Picproje Elektronik Sitesi

TEKNİK SERVİS => Diğer Elektronik Cihazlar => Konuyu başlatan: ex_machina - 14 Şubat 2022, 12:09:18

Başlık: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: ex_machina - 14 Şubat 2022, 12:09:18
Merhaba.

Diyelim ki elimde iki adet 10A silindirik cam sigorta var. Bu iki sigortayı parelel bağlayarak 20A sigorta yerine kullanabilir miyim?
Başlık: Ynt: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: Andromeda - 14 Şubat 2022, 12:17:22
..olabilirmiş gibi sanki..Kısa devrede atan telli sigortaya gerekli akımı taşıması için iki tane ince tel sarmak gibi.Aslında test devresi kurup aşırı akımlarda denemek lazım neler olacağını..
Başlık: Ynt: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: MrThinking - 14 Şubat 2022, 12:20:56
Alıntı yapılan: ex_machina - 14 Şubat 2022, 12:09:18Merhaba.

Diyelim ki elimde iki adet 10A silindirik cam sigorta var. Bu iki sigortayı parelel bağlayarak 20A sigorta yerine kullanabilir miyim?
Araç tipi inverterlerde 20 amper 2 adet bıçak sigortayı bu şekilde bağladıklarını ve bir arıza durumunda her ikisinde attığını gördüm.
Başlık: Ynt: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: Yuunus - 14 Şubat 2022, 14:16:53
seri baglamada sorun yok ama paralelde istedigin akim korumasini elde edemzsin sigortanin bir akim karakteristigi var, akim limit disina ciktiginda ne kadar sure sonra atacak vs, sen bunlari paralel baglayarak toleranslari katliyorsun,kaba bir sistem icin test amacli olabilir belki ama surekli calisan bir sistemde uygun akimli tek sigorta tercih etmelisin. olay sadece sigorta direncinden ibaret degil. yada osiloskobun var ise bu olayi birkac sigorta feda ederek test edebilirsin.
Başlık: Ynt: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: elektronik - 14 Şubat 2022, 14:18:08
Bağlanır ama bağlantı noktaları birbirine yakın olmalı. örnek veriyorum birini direk karta taktınız diğerinide kablo ile uzattınız o kablo boyuna ve çapına oranla direnç gösterecektir ve tüm yük diğerine binip önce onu yakar sonra yanlız kalanı yakar. 
Başlık: Ynt: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: muhendisbey - 14 Şubat 2022, 14:37:46
Cevap: tavsiye olarak bağlanmamalıdır. Üretim kaynaklı iç direnç farkları, hat uzunluğu farkı sebebiyle eş değer direnç farklılığı akımın eşit akmamasına neden olur.

Bu nedenle 2 adet sigortayı paralel bağladığınızda 20A elde etmiş olmazsınız. Daha düşük bir değerde atacaktır. Ancak tek sıkıntı bu değil. Birinci sigorta normal şekilde atarken, ikinci sigortanın patlama ihtimali, sigortanın daha uzun sürede patlama/ kesime gitme ihtimali, soketler 10A ise soketin erime ihtimali gibi ihtimaller taşır.
Başlık: Ynt: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: ex_machina - 14 Şubat 2022, 16:39:13
Anladığım kadarıyla bu şekilde kullanmamak daha iyi.
Peki 20A DC sigorta olarak devrede ne kullanabilirim? Özellikle de az yer kaplayan malzeme lazım.
Başlık: Ynt: İki sigortayı parelel bağlamak.
Gönderen: muhendisbey - 14 Şubat 2022, 18:45:19
Bir kart projesi ise bıçak sigorta yani araba sigortası belirli bir gerilime kadar işini görür. Genelde 24V'u aşmaması istenir.
Bunun dışında seramik/porselen sigortalar var, cam sigorta gibi ama şeffaf değil. Bunlar da kullanılabilir.