merhaba forumdaşlar

bldc motor sürmek için smart gate driver kullanıyoruz.

smart gate driverın 1x pwm modu ile referans bir pwm uyguluyoruz ve gate driver bu referansa göre 6 mosfeti sürüyor.

1x pwm modunda 2 adet seçenek mevcut. senkron ve asenkron mod. senkron modda high side'a pwm uygulanırken aynı fazın low side'ına tam tersi şeklinde pwm uygulanıyor. asenkron modda ise anahtarlanan fazın low side'ı hep logic low olarak bırakılıyor pwm uygulanmıyor.

sürüşte bunların ne gibi bir farkı olabilir tecrübelerinizi paylaşır mısınız?
Başlık: Ynt: motor sürücülerde complementary PWM kullanılması
Gönderen: Mr.Thinking - 07 Ekim 2022, 09:57:07
gate driver dediğinizin bir adı, numarası var mı?
Başlık: Ynt: motor sürücülerde complementary PWM kullanılması
Gönderen: sedronjames - 07 Ekim 2022, 09:58:06
drv83xx serisi
Başlık: Ynt: motor sürücülerde complementary PWM kullanılması
Gönderen: sedronjames - 10 Ekim 2022, 09:06:58
.