Merhabalar,
0-100mV sensör çıkışını, microcontrollere girebilmek için 0-5V seviyesine yükseltmek istiyorum.
piaysada bulunabilecek, kaliteli bir opamp hangisi olabilir?
simetrik besleme imkanı yok , single besleme olmalı.
Merhaba ,
Bu konu ile ilgili, kimsenin fikir beyan etmemesinin, sebebi nedir acaba?
yanlış bir şekildemi sordum?
MCP6022,TLC272
Opamp 5 volt ile beleyecekseniz MCP6022 .
Kullanacağın sensör nedir blirtmediğin için?. Dc gerilim düşük ofsetliden tutunda bir çok türlerivar.
Kaliteli opamp olarak benim önerebileceğim LT serisidir.
Alışılagelmiş opamplarla benzeşim gösterdiği halde genel karakteristikleri oldukça iyidir. Haliyle diğer opamplara göre de hayli pahalıdır.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10134fd.pdf (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10134fd.pdf)
Opampı DUAL ya da SINGLE olarak belirtmemiş olduğunuz için ben 1013'ü (DUAL) öneriyorum.
Özellikle kazanç olarak milyon seviyesinde değere ulaşan (Çıkış akımına bağlıdır) bu opamp başta sensörler ve instrumentation uygulamaları için oldukça idealdir.
Ben piyasada bulabildiğim AD623 ile aşağıdaki devreyi yapmak istiyorum. isis de çalışıyor, gerçekte nasıl olur fikriniz almak istiyorum. çünkü, Lm358N opamp beslemesi 9V , Pic 16F876 beslemesi ve AD623 Opamp beslemesi 5V olduğu için , 9V tarafından 5V tarafına akım akışı olup sorun çıkarırmı?
(http://s14.postimg.cc/6gox3i8r1/image.jpg) (http://postimg.cc/image/6gox3i8r1/)
lm358 yerine MCP601 3V ... 6V aralıkta çalışabiliyor.
Resimdeki lm358 i kullanmana dahi gerek kalmayabilir. Girişteki görece kaliteli olan opampın Rg kazanç direnci değerini en uygun şekilde ayarlayarak ölçüm yapılabilir. Eğer lm358 kullanırsan tek besleme tercih edildiğinden, ilaveten ofset gerilimi ile ilgili tedbirler alınmadığından, lm358 in girişine uygulanacak 0-10mv luk giriş değerlerin offset geriliminin azizliğine uğrayacak ve bu aralıkta ölçüm yapamayacaksın...
AD623 zaten enstrümantasyon anfisi, 3 opamplı bir yapı...
Ayrıyetten bir "buffer" a ihtiyacı yok.
Datasheetteki
"The rail-to-rail output stage maximizes the dynamic range when operating from low supply voltages."
ifadesinden 5V besleme ile kullanabilirsin diye anlıyorum.
yani Sensor + AD623 (ve +5V besleme) yeterli görünüyor.
Evet , bende rail to rail olduğu için AD623 ile halledebilirim diye düşündüm, fakat isis simülasyonunda single 5V besleme ile uygun direnç le (2040ohm) AD623 çıkışı 3.7V dan yukarıya çıkmıyor. Rail to rail özelliği simetrik besleme için geçerli. Onun için Lm358N kullanmayı düşündüm. LM358 rail to rail olmadığı için 5V yerine 9V ile beslemek istedim ki çıkıştan 5V alayım. Güç kaynakları farklı olduğu için sorun yaşar mıyım? veya farklı nasıl bir çözüm olabilir.
isis simulasyonuna güvenmeyin
özellikle opamp yada pwm simulasyonları farklı çıkabiliyor
Merhaba erdtur,
Yana döne aynı konuda çalışıyorum ama henüz bir çözüm üretemedim. Siz bir çözüm bulabildiniz mi?
Merhaba ;
Henüz bir çözüm bulamadım, çalışıyorum.
Siz nasıl bir şey yapmak istiyorsunuz?
Birkaç tane OP07 ile yapılabilir. (- besleme ister)
Daha pahalı olan AD623 tek besleme ile yapabilir.
Çok düşünmeyin bence.
lm 324 ile bile olur. ;D
analog devices firmasının 5B40 diye bir ürünü var "Isolated, Wide Bandwidth Millivolt and Voltage Input" datasheete istersen bir bak.
ICL7660 ve 2 kondansatör kullanarak ucuz ve kolay -5v +5v alabilirsin. Simetrik besleme yani 7660 kullanılarak bende buna benzer bir şey için uğraşıyorum. 0-100 mv arası ac gerilimi önce yükseltip sonra dc çevirmem gereli ama günlerdir uğraşıyorum çözüm bulamadım.
Bende yardım istiyorum.
bana da lazım oldu.
-5...20mV arasındaki gerilimi 0...5V a çevirmem lazım, (Termokupl sinyali)
AD623 kullanarak yapacağım.
Bu tarz bir iş için biçilmiş kaftan :))
AD623 ok.
Banada bir opamp ac-dc çizermisiniz. Ben yapıyorum fakat simulasyonda hata veriyor deli olacağım.
AD623 için kullanılacak direnci simulasyondamı tespit ediyorsunuz. Doğru çıkıyormu?
50 kat...
50 kat ? :o
R G = 100 k / (G - 1)
R G = 100 k / (51 - 1)
R G = 100 k / 50
R G = 2k
gibimi?
Peki opamp la ac to dc olayını tek kaynaktan besleyerek elde etmek mümkünmü?
mesaj birleştirme:: 18 Nisan 2014, 11:24:08
(http://s29.postimg.cc/a5czvhn03/AD623_OPAMP.jpg) (http://postimg.cc/image/a5czvhn03/)
Simulasyonda olmuyor.
http://talkingelectronics.com/projects/OP-AMP/OP-AMP-1.html
OPAMP nedir nasıl çalışır biliyorum Mehmet bey.
MCP6002 ile tek kaynak besleme ile bir gerilim izleyici yapmış idim.simulasyon yanlış yada hatalı idi.
devreye kurup çalıştırdığımda ise perfonmansı gördüm,Vcc ve Vss çok yanaşabiliyordu.
bu polemik değil herkezin tecrübesine fikrini müthiş bir saygım var,fakat ben artık asla LM358 LM324 ile zaman kaybetmem.eski motorumuzdan arabamızdan vazgeçebiliyor isek bunlarıda eleyebiliriz.
http://www.falstad.com/circuit/ (http://www.falstad.com/circuit/)
(http://i.hizliresim.com/p4R1br.png) (http://hizliresim.com/p4R1br)
Bu simulasyonun kodları...
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 57 5.0 50
v 160 272 160 128 0 1 40.0 0.05 0.05 0.0 0.5
g 160 272 160 320 0
w 256 224 256 336 0
a 256 208 384 208 1 5.0 0.0 1000000.0
w 384 208 384 336 0
w 160 128 256 128 2
w 256 128 256 192 0
O 448 208 496 208 0
w 384 208 448 208 2
r 448 208 448 272 0 1000.0
g 448 272 448 320 0
r 256 336 384 336 0 50000.0
r 256 336 256 416 0 1000.0
g 256 416 256 448 0
w 320 64 320 192 0
R 320 64 208 64 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 320 224 320 240 0
g 320 240 320 272 0
o 0 64 0 34 0.14615016373309028 9.765625E-55 0 -1
o 7 64 0 34 10.0 9.765625E-5 1 -1
Alıntı yapılan: Allegro - 18 Nisan 2014, 08:19:05
bana da lazım oldu.
-5...20mV arasındaki gerilimi 0...5V a çevirmem lazım, (Termokupl sinyali)
AD623 kullanarak yapacağım.
Bu tarz bir iş için biçilmiş kaftan :))
Sn. Allegro
5V besleme ile 0-5 elde edebildinizmi ?
Ben 3,7 V tan yukarıya çıkartamadım.
Kolay gelsin
Erdtur