Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar elimde üstünde etiketi bulunmayan
nüve sacları "E"tipinde olan 2x36v çıkışlı boyutları  en:65mm   derinlik:30mm yükseklik 50mm olan bir trafo var
bu boyuttaki bir trfonun gücü ne olabilir yani 36v çıkış veren bir gözünden max kaç amper akım alabilirim .Boyuta göre güç hesabı veren bir şablon varmıdır.
cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Başlık: Ynt: TRAFO GÜCÜ
Gönderen: Kabil ATICI - 26 Ekim 2014, 14:45:24
tel çaplarına bak..
Başlık: Ynt: TRAFO GÜCÜ
Gönderen: r32mp - 26 Ekim 2014, 17:13:19
Yük bağlayıp test edebilirsin. Şöyle ortalama bir hesabı var

Nüvenin tel sarılan kısmının alanını hesapla, Bu hesaba koy:

güç(W)=(nüve cm2)/1,21

Örnek olarak:

W = (4 cm2)/1,21 = 13 w Ortalam gücü verir.

En sağlamı yük testi olur. Belki nüvenin saçları kalitelidir.

Şu kısmını ölçeceksin:

(http://www.tamsat.org.tr/tr/wp-content/uploads/2010/04/trafo01a.jpg)

Kırmızı işaretli alan.

Daha fazlası için:

http://www.tamsat.org.tr/tr/bilinmeyen-bir-guc-transformatorunun-degerlerini-bulmak/ (http://www.tamsat.org.tr/tr/bilinmeyen-bir-guc-transformatorunun-degerlerini-bulmak/)