Picproje Elektronik Sitesi

DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Temel Elektrik/Elektronik => Konuyu başlatan: barisersoy - 07 Mayıs 2010, 16:07:39

Başlık: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: barisersoy - 07 Mayıs 2010, 16:07:39
Merhabalar
Elimde 8 adet Köhler 3faz kombi sayaç bulunmakta. İlk yapmak istediğim bu sayaçları RS485 üzerinden bilgisayara bağlayıp Köhlerin sayaç okuma programı kullanarak tüketimleri görmek.
İki tane sorum var
1- Cihazları bağladım bir de bildiğiniz üzere sayaç seri numarasını Slave id olarak girmeniz gerekiyor. Bütün olasılıkları denememe rağmen bağlantı kuramadım. Oku dediğimde karşıma gelen ;
Flag kısmında : AEL
Model kısmında : <1>AEL.ETALON.XXX
gibi bir birşey verip sonra da timeout veriyor. Bu konuda bilgisi olan arkadşlardan yardım talep ediyorum.
2. konu ise şöyle yine bildiğiniz üzere modbus/Rs485 haberleşirken slave id değeri 1--255 arasında değişir. Fakat bu sayaç okuma olayında Sayaç seri no su cihaz id si olarak kullanılıyor. Yani; "04022323" gibi bir sayaç numarası var slave id olarak ama ben bunu RS485 okuduğum programıma yazınca direk hata veriyor böyle bir modbus adresi olamaz diye. Nasıl bir şey bu çıkamadım içinden.

Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.

Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: barisersoy - 21 Mayıs 2010, 08:56:26
Tekrar Merhaba,
Sanırım benim konumla ilgilenen birileri yok. Ben uğraşmaya devam ediyorum. Ve size geldiğim noktayı söyleyeyim. Araştırmalarım sonunda Köhler sayaç ile haberleşme yöntemi olarak her ne kadar RS-485 yazsalarda protokol IEC 62056-21 diye bir protokol. Bir önceki sorumda da yazdığım gibi ben 2 telli rs-485 bağlantı ile Entes RS485-USB dönüştürücüye giriyorum oradan da bilgisayara.
Ben protokolü biraz araştırdım şöyle ki;
diyelim ki cihaz seri nosu 04022323 olsun bu durumda cihazdan okuma yapmam için göndermem gereken dizi:
/?04022323!<CR><BR>     hex olarak 2f3f3034303232333233210D0A   şeklinde. Bunun böyle olduğunu nasıl öğrendim;
bir tane comport sniffer diye program buldum, köhlerin kendi sayaç programı ile haberleşirken gönderdiklerini inceledim.
Şimdi geldiğim nokta şu Delphi 7.0 da apdcomport bileşeni kullanarak ben bu diziyi comporttan gönderiyorum şöyle ki;

apdcomport1.Output:=#$2F+#$3F+#$30+#$34+#$30+#$32+#$32+#$33+#$32+#$33+#$21+#$0D+#$0A;

comport sniffer programından da bunu gönderebildiğimi görüyorum fakat cihazdan hiç ses yok.
Bağlantılarımda, comportta, rs485-usb dönüştürücüde bir problem olamaz çünkü köhlerin kendi programı çalışıyor.
Ne dersiniz? Yorumunuz nedir bu konuda?
Şimdiden çok teşekkürler...





















Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: Erol YILMAZ - 21 Mayıs 2010, 09:35:00
Köhler Sayaçları istanbul da tasarlanıp üretiliyor...
Üretici firmaya sorabilirsiniz...
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: Salih - 21 Mayıs 2010, 12:45:02
Bu tip cihazlarla haberleşmelerde veri kontrolu yapılmaktadır. Benim karşılaştıklarımda CRC16 tipi kontrol
baytları son iki data olarak gönderiliyordu. BU konuda kontrol yapılmadığından eminmisiniz. Eğer kontrol baytları
gönderilmesi gerekiyor da gönderilmiyorsa cevap gelmeyebilir.
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: sahteker - 03 Aralık 2010, 03:03:23
yeni bir gelişmen varmı acaba Barış hocam ?
şimdi gördüm konunuzu keşke bir yardımım dokunabilse ama bende aşağı yukarı aynı dertten muzdaribim :(

https://www.picproje.org/index.php/topic,30699.new.html#new
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: barisersoy - 03 Aralık 2010, 08:42:36
Sevgili Arkadaşlar,
Sayaçlarla ilgili haberleşme konusunu çözdüm. Şu anda 40 adet Köhler trifaze kombi, 24 adet Makel trifaze kombi aynı networkde haberleşiyorum ve otomatik olarak okuyup veritabanına yazdırıyorum. Bir arkadaşım sayaçların arge bölümleri yardım eder gibi bir yardımdda bulunmuştu valla açık açık yazayım ne Köhler, Ne Makel'İn ilacı yok ki kellerine sürsünler.
Kısaca açıklamam gerekirse, IEC62056-21 protokolünü kullanıyor sayaçlar 485 bağlantısı üzerinden. Protokolün 485'le, modbusla alakası yok. Program geliştirme ortamı olarak Delphi 7.0 kullanıyorum özel bir komponent yok klasik seri haberleşme komponenti (Cport) kullanıyorum.(Half dubleks haberleşme: sor bekle cevap al.)

Sahteker arkadaş bağlantıyı sormuş, 485 bağlantılarda tüm cihazları paralel bağlaman yeterli olacaktır. Bütün A'lar birleşir USB/485 dönüştürücünün A'sına, Bütün B'ler birleşir dönüştürücünün B'sine. Ortamada gürültü çoksa GND bağlamanda fayda var.
AYrıntılı bilgi isteyen arkadaşlar pm atabilir. barisersoy@hotmail.com

Sevgiler Saygılar
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: sahteker - 03 Aralık 2010, 09:11:06
çok teşekkür ederim Barış hocam Allah razı olsun ilgilendiğiniz için
ortamda elktronik gürültü olacağını sanmıyorum zira sayaçlardan (2 tane) başka hiç bi şey olmayacak
hatta yük bile bağlamıcaz belki, yani syaçlar sürekli sıfırı gösterecek
ama yinede cihazları korumak için tavsiyenizi dinler,bağlarım:)
bu arada son bir şey sorabilirmiyim paralel bağlama noktasında sorum yok orasını inşlh yaparım ama
bağlantıyı tamamladıktan sonra sayaçlarımı seçme imkanım olacakmı yada siz o kadar sayacı bağladığınıza göre seçebiliyorsunuz dimi ? :(
yani arayüzde mesela (sayaç1) (sayaç2) ve (her ikiside) şeklinde butonlarım olsa sayaç 1 e bastığımda yalnız onun verilerni getirse ekrana
yada (herikisinide oku butonuna) bastğımda biraz arayla (1 sn, yarım saniye..) sayaçların verilerini sırasıyla ekrana getirebilirmiyim acaba ? :(
tekrardan çok teşekkür ederim ilginiz için...
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: barisersoy - 03 Aralık 2010, 09:23:10
sayaçların seri numaraları var üzerlerinde 8 haneli. Bu seri numaraları aynı zamanda haberleşme sırasında kullanmak gerekn adresleri.
42200345 olsun sayacın seri no su, haberleşme şöyle olacak:
         
     sen             - 42200345 orada mısın?
     sayaç          - Evet haberleşebilrizi
     sen             - 42200345 VL1N değerini gönder bana
     sayaç          - 220
     sen             - İletişimi kapat 42200345
     sayaç          - Anlaşıldı

Half dublex haberleşme olduğundan dolayı hepsi aynı anda olmaz. Ama aradaki süre milisaniyeler mertebesinde olduğundan peş peşe sıralattırırsan aynı anda gibi hissedilebilir.
Zaten sen de yazmışsın farklı sayaçlardan sırasıyla verileri alıp peşpeşe yazdırırsan hepsini okumuşsun gibi hissedilir.
Genelde sayaçlarda Baudrate: 9600, DataBits:8, Stopbits:1, Parity:None aklında olsun :)
ÖNEMLİ : Bazı sayaçlarda  bu hız başlangıçta 1200 bps, ilk haberleşmeyi sağladıktan  sonra hızını 9600'e çek diyebiliyorsun.
selamlar.
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: sahteker - 03 Aralık 2010, 13:09:38
tekrardan çok teşekkür ettim Barış hocam Allah razı olsun valla çok makbule geçti söyledikleriniz:)
valla Allah var ya sölediğiniz şeyi bizde düşünmüştük az biraz elektronikten haberdar olunca ve yazılımdan
"aynı anda haberleşme" diye bişey olmadığını biliyordum hatta bunu projenin başlığındada özellikle belirttim hocada beyenmişti :)
çok küçükte olsa (1 mili saniye) arada bir fark olması gerekiyor..
sölediklerinizi unutmamak için sayfayı kaydediyorum çok htiyacım olacak bu bilgilere :)
hayırlı günler..
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: mufitsozen - 03 Aralık 2010, 14:59:47
Bahsi gecen IEC62056-21 standardi ile ilgili dokuman varmi elinizde?,

varsa paylasirmisiniz?
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: sahteker - 03 Aralık 2010, 17:07:39
bende henüz araştırma safhasındayım Müfit hocam :((
eğer kayda değer bişeyler bulursam yad görürsem haber ederim mutlaka burdan..
nasıl olsa araştırmaya devam etcez başka çaremiz yok çalışmamız lazım :(((
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: sahteker - 15 Mart 2011, 16:28:46
Alıntı yapılan: barisersoy - 03 Aralık 2010, 09:23:10
sayaçların seri numaraları var üzerlerinde 8 haneli. Bu seri numaraları aynı zamanda haberleşme sırasında kullanmak gerekn adresleri.
42200345 olsun sayacın seri no su, haberleşme şöyle olacak:
         
     sen             - 42200345 orada mısın?
     sayaç          - Evet haberleşebilrizi
     sen             - 42200345 VL1N değerini gönder bana
     sayaç          - 220
     sen             - İletişimi kapat 42200345
     sayaç          - Anlaşıldı

Half dublex haberleşme olduğundan dolayı hepsi aynı anda olmaz. Ama aradaki süre milisaniyeler mertebesinde olduğundan peş peşe sıralattırırsan aynı anda gibi hissedilebilir.
Zaten sen de yazmışsın farklı sayaçlardan sırasıyla verileri alıp peşpeşe yazdırırsan hepsini okumuşsun gibi hissedilir.
Genelde sayaçlarda Baudrate: 9600, DataBits:8, Stopbits:1, Parity:None aklında olsun :)
ÖNEMLİ : Bazı sayaçlarda  bu hız başlangıçta 1200 bps, ilk haberleşmeyi sağladıktan  sonra hızını 9600'e çek diyebiliyorsun.
selamlar.

tekrar merhaba,
paralel bağlamayı yaptığımızda sayaç sanki donuyor hocam...
pm de de belirttim size ama mesela viko firmasının yazılımıyla köhler sayacını tek başına taktığımda okuyabiliyoruz
yada alpha-elektromed sayacı tek başına okuyabiliyoruz...
ama ikisini paralel bağlayıp okumaya çalıştığımda malum seri numara girmem gerekiyor oraya
köhlerin seri numarasın girip okuyabiliyorum gene ama bu seferde alphayı okuyamıyorum kendi seri numarasını girdiğim halde... :(
markalar farklı olduğundan sıkıntı çıkıyor galiba ? :( :(
ve bide siz usb-485 çevirici kullanmışsınız hocam bizim çeviricimiz 232-485.
bundan bir sorun çıkıyor olabilirmi acaba paralel bağlantıyı yaptığımızda?
(bu arada alpha sayaç yük bağlanmadan ve gerilim verilmeden okunamıyor paralel bağlıykende her iki sayacıma grilim uyguluyorum ve yük bağlıyorum )
tekrardan çok teşekkür ederim hayırlı günler hocam...
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: teknikelektronikci - 15 Mart 2011, 19:25:07
arkadaslar önemli bilgileri pm degilde baslik altinda paylasirsak herkez faydalanmis olur tesekkürler
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: sahteker - 16 Mart 2011, 16:03:43
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 15 Mart 2011, 19:25:07
arkadaslar önemli bilgileri pm değilde baslik altinda paylasirsak herkez faydalanmis olur tesekkürler

:)
nickime aldanmayın hocam bu dostlarımın bana hitap şekli
onlarla çok fazla takılmadığım için, bilgisayar başında kalmak istediğim için ve genelde onları atlattığım için bana taktıkları bi hitap bu :D

pmde barış hocamdan bi kod isteğim olmuştu (özellikle pm attım ki maillede haberi olsun )

zaten nasip olursa projemi tamamladığımda tüm çalışmalarımı burada paylaşacağım ben..

ayrıca şimdi gerçekten utandım çünkü zaten sizin olan birşeyleri sizden saklamış gibi hissettim :(

çünkü buradaki arkdaşlarım, abilerim kardeşlerim olmasaydı inanın bu noktaya gelemezdim :(

hayırlı günler...
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: teknikelektronikci - 16 Mart 2011, 18:38:51
Alıntı yapılan: sahteker - 16 Mart 2011, 16:03:43
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 15 Mart 2011, 19:25:07
arkadaslar önemli bilgileri pm değilde baslik altinda paylasirsak herkez faydalanmis olur tesekkürler

:)
nickime aldanmayın hocam bu dostlarımın bana hitap şekli
onlarla çok fazla takılmadığım için, bilgisayar başında kalmak istediğim için ve genelde onları atlattığım için bana taktıkları bi hitap bu :D

pmde barış hocamdan bi kod isteğim olmuştu (özellikle pm attım ki maillede haberi olsun )

zaten nasip olursa projemi tamamladığımda tüm çalışmalarımı burada paylaşacağım ben..

ayrıca şimdi gerçekten utandım çünkü zaten sizin olan birşeyleri sizden saklamış gibi hissettim :(

çünkü buradaki arkdaşlarım, abilerim kardeşlerim olmasaydı inanın bu noktaya gelemezdim :(

hayırlı günler...


hocam estarfullah asil beni yanlis anladiniz size hitaben degilde ortaya yazdim :) bazen forumda oluyor baslik acilyior ve öylece kaliyor sonra mesaj gelyior sorunu halletim meger vatandas p.m ile ulasilcak kisilere ulasmis halletmis
ama dediigm gibi yanlis anlamayin neyse calismanizda basarilar
bu arada nickiniz olusma sekli enteresanmis :) iyi calismalar
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: X-Fi - 16 Mart 2011, 18:59:45
başlığı köleler sayaç okuma olarak okuyup girdim sonra yanıldığımı farkettim mesleki ingilizcenin türkçeye dönüşümü bi facia :) rs485 de varya sahip-köle durumuna gitti aklım. :D

herkeze iyi çalışmalar.
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: jackal183 - 31 Mart 2011, 16:02:49
arakadaşlar sanırsam sizler, bilgisayarın seri portundan rs485 ile sayaçlara ulaştınız. benim amacım, bilgisayar-mikroişlemci-sayaç şeklinde bir iletişim sağlamak. mikroişlemci programlamak için bildiğimiz C kullanıyorum, sizin yazdığınız kodları mikroişlemci üzerinde C ile nasıl yazacağımı hiç anlamış değilim. daha önce hiç bu tarz bir uygulama yapmadım. bana burda yabancı ve anlamsız gelen şey-yani anlamayamadığım şey-

şu yazmış olduğunuz kod; apdcomport1.Output:=#$2F+#$3F+#$30+#$34+#$30+#$32+#$32+#$33+#$32+#$33+#$21+#$0D+#$0A;

burda $ simgesinin biliiyorum ama # simgesi ne ifade ediyor.
sorum ise, sayaç numarasının gönderimi ile ilgili  bunu neye göre çözdünüz onu da anlayamadım. şimdi sayaç ile ilgili verilen bilgilerde, gönderim şu şekilde, sayaç numarası 04022323 olsun       /?04022323!(CR)(LF)

bunu hex'e dönüştürdüğmüzde, /=2f, ?=3f

1. sizin kodunuzun başlangıcında bunlar var zaten bunu anladım ama geri kalanı nasıl hexe dönüştürdünüz, yani

dec 0 = 00h, 4=04h,  2=02h,  3=03h, CR=0DH, LF=0AH olması gerekmez mi, burda benim bilmediğim birşey olmalı, nedir?

2. sorum ise, ben C'de yazarken mikroişlemci için, tutup koda aynen sizin yazdığınız gibi,

uartTxOutput= '/?022323!<CR><LF>';  şeklinde yazarsam bunu mikroişlemci algılayıp rs485-sayaç kısmına iletiyor mu, kusura bakmayın, ben C'de hiç böyle bir uygulama yapmadım ve hiç böyle bir kod göndermedim de o yüzden bana anlamsız geldi biraz.


3. başlangıçta 300 baud hızıyla haberleşme başlayacak, sayaçlar tanındıktan sonra vei alışverişi için baud 4800'e çekilecek, mikroişlemcide bu nasıl mümkün olacak, mikroişlemcide baud değişkeni constant gibi değil mi, programın başında bir kere tanımlanır ve her zaman o şekildedir. program çalışırken o esnada bu değişiklik nasıl yapılacak?

4. 3. soruyla ilgili bir kaynakta şu şekilde birşey okudum, eğer ilk aşamalar doğru bir şekilde tamamlandıysa, yani 300 baudda tanımlama işlemleri hatasız bitiyse, bu aşamada sayaca şu kodu göndermelisiniz diyor,

<ACK>0ZY<CR><LF> , bu kodda Z baytının değerine göre baud 4800'e çıkar veya da yine Z baytının değerine sayaç data-read-out yada programming moduna geçer diyor. buray kadar her şey tamam sıkıntı yok, hatta 3. sorunun cevabını burda veriyor işte, anlamadığım şey ise daha önce dediğim gibi başlangıçta constant olarak tanımladığım baud nasıl değişebiliyor, hadi diyelim başlangıçta bir baud tanımlaması yapmayalım, işte bu kodlar yapıyor zaten. peki o zaman baud tanımlaması yapmadan mikroişlemci seri port ile nasıl haberleşecek?

daha önce sorduğum gibi bu kodu mikroişlemciye göndermek için yine
uartTxOutput= '<ACK>0ZY<CR><LF>' ;  şeklinde mi yazacağım.

5. konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda OBIS kodlarıyla karşılaştım, bunları mikroişlemci üzerinde nasıl ifade edeceğim.

kısacası arkadaşlar ben genel olarak bu olayı ve mantığını anladım, ancak hiç bir yerde bunun mikroişlemciyle yapıldığını göremedim, o yüzden bunu mikroişlemciyle yapmak için yardımlarınıza ihtiyacım var.

sipariş verdim ama henüz sayacım gelmedi, o yüzden bu söylediklerimi deneme imkanım olmadı, yardımcı olursanız çok sevinirim 


Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: sahteker - 05 Nisan 2011, 20:21:31
Alıntı yapılan: mufitsozen - 03 Aralık 2010, 14:59:47
Bahsi gecen IEC62056-21 standardi ile ilgili dokuman varmi elinizde?,

varsa paylasirmisiniz?

belgeler.com sitesinde bir arama yaparsanız umarım işinize yarayan bir şeyler çıkacaktır Müfit hocam...
bizde oradan faydalandık, sağolsunlar...
bu protokol malum çok varyasyonlu bir konu onun için son tarafındaki sayılar değiştirilerek farklı protokoller de elde edilmiş,geliştirilmiş
bildiğim kadarıyla...
belki birbirleriyle bağlantıları vardır onların...

ayrıca sayaçlardada fazlasıyla kullanıldığına eminiz artık, çünkü nereye gitsek çıkıyorlar karşımıza :)

hayırlı günler...
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: The Gariban - 05 Nisan 2011, 20:52:09
Mufitsozen Hocam
Eğer hala o standartı arıyorsanız aşağıdaki linki deneyin ama üyelik istiyor Ben üye olmadım sanırım bedava
(Aslında 272 Dolarlık standardın tamamını pek yayınlayacaklarını sanmıyorum ama denemekte fayda var)

http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1220096640684437::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:,25,13666

Eğer türkçesi lazımsa TEDAŞ ın sitesine bakın Türkiyedeki standartlar (yani TEDAŞ şartnameleri ) IEC ye uygun sanırım.

Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: jackal183 - 05 Nisan 2011, 21:54:35
http://www.belgeler.com/blg/1d70/uzaktan-sayac-okuma-teknikleri-ve-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protokolleri-ile-ornek-yazilim-remote-metering-techniques-and-sample-software-for-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protocols (http://www.belgeler.com/blg/1d70/uzaktan-sayac-okuma-teknikleri-ve-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protokolleri-ile-ornek-yazilim-remote-metering-techniques-and-sample-software-for-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protocols)

bu linkte protokolün neredeyse hemen hemen her şeyi çok güzel bir şekilde anlatılmış
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: jackal183 - 05 Nisan 2011, 21:57:45
benim sorularıma cevap verebilecek kimse yok mu?
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: frederic - 01 Mayıs 2011, 14:09:10
Bu konuyu hortlatmak gerkiyor bence,tecrübeli arkadaları konuya bekliyoruz.
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: bsahan - 06 Temmuz 2012, 16:13:55
Merhabalar.  Ben de Köhler sayaç verilerini belirli saat dilimlerinde database'e gömüp oradan istenilen tarihteki verileri kontrol edebilicek bir ara yüz tasarımı ile uğraşıyorum. Forumlarda gezinirken aklıma Köhler teknik destek hattını aramak geldi ve hiç bir sıkıntı yaşamadan bana protokol dosyalarının 2 dk içinde mail attılar . Şimdi bunları inceliyorum ve umarım sonuca ulaşırım. Konu eski fakat yine de arama yapıldığında çıktığı için proje gelişmelerimi paylaşmak istedim. Protokol bilgilerini isteyen arkadaşlar olursa gönderme imkanım mevcut yada benim gibi siz de teknik destek'ten faydalanabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: teknikelektronikci - 06 Temmuz 2012, 22:27:14
fikir iyi fikir ->> teknik destek ;)
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: safakarici - 10 Mayıs 2016, 18:08:32
Arkadaşlar merhaba
Ben yeni kayıt oldum. Faydalı bilgiler için öncelikle çok teşekkür ederim. Elektrik sayacından veri okumayla ilgili olarak daha önce aşağıdaki linkten bir paylaşım yapılmış ancak site kapatılmış. Aşağıdaki linkteki belgeyi daha önce indiren varsa paylaşabilir mi?
http://www.belgeler.com/blg/1d70/uzaktan-sayac-okuma-teknikleri-ve-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protokolleri-ile-ornek-yazilim-remote-metering-techniques-and-sample-software-for-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protocols (http://www.belgeler.com/blg/1d70/uzaktan-sayac-okuma-teknikleri-ve-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protokolleri-ile-ornek-yazilim-remote-metering-techniques-and-sample-software-for-modbus-rtu-iec-61107-mod-c-protocols)
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: safakarici - 10 Mayıs 2016, 18:17:19
Tekrar merhaba
bsahan arkadaşım, Köhler teknik servisten aldığın protokol dosyalarını bana gönderir misin? safakarici78@gmail.com
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: kimlenbu - 04 Kasım 2016, 14:45:53
IEC 62056-21 dökümanını arşivine atan var mı ? Site uçtuğu için döküman piyasada yok
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: JKramer - 04 Kasım 2016, 15:35:29
Bu olabilir mi? http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=479714
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: kimlenbu - 04 Kasım 2016, 19:25:56
Alıntı yapılan: JKramer - 04 Kasım 2016, 15:35:29
Bu olabilir mi? http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=479714

Bu mu değil mi bilmiyorum ama işimi görüyor, teşekkür ederim, paket içeriklerini açıklayan bir döküman sonunda...
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: kantirici - 04 Kasım 2016, 19:34:18
Paylaşılan döküman doğru.
Başlık: Ynt: Köhler Sayaç Okuma Rs-485 problemi
Gönderen: MuratGuenduez - 28 Kasım 2017, 10:09:54
Alıntı yapılan: barisersoy - 03 Aralık 2010, 08:42:36
Sevgili Arkadaşlar,
Sayaçlarla ilgili haberleşme konusunu çözdüm. Şu anda 40 adet Köhler trifaze kombi, 24 adet Makel trifaze kombi aynı networkde haberleşiyorum ve otomatik olarak okuyup veritabanına yazdırıyorum. Bir arkadaşım sayaçların arge bölümleri yardım eder gibi bir yardımdda bulunmuştu valla açık açık yazayım ne Köhler, Ne Makel'İn ilacı yok ki kellerine sürsünler.
Kısaca açıklamam gerekirse, IEC62056-21 protokolünü kullanıyor sayaçlar 485 bağlantısı üzerinden. Protokolün 485'le, modbusla alakası yok. Program geliştirme ortamı olarak Delphi 7.0 kullanıyorum özel bir komponent yok klasik seri haberleşme komponenti (Cport) kullanıyorum.(Half dubleks haberleşme: sor bekle cevap al.)

Sahteker arkadaş bağlantıyı sormuş, 485 bağlantılarda tüm cihazları paralel bağlaman yeterli olacaktır. Bütün A'lar birleşir USB/485 dönüştürücünün A'sına, Bütün B'ler birleşir dönüştürücünün B'sine. Ortamada gürültü çoksa GND bağlamanda fayda var.
AYrıntılı bilgi isteyen arkadaşlar pm atabilir. barisersoy@hotmail.com

Sevgiler Saygılar


baris bey merhaba ben de merak ediyorum c# ile okumak için nasıl bir yol izlemeliyim. hız değişimi durumu nasıl olacak port ayarlarımı c# üzerinden değiştirip göndercem ve sonra tekrar mı değiştircem anlamadım ? bir de rs-485 gibi değil sanki bütün cihazlar seri bağlanması gerekiyomuş gibi geldi ve rs-232 yapmak mı gerekiyor acaba ?