Merhaba arkadaşlar,
yaptığım bir çalışmada thermocouple ölçümü almam gerekiyor ama PCB bağlantısı için gereken konnektörü bulabilmiş değilim. Sizler thermocouple için ne tür konnektörler kullanıyorsunuz onu öğrenmek istedim.
https://www.google.com.tr/search?q=termokupl+pins&btnG=Ara&tbm=isch (https://www.google.com.tr/search?q=termokupl+pins&btnG=Ara&tbm=isch)
Normal klemenste olur.mkds diye geciyor.
Google'da aramayı bende biliyorum. Bu konnektörü kullanmayı isteyip google'da aramayı bilmeyecek değilim. Ama omega 230küsür euro'a sattığıda var ali express'de 2$'a da pratikte kullanan memnun kalınan bir model varmı öneriniz var mı diye sormuştum
@mehmet bey. Cevabınız için teşekkür ederim
@alexsi
Rica ederim. Sistem Kapali ortamda ise devrede ortam okuma yapilan malzeme hava ile temas kurabilecegi yani klemense ykin bir yere koyar iseniz,15_20dk cihaz isindiktan sonra kalibre edip saglam bir referans cihazlada dogrulama yaparsaniz sorunsuz calisacaktir. Kolay gelsin..
Herhangi bir klemes kullanıp, kullanılan klemensin metallerinin cinsine bağlı olarak düzeltme yapılabiliyor.
İlave olarak klemens sıcaklığını da ölçmek gerekiyor.
Alıntı yapılan: z - 13 Ağustos 2015, 13:33:31
Herhangi bir klemes kullanıp, kullanılan klemensin metallerinin cinsine bağlı olarak düzeltme yapılabiliyor.
İlave olarak klemens sıcaklığını da ölçmek gerekiyor.
Katiliyorum.
Alıntı yapılan: boreas - 13 Ağustos 2015, 13:04:03
Google'da aramayı bende biliyorum. Bu konnektörü kullanmayı isteyip google'da aramayı bilmeyecek değilim. Ama omega 230küsür euro'a sattığıda var ali express'de 2$'a da pratikte kullanan memnun kalınan bir model varmı öneriniz var mı diye sormuştum @mehmet bey. Cevabınız için teşekkür ederim @alexsi
Ben de bilemedim nasıl bir termokupl kullanacağınızı... Sihirli güçlerim bugün çalışmıyordu...
Isılçiftler yolda bağlanacaksa , ısılçiftin materyalimin aynısından klemensler var onlardan kullanılır. PCB için özel klemens kullanan pek görmedim. Normal klemens kullanılıp klemens çevresi sıcaklığı ölçüerek kompanze edilir. Isılçiftlerle ilgili bir makalede en az soğuk bağlantı farkı oluşturan materyalin pirinç olduğu yazıyordu. Pirinç klemens kullanabilirsin.