3kw 220 ac için hangi röleyi kullanmalıyım link verirseniz sevinirim
http://www.digikey.com/product-search/en/relays/power-relays-over-2-amps/1049447?k=power+relay&k=&pkeyword=power+relay&pv72=3&pv1410=21&FV=fff40010%2Cfff80367&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 (http://www.digikey.com/product-search/en/relays/power-relays-over-2-amps/1049447?k=power+relay&k=&pkeyword=power+relay&pv72=3&pv1410=21&FV=fff40010%2Cfff80367&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25)
bu linkteki röleler işinizi görecektir diye düşünyürum. Açık olanını kullnadım kapalı olanı da tercih size kalmış. Onun haricinde digikeyden yine bunun gibi daha pahalı bacakları gümüş kaplamalı rölelerden de kullandım ama onlar 30A kadardı galiba.
Kolay gelsin.
Kontak çalışma gerilimi de 220V AC olmalıdır.
Aşağıdaki link deki ürün daha uygun.
http://www.direnc.net/MPQ2-S-112D-C-12V-40A-,PR-17485.html (http://www.direnc.net/MPQ2-S-112D-C-12V-40A-,PR-17485.html)
Özdisanda o tarz röleler var fiyatı en son aldıgımda 15 tl idi, salih bey o gönderdiğiniz fotodaki röle 3 kw a dayanmaz üzerinde yazan değerlere bakmayın derim.
Alıntı yapılan: ylmz - 23 Haziran 2016, 15:48:21
Özdisanda o tarz röleler var fiyatı en son aldıgımda 15 tl idi, salih bey o gönderdiğiniz fotodaki röle 3 kw a dayanmaz üzerinde yazan değerlere bakmayın derim.
Tecrübe edilmiş ürün almakta fayda var.
http://www.schneider-electric.com/en/product-range/7563-ict/?filter=business-4-electrical-distribution&parent-category-id=1500&parent-subcategory-id=1540 (http://www.schneider-electric.com/en/product-range/7563-ict/?filter=business-4-electrical-distribution&parent-category-id=1500&parent-subcategory-id=1540)
1 fazdan 4 faza kadar çeşitleri mevcut.
Alıntı yapılan: Salih - 23 Haziran 2016, 15:22:19
Kontak çalışma gerilimi de 220V AC olmalıdır.
Aşağıdaki link deki ürün daha uygun.
http://www.direnc.net/MPQ2-S-112D-C-12V-40A-,PR-17485.html (http://www.direnc.net/MPQ2-S-112D-C-12V-40A-,PR-17485.html)
Neden ?
Alıntı yapılan: Mr.Java - 23 Haziran 2016, 22:22:48
Neden ?
Benden önce tavsiye edilen rölenin kontaklarının çalışma gerilimi 24v idi. Bende kontak çalışma gerilimi 220 v olan tavsiye ettim.
Solid-State relay işinizi görmüyormu.
@Salih bey biz o röleler ile 220Vac çalışma yaptık daha önce. 20A sürdük birşey olmadı. Solid State röle daha uzun ömürlü olur tabiki de.
Alıntı yapılan: eeburakdemir - 24 Haziran 2016, 00:35:08
@Salih bey biz o röleler ile 220Vac çalışma yaptık daha önce. 20A sürdük birşey olmadı. Solid State röle daha uzun ömürlü olur tabiki de.
Tecrübe ettiyseniz, doğrudur. Kullanılabilir o zaman.