elimizde sadece voltmetre ve ampermetre varsa sadece bunlardan okunan etkin degerlerle cos fi bulunabilirmi?nasıl bir formülle bulunur? bilenlerin anlatmasını rica edebilirmiyim.
Gucunu bildigin bir yukun sebekeden cektigi akimi ve sebeke gerilimini olcersin.
P=UIcos(Fi) den cos fi yi cekersin.
hocam peki gücü bilmiyorsak sadece etkin degerler varsa elimizde
O zaman yapacak hic bir sey yok.
U,I yaninda WATT yada VAR cinsinden guc degerine ihtiyac var.
peki hocam elimzde sıfır anlarını ölçe bilen bir alet var 0 anları arası gecen süreden cos fi bulma yolu nekadar verimli.yani akımla gerilim arasında su kadar süre var demek arasındaki acıyı dgoru verirmi hassasiyeti ne düzeydedir.
Eger sebekemiz saf sinus ise ve akimin sifir noktasi ile gerilimin sifir noktasi arasindaki zaman farki biliniyorsa cos fi cok saglikli bulunabilir. Ancak sebeke sinus formundan cok uzak. Bu yontemle ulasilacak cos fi degeri ne kadar gercekci olur bilmiyorum.
sıktım biliyorum ama wattmetrede görülen deger anlık degerler değilmi yani anlık akım ve gerilim carpımı bizim ölçü aletleriyle gördügümüz degerler anlık degerler dgilmi yani rms denilen degerler değilmi,birde anlık degerle etkin deger farklı şeylermi
Watmetrelerde kullanilan cok farkli yontemler var. Olcme kitaplarini biraz karistirmak gerekecek. Watmetreler anlik degeri gostermez. Anlik guc te akim ve gerilim gibi surekli dalgalanmaktadir. Ustelik 2 kat hizli dalgalanmaktadir.
Mesela elektrik sayaclarindaki yontem; Akim ve gerilim sargilarindan akan akimlar rotora dondurme momenti uygular. Rotor bir yay ile asilinilirsa yay gerilir ve gerilme miktari elektriksel guc ile orantili olur.
Bizde 2 tür wattmetre kullanılıyor, birisinde cosfi yi dikkate alıp reaktif güç ölçülür diğerinde ise cosfi dikkate alınmaz, evlerdeki gibi. Reaktif güç sınırı aşarsa ceza yer.
Ani gucun 1 peryodluk ortalama degeri neyi verir?
gercek gücü vermezmi hocam
birde ac de bir peritodluk güç sıfır değilmi periyodun yarısını alıp hesap yapmıyormuyuz
Akim ve gerilim ayni fazda olunca - alternansda her ikisi de - isarete sahip olduklari icin carpimlari pozitif cikar. Ortalama gucun sifir cikabilmesi icin akimla gerilim arasinda tam 90 derece faz farki olmasi gerekir.
Bu durumda siz akim ve gerilimden cok hizli ornekler alip ortalamasina bakabilirsiniz. Bu durumda ortalama gucu olcmus olursunuz. Ancak bu isleme olabildigince cok sayida ornek katmalisiniz.
Bir board'da endüstriyel güç ölçüm cihazlarinin periyotta 16 örnek aldigini okumustum, ne kadar dogru bilmiyorum.
50Hz * 16 = 800Hz
Alıntı YapBu durumda siz akim ve gerilimden cok hizli ornekler alip ortalamasina bakabilirsiniz.
Seklindeki cumlem eksik olmuş. "Bu durumda siz akim ve gerilimden cok hizli ornekler alip carpimlarinin ortalamasina bakabilirsiniz." seklinde olmali.
OG hocam,
Watmetre cosfi yi her zaman dikkate alir. Reaktif guc olcen Varmetreler de sinfi yi dikkate alir.
Peki VA olcen gucmetre varmidir? Ortalama guc hesabindan cikan gucun birimi Watmidir yoksa VA midir?
CosQ = Pf = kW / kVA = (U*I)avg / (Urms*Irms)
arif hocam elektrik bilgim cok yüksek değil beni mazur gorun avg avarajmı yoksa ortalamamı anlamına geliyor
Alıntı yapılan: "arif"CosQ = Pf = kW / kVA = (U*I)avg / (Urms*Irms)
Avg yani ortalama yada avaraj ikiside aynı (average=ortalama),
Daha açık yazmak gerekirse
(sinüzoidal bir işaret için)P:Aktif güç, birimi Watt (W)
S:Görünür güç, birimi Volt-Amper (VA)
Aktif güç
P=Vrms*Irms*Cos(gerilim akım arasındaki açı) ...(W)
Görünür güç
S=Vrms*Irms ...(VA)
ise
P/S=[(Urms*Irms*Cos(gerilim akım arasındaki açı))/(Urms*Irms)] oluyor. Buda Cos(fi) ye eşit oluyor.
teşekkür ederim herkese
Prof.EleCTroN hocam haklısınız eşege altın semer vurmuslar gene eşek benim gibi