Merhaba dostlar, italyadan gelen makinalarda 18kW rezistans grubunu anahtarlayan zero cross ssr'ler ve bunları kontrol eden s71200 plc bulunmakta. Yalnız kafama takılan soru şu, S71200 bildiğiniz üzere bu tip PID uygulamalarında PWM metodunu kullanır, hadi RANDOM özellikli SSR'ler kullanılsa bir yerde anlayacağım ama, zero cross ssr ve pwm ikilisi bir uygulamada yan yana gelebiliyormu?
Yoksa benim yanlış anladığım bir şeyler mi var ?
zaman oransal yapmıştır
yani istenen sıcaklığa yaklaşınca ON süresi azalır OFF süresi artar
istenen sıcaklıktan uzaklaşınca ON süresi artar OFF süresi kısalır
pid blokta bu tarz bir seçenek yok ama değilmi?
Pwm degeri ile basit zaman oransal yapilabilir sanirim.
Zero cross ilede olur. Sadece min. Süre 10ms olur.
Örneğin 200ms periyotluk frekanslı pwm çalıştırabilirsiniz. Toplam 20 ayrı çıkış seviyesi
Elde edebilirsiniz.
bu makina, plastik enjeksiyon makinesimi?
@SalihTeşekkür ederim hocam, mantıklı dediğiniz.
@ahmet_zxcKalıp ısıtma makinası
mesaj birleştirme:: 06 Nisan 2016, 11:26:23
Bu kısımda ki ayar default olarak 0.0 değerindeydi. Bunu 0.01 olarak ayarladığımda dediğiniz kontrol gerçekleşmiş olur sanırım.
(http://s9.postimg.cc/y7ap9208b/pid.jpg) (http://postimg.cc/image/y7ap9208b/)
Alıntı yapılan: frederic - 06 Nisan 2016, 10:33:11
@Salih
Teşekkür ederim hocam, mantıklı dediğiniz.
@ahmet_zxc
Kalıp ısıtma makinası
mesaj birleştirme:: 06 Nisan 2016, 11:26:23
Bu kısımda ki ayar default olarak 0.0 değerindeydi. Bunu 0.01 olarak ayarladığımda dediğiniz kontrol gerçekleşmiş olur sanırım.
(http://s9.postimg.cc/y7ap9208b/pid.jpg) (http://postimg.cc/image/y7ap9208b/)
Sanırım olur. Deneyin. Sonucu bize de bildirin.
SSR triac gibi alternatif akım için çalışır ve orada PWM kullanamazsınız. Büyük ihtimalle Leading Edge Dimming yöntemini kullanıyordur.
İntegrale bağlı bir zaman hesabı yapıp SSR'ı açıyordur. Zero Crosslarda da SSR kendisi kapanıyordur.