanlış okumama sebep oluyor. Nötr üzerinden devre üzerinde bir gerilim oluştuğunu düşünüyorum ama nasıl bu durumu çözebilirim, bu konuda bilgisi olan varsa dinlemek isterim.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: Okan AKÇA - 02 Eylül 2021, 10:39:12
Devre semasi eklerseniz çözümü daha kolay olacaktır.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: z - 02 Eylül 2021, 11:39:56
Elektrik kesintisini hemen cihazinin girisinden yapiyorsaniz sifir volt okumalisiniz. Fakat enerjiyi binanin sigorta kutusundan vs kesiyorsaniz kestiginiz fazda dusuk voltajlar okumaniz normal.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: quarko - 02 Eylül 2021, 11:55:38
(https://i.ibb.co/XzF5ydn/aaa.png) (https://ibb.co/XzF5ydn)

Bu devreden 3 tane olacak şekilde, gerilimleri ölçüyorum. Kabaca çizimi bu şekilde.

Kesintiyi hemen devrenin girişinden yapıyorum @z hocam. Normalde sıfır civarı olması gerekirken, bir hayli gerilim oluşuyor ADC girişlerinde.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: z - 02 Eylül 2021, 13:14:08
Fazi kestikten sonra girisi de noture bagladiginda ne oluyor baktin mi?

Opamp cikisina bagladigin 1K yi 100 ohm falan yap.  (ADC girisleri yuksek empedans uzerinden uygulanan gerilimleri sevmez.)

Avometre ile opamp cikislarini izlediginde durum ne? Gene voltaj okuyormusun?
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: quarko - 07 Eylül 2021, 23:26:23
Cihazla evde çalıştığım için üç faz girişine de aynı fazı uygulamak durumunda kalıyorum hocam. Fazların üçü de bağlıyken problem yok. ADC ye giden gerilim aşağıdaki şekilde.


(https://i.ibb.co/w4mvJp4/IMG-20210907-210849.jpg) (https://ibb.co/w4mvJp4)


Ama eğer bir anahtar vasıtasıyla fazlardan herhangi birini ayırdığımda, adc ye bir gerilim gitmesini beklemez iken bir gerilim gidiyor. (O da aşağıdaki şekilde.) Fazını ayırdığım girişin, faz- nötr gerilimini ölçtüğümde 50-60V civarında da gerilim görünüyor. Dolayısıyla bu da adc ye yansıyor.


(https://i.ibb.co/vjTTFZg/IMG-20210907-210826.jpg) (https://ibb.co/vjTTFZg)
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: quarko - 07 Eylül 2021, 23:56:56
(https://i.ibb.co/7Qd12c1/Untitled.png) (https://ibb.co/7Qd12c1)

Aslında bağlantım bu şekilde. Sağdaki L1-L2-L3 girişine yukarıdaki mesajdaki opamp devresinden 3 adet bağlı. (Cihaz L1 den beslendiği için o girişte anahtar yok.)
 
İki anahtar da kısa devre konumunda iken üç faz gerilim doğru okunuyor. Burada problem yok. Fakat L2/L3'e bağlı olan anahtarlardan herhangi birini açık devre konumuna aldığımda, cihazın L2/L3 girişinde nötre göre 50/60V gerilim görünüyor. Bu da adc çıkışına yansıyor haliyle. Aslında içerideki devreye sadece nötr bağlı kalıyor olmasına rağmen neden böyle oluyor anlamadım. Bu gerilim yüzen bir gerilim ise faz koptuğunda bu gerilimin görülmemesini nasıl sağlarım ki, adc doğru okusun..
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: ahmet35 - 08 Eylül 2021, 00:24:18
@quarko AC ile GND bağlantısını nasıl yaptınız?
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: quarko - 08 Eylül 2021, 08:31:21
Alıntı yapılan: ahmet35 - 08 Eylül 2021, 00:24:18@quarko AC ile GND bağlantısını nasıl yaptınız?

AC girişin GND ile direk bir bağlantısı yok. AC giriş opamp devresindeki yüksek değerli dirençlere giriyor. En yakın GND opamp besleme ve çıkış tarafında.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: ahmet35 - 08 Eylül 2021, 12:36:01
@quarko İşyerinde HLW8012 entegreli tek faz priz yaptığımızda verdiğim adresteki şematikdeki gibi GND bağlantısı yaptık. Nötr' ü direk GND hattına bağladık.

https://programmersought.com/article/83213771340/ (https://programmersought.com/article/83213771340/)
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: quarko - 08 Eylül 2021, 13:49:57
GND hattını direk faza bağlamak sıkıntılı bir bağlantı. Ters bağlanma durumunda gnd hattına faz gelmesi doğru olmaz ki.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: ahmet35 - 08 Eylül 2021, 14:11:44
Kullandığımız entegrelerin hepsinde GND fazlardan birine bağlanıyordu yoksa ölçüm doğru olmuyordu. Bunlar hazır rms voltaj, akım ve güç veren entegrelerdi.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: quarko - 08 Eylül 2021, 23:52:59
Alıntı yapılan: ahmet35 - 08 Eylül 2021, 14:11:44Kullandığımız entegrelerin hepsinde GND fazlardan birine bağlanıyordu yoksa ölçüm doğru olmuyordu. Bunlar hazır rms voltaj, akım ve güç veren entegrelerdi.

Nötrü GND ye bağlayıp test ettim. Sıkıntı düzeldi gibi.

Eski durumda fazlardan birini çıkarıp, diğer fazların faz-gnd ve nötr-gnd gerilimini ölçtüm.  Faz-gnd = 160V civarı, kalan 60V ta nötr-gnd de görünüyor. O nedenle de nötrdeki 50-60V civarı o hatalı gerilimi okuyormuşum. Ölçüm girişini GND ye oturtmak gerekiyormuş :)

Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: ahmet35 - 09 Eylül 2021, 14:18:07
@quarko Çözüldüyse ne mutlu. Birde R11 ve R13 de SMD direnç kullanıyorsanız bu 2M dirençleri seri dirençler haline (örn. 4x499k) getirmenizde fayda var. Bu haliyle direncin alttan kısa devre olma durumunda devre çok tehlikeli bir hale geliyor.
Başlık: Ynt: Üç Faz Gerilim Okuma Problemi
Gönderen: quarko - 09 Eylül 2021, 17:57:36
Alıntı yapılan: ahmet35 - 09 Eylül 2021, 14:18:07@quarko Çözüldüyse ne mutlu. Birde R11 ve R13 de SMD direnç kullanıyorsanız bu 2M dirençleri seri dirençler haline (örn. 4x499k) getirmenizde fayda var. Bu haliyle direncin alttan kısa devre olma durumunda devre çok tehlikeli bir hale geliyor.

Gösterirken öyle çizdim hocam. Gerçekte seri direnç halindeler. Ayrı ayrı göstermeyeyim demiştim, sadece.