selam arkadaşlar, 1200 amper ve 12 volt dc ile çalışan, kaplama yapmak için kullanacağımız bir redresörümüz var. redresörümüzün amper ve voltunu ayarlabiliyoruz , maksimum güçte acaba ne kadar kw lık bir güç tüketimi olur. yardımcı olan arkadaşlara şididen teşekürler..
P=Güç
I=Akım
V=Voltaj
P=I*V
Pmax=Imax*Vmax
Soru: Imax=1200 ve Vmax=12 iken Pmax nedir?
Çözümü: Pmax=1200*12=14400W=14.4KW
cevabın için teşekür ediyorum. redresörün girişi 3 faz olduğu için acaba 3 fazda çektiği gücte aynımı olur
Giriş Gücü= Çıkış Gücü + Kayıplar = 14.4KW + Kayıplar
3 faz olması sadece dc de geçiş zamanı sıklaştığı için kondansatör değerini düşürür.
sürücü tipi nasıldır ? tristör , igbt ?
bunlarında vereceği kayıplar olacaktır.
Alıntı yapılan: "mrt2525"cevabın için teşekür ediyorum. redresörün girişi 3 faz olduğu için acaba 3 fazda çektiği gücte aynımı olur
3 fazın toplamı 14,4KVA olur.Bu durumda her bir fazın gücü bu değeri 3'e bölmekle elde edilir.