Merhaba arkadaşlar,
Enkoderli DC motorda, Enkoder özellikleri;
>> 64 CPR çözünürlüğe sahip
>> Tur başına 1200 pulse veriyor.
Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi anlamadım.. Yardımcı olur musunuz ?
Teşekkürler iyi çalışmalar ..
Devir başına 64 pals veren encoder motor miline bağlanmış.
Motor miline aynı zamanda 1/18.75 oranında redüktör bağlıymış.
Redüktör mili 1 tur attığında encoderden 1200 pals alınıyormuş.
Alıntı yapılan: z - 26 Mayıs 2016, 20:30:09
Devir başına 64 pals veren encoder motor miline bağlanmış.
Motor miline aynı zamanda 1/18.75 oranında redüktör bağlıymış.
Redüktör mili 1 tur attığında encoderden 1200 pals alınıyormuş.
Yanıtınız için teşekkürler..
Motorun devrini ölçmek istersem hangisini alacağım..
x=1 dakikada gelen pulse sayısı
devir= x/1200 mü olacak yoksa devir=x/64 mü olacak ?
x dakikadaki pals sayısı ise
Motorun devir sayısı= x/64 (devir/dak)
Reduktör çıkış mili devir sayısı=x/1200 (devir/dak)
Alıntı yapılan: z - 26 Mayıs 2016, 21:42:00
x dakikadaki pals sayısı ise
Motorun devir sayısı= x/64 (devir/dak)
Reduktör çıkış mili devir sayısı=x/1200 (devir/dak)
Teşekkürler Ederim ...