Aralarında 20-30m olan iki mcu kablolu olarak birbiriyle hangi protokolü kullanarak haberleşebilirler.
S.A
485 ve canbus
485den isterseniz protokolü siz yazın isterseniz modbus yazılım kullanın.
Canbus 8 li 8 bit paketlerle haberleşir.
Bizim bir sistemde iki pano arası bağlantıda SN75176 iş görüyordu haliyle 485.
Tesekkür ederim. RS485 üzerinde çalışacağım.
Mcu lar yada kartınız nedir bu arada. Pic, Atmel, Stm vb.. yada Arduino platformu ?
Alıntı yapılan: Murat Mert - 16 Mart 2018, 18:19:57
Mcu lar yada kartınız nedir bu arada. Pic, Atmel, Stm vb.. yada Arduino platformu ?
16f serisi pic kullanacağım.
Tavsiyem pic18f45kxx kullanmanız.
Alıntı yapılan: Murat Mert - 18 Mart 2018, 10:09:32
hız ve sorunsuz
hız derken ? iki cihaz arasında yoğun bir bilgi akışı olmayacak. sadece birinde öçülen sıcaklık bilgisi diğerine gönderilecek. bunun için pic16f886 yeterli diye düşünüyorum. ? sizce yeterli değil mi?
sorunsuz derken ne demek istediniz.?
Alıntı yapılan: pax - 19 Mart 2018, 13:34:18
hız derken ? iki cihaz arasında yoğun bir bilgi akışı olmayacak. sadece birinde öçülen sıcaklık bilgisi diğerine gönderilecek. bunun için pic16f886 yeterli diye düşünüyorum. ? sizce yeterli değil mi?
sorunsuz derken ne demek istediniz.?
Yeterlidir.
S.A.
Öyleyse tamam sıkıntı yok. Bir veri paketi hazırlayıp çok kolay bir şekilde yollarsınız. Bu iş için 485 veri yolu fazlasıyla iş görür.
Kolay gelsin.
Kesinlikle modbus rtu kullanmalısın