Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Endüstriyel Elektronik => Konuyu başlatan: zamzam23 - 30 Mayıs 2015, 11:30:21

Başlık: wdt ile reset almama sorunu
Gönderen: zamzam23 - 30 Mayıs 2015, 11:30:21
selamlar

tasarladığım ve dizgisini yaptırdığım elektronik kartta, elimi kartın bazı yerlerine değdirince kart kilitleniyor.bu durumu wdt ile aşmak istedim ancak wdt de çalışmıyor bu esnada.

wdt yi doğru kurduğuma eminim. normal şartlarda program içerisinde wdtyi resetlemezsem, kart yaklaşık 4sn de bir reset alıyor. bu kısımda sorun yok.

ancak yukarıda bahsettiğim gibi kart öyle bir şekilde kilitleniyor ki wdt de çalışmaz oluyor.

sizce sorun ne olabilir ve çözüm ne olabilir?
Başlık: Ynt: wdt ile reset almama sorunu
Gönderen: apsis - 30 Mayıs 2015, 11:55:54
Hocam kart tasarımında bir sıkıntı olmasın!?
Başlık: Ynt: wdt ile reset almama sorunu
Gönderen: fahri- - 30 Mayıs 2015, 12:45:01
Program içerisinde kaç yerde wdt reseti kullanıyorsunuz? 1 den fazla ise tehlikeli bir durum. Aynı olay benim de başıma geldi. Birden fazla yerde wdt reset kullanıyordum. Sadece 1 adede düşürünce düzeldi.
Başlık: Ynt: wdt ile reset almama sorunu
Gönderen: sadogan - 30 Mayıs 2015, 12:53:46
Kullandığınız işlemci nedir.
Pic serisi ise sigorta ayarlarını görebilirmiyiz.
Başlık: Ynt: wdt ile reset almama sorunu
Gönderen: zamzam23 - 30 Mayıs 2015, 13:40:35
saat entegresiyle haberleşmede sıkıntı olunca kilitlendiğini tespit ettim. yazılımda timer kurup gecikme varsa resetliyorum. sorunu şimdilik böyle çözdüm.