DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Temel Elektrik/Elektronik => Konuyu başlatan: Mr.Thinking - 28 Temmuz 2023, 10:13:58

Başlık: Fuse seçimi
Gönderen: Mr.Thinking - 28 Temmuz 2023, 10:13:58
DC 24 volt max 10 amper çeken bir sistem  için 5x20 AC220 voltta kullanılan cam sigortalardan hangi akımda olanı kullanmak gerekir?
Güç kaynağım max 5amper akım ayarlı olduğu için test edemedim. 3 amper AC bir sigortaya DC24 volt 5 amper verdim ama güç kaynağım sigorta atamadan akım korumaya geçiyor ve 1.2 volta geriliyor, sigorta atamadan orada bekliyor.
Başlık: Ynt: Fuse seçimi
Gönderen: 0M42 - 28 Temmuz 2023, 11:11:57
Kullanılacak yere göre değişir pik akım da önemli 25 - 30 amper arası bir şey olabilir
Başlık: Ynt: Fuse seçimi
Gönderen: mustafa_cmbz - 29 Temmuz 2023, 14:29:40
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 28 Temmuz 2023, 10:13:58DC 24 volt max 10 amper çeken bir sistem  için 5x20 AC220 voltta kullanılan cam sigortalardan hangi akımda olanı kullanmak gerekir?
Güç kaynağım max 5amper akım ayarlı olduğu için test edemedim. 3 amper AC bir sigortaya DC24 volt 5 amper verdim ama güç kaynağım sigorta atamadan akım korumaya geçiyor ve 1.2 volta geriliyor, sigorta atamadan orada bekliyor.

sigortada hızlı mı yavaşmı yük tipine göre değişir.Sİzin güç kaynağı sigorta atmadan göçüyorsa normal güç yetmediği için korumaya alıyor.Ama sigorta kısa devre oluşumunda ısınız akım değeri üzerinde akım geçince atar.

yükünüz kaç amper ?