Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Eylül 2020, 13:01:24

Başlık: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Eylül 2020, 13:01:24
IGBT yüksek Güç denemeleri -

50 Hz, 30 KW inverterde IGBT güç kontrolü, 550 Volt DC, 80 Amper trafo akımı.
Trafo çıkışı tek tur tam kısadevre de.
-Yeşil Gate Pulsleri
-Mavi IGBT Köprü Çıkışı
-Kırmızı DC Köprü Besleme Hattı
-Mor Köprü Akımı

Hedef 350  kW

(https://i.ibb.co/mSzpx11/resim.png) (https://ibb.co/mSzpx11)
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: bsenguler - 02 Eylül 2020, 13:02:48
Video patlamış.
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: z - 02 Eylül 2020, 13:23:53
5000uF ler ne kisa zamanda bozulmuyor mu?
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Eylül 2020, 13:39:15
Alıntı yapılan: z - 02 Eylül 2020, 13:23:535000uF ler ne kisa zamanda bozulmuyor mu?
Neden dolayı bozulacakki anlamadım :)
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Eylül 2020, 13:39:54
Alıntı yapılan: bsenguler - 02 Eylül 2020, 13:02:48Video patlamış.
Gayetle normal vidyo..
Problem neki..
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: bsenguler - 02 Eylül 2020, 13:42:17
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 02 Eylül 2020, 13:39:54Gayetle normal vidyo..
Problem neki..
şimdi düzelmiş
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: z - 02 Eylül 2020, 13:52:58
Kirmizi scop grafigi kopru cikisindaki voltaj olduguna gore, 5000uF uclarinda boyle bir gerilim goruyorsak kapasitorden devasa akim akiyor demektir. O yuzden garibime gitti.

Ote yandan bu guclerde hic calismadigim icin garipsedim sadece.
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Eylül 2020, 16:44:47
Alıntı yapılan: z - 02 Eylül 2020, 13:52:58Kirmizi scop grafigi kopru cikisindaki voltaj olduguna gore, 5000uF uclarinda boyle bir gerilim goruyorsak kapasitorden devasa akim akiyor demektir. O yuzden garibime gitti.

Ote yandan bu guclerde hic calismadigim icin garipsedim sadece.
Kırmızı 500 voltluk DC bara üzerine düşen salınım gerilimi.
Köprü değil.
Şarj ve deşarj olayları aslında...
Şebekeden çekilen enerjinin %60 ı geriye dönüp DC baraya tekrar şarj ediliyor. Köprü tarafında çok büyük akımlara ulaşılabiliyor. Mesela 500 amperlere falan.
Gerçi benim devre daha orayı bulmadı ancak DC kapasitörler 2500 ampere banamısın demeyecek türden su soğutmalı.
Ben şimdilik trafo primerine 120 amper yükledim en fazla.
DC baradaki çökmeler 50 HZ olmasından kaynaklı olduğundan Şebeke beslemesi 380 trifazeye kadar çökebilir.
Ancak bizimki şimdilik 500 voltta 80 volt çöküyor. Henüz 380 e inemiyor :)

Ama bugün 3 kHz de 300 ampere kadar çevrim yaptım.
Limitimiz 600 amperle (IGBT Max) sınırlı.
3 kHz de DC barada çökmeler görünemiyor bile.
Ancak müthiş harmonikler türediğini söyleyebilirim.
Başlık: Ynt: IGBT Güç Denemeleri (50 Hz)
Gönderen: Yuunus - 02 Eylül 2020, 19:10:08
..