Arkadaşlar aşağıda şemada belirttiğim şekilde şebeke 220v AC'yi gerilim bölücü direnç ve diyot-kapasitör ile mikrodenetleyici adc'siyle okuyorum. Sorunum şu: 220v'yi kestiğim anda kapasitörün boşalması yaklaşık 2-3 saniye sürüyor. bu kapasitörün gerilim kesildiği anda boşalmasını nasıl sağlayabilirim. Kapasitöre paralel bağlı direnç denedim ancak direnç değeri yüksek olduğunda boşalma süresi pek farketmiyor. düşük değerlerde ise kapasitör voltajını etkileyip olumsuz okuma sonuçlarına yol açıyor.
(https://thumb.ibb.co/cawxvd/11.jpg) (https://ibb.co/cawxvd)
220 ye bir röle bağla, röle nin beslemesi kesildininde kapanan kontaklarına da kondansatörün uçlarını bağla.
Böylece 220 kesildiği anda kontaklar kapanarak kondansatörü kısa devre ederek anında boşalması sağlayacaktır. Kondansatörü kısa devre ederek boşaltmak istemezsen uygun bir seri direnç bağlayabilirsin.
Diyotu 5M1 in üzerine alırsanız şebeke gittiğinde kapasite 51k üzerinden boşalabilir,
Zaman uzun gelirse değerleri küçültmek gerekebilir
Bir tane optokuplör üzerinden voltajı geçir. Şebeke gidince opto devreyi keser.
(https://thumb.ibb.co/cawxvd/11.jpg) (https://ibb.co/cawxvd)
51K yi sokup kapasitore paralel baglarsan istedigin olmasi lazim.
Böyle olmaz mı?
http://tinyurl.com/y8e3mkxx
47nf ye sistemi etkilemeyecek buyuklukte paralel bir direnc paralel bagla.