Merhabalar,
Devremde pompa sürüyorum ve wifi modulum var, pompa çalıştıgı anda modul resetleniyor. Modulu harici bir yerden beslediğimde resetleme sorunu olmuyor. Pompa ilk calıştıgı anda modulun enerjisi kesiliyor sonra hemen geri geliyor. Bu durumu engellemek için ne yapabilirim bilen var mı? Pompayı bu sekilde bağladım devreye
(https://i.ibb.co/YcnfY8X/2022-08-01-17h15-04.png) (https://ibb.co/YcnfY8X)
Başlık: Ynt: pompanın devreye etkisi
Gönderen: Melih1802 - 01 Ağustos 2022, 17:27:54
Besleme akımı zayıf değilse anme akımı az geliyor, besleme devresine bir uygun değer kondansatör ekleyin sonucu görelim.
Başlık: Ynt: pompanın devreye etkisi
Gönderen: apsis - 01 Ağustos 2022, 19:06:30
Motor sargısına paralel seramik 100nF veya bir kaç 100nF kapasite atıp gözlemleyin.
Başlık: Ynt: pompanın devreye etkisi
Gönderen: z - 01 Ağustos 2022, 21:25:49
Pompa ilk devreye girdiginde beslemeyi cokertiyor diye dusunuyorum. Pompayi regulator cikisindan beslemeniz hos olmamis.

Ille de pompayi da regulatorle besleyecekseniz 2. bir regulator baglayin. Ikisi de gerilimleri Vcc den alsin.

Fakat MCU vs baglayacaginiz regulatore Vcc yi diod uzerinden verin. Diyod cikisindan GND ye de buyukce bir kapasitor baglayin.

Anlayacagin uzere amac su;

Pompa devreye girdigi anda besleme cokecek fakat bu esnada kapasitordeki enerji MCU reulatorunu beslemeye devam edecektir.

Haa ben bu sistemde pompayi dogrudan Vcc ile besleme yoluna giderdim. Eger Vcc gerilimi pompa geriliminden yuksekse bu sorunu pwm ile cozerdim. Yani pompayi pwm darbeleri ile calistirirdim.




Başlık: Ynt: pompanın devreye etkisi
Gönderen: Sozuak - 02 Ağustos 2022, 00:12:04
Pompaya paralel varistör koy tabi voltajı çok yüksek olmasın.
Başlık: Ynt: pompanın devreye etkisi
Gönderen: F493 - 02 Ağustos 2022, 09:30:23
Selam,


Öncelikle mevcut durum için şöyle bir şey yapsanız çok faydalı olur.
Mosfet'in girişine uygulanan sinyali osilaskop'a bağlayın ve o kanala Trigger kurun. Diğer kanalı da pompanın beslemesine bağlayın böylece beslemenin çöktüğünden emin olalım.


Daha sonra, Regülatör girişine ve Pompanın besleme ucuna 2200uF değerinde kondansatör ekleyip tekrar deneyin.(Çökme azalacaktır. Çünkü ilk andaki peak akımı kapasiteden çekecek)

Ama sorunu asıl çözecek yöntem PWM. Pompayı açarken mosfet girişine Pwm ile kalkış prosedürü belirleyin. Bunu her halükarda yapmakta fayda var.

Esen kalın.
Başlık: Ynt: pompanın devreye etkisi
Gönderen: JOKERAS - 02 Ağustos 2022, 17:07:42
Şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz.Motoru her çalıştırmak isteğinizde bu önce bu Fonksiyonu Çağırın.
Yazılımla uğraşamam diyorsasnız Motora Seri bir Bobinde Deneyebilrisiniz.
(https://i.ibb.co/fkvB3C4/resim-2022-08-02-170401606.png) (https://ibb.co/fkvB3C4)
Başlık: Ynt: pompanın devreye etkisi
Gönderen: merve damar - 10 Ağustos 2022, 10:53:15
Merhabalaar, Destekleriniz için çok teşekkürler.
Bi ara modulu değiştirince böyle bi sorun olmadı. sonra yine farklı bi modulle aynı problem yine oldu bende pwm ile çözdüüümm , başta düşük duty cycle ile biraz bekletip sonra max ile sürüyorum sorun çözdüldü çok teşekkürler :)