ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Endüstriyel Elektronik => Konuyu başlatan: musti463 - 09 Mayıs 2014, 19:56:47

Başlık: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: musti463 - 09 Mayıs 2014, 19:56:47
Merhaba,

RS485 ile RS422 nin farkı nedir? birbirine tercih sebebi olan özellikler nelerdir?( RS485 daha üstün diye biliyorum doğrumudur?)
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: Salih - 09 Mayıs 2014, 20:14:03
Alıntı yapılan: musti463 - 09 Mayıs 2014, 19:56:47
Merhaba,

RS485 ile RS422 nin farkı nedir? birbirine tercih sebebi olan özellikler nelerdir?( RS485 daha üstün diye biliyorum doğrumudur?)

RS485 Half duplex, RS422 Full duplex dir.




RS422 de alıcı vericiler ayrı ayrı bağlanma imkanı da  var

Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: musti463 - 09 Mayıs 2014, 20:19:14
o zaman rs422 de master,slave lerin kontrolü daha kolay yapılır diyebilirmiyiz?
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: z - 09 Mayıs 2014, 20:43:37
RS422 RS232 nin bir diğer alternatifi.

Çokda yüksek sayılmayacak hızlar için bile RS232 max mesafe emin değilim 3..4 metre.

RS422 de mesafe 1 kaç km ye çıkıyor.

RS485 multi master uygulamalar için.
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: FEHMİ_ASM - 09 Mayıs 2014, 21:09:29
 

   Peki RS232 ile RS4xx in (veri iletim protokolü olarak) bir farkı var mı ? Örneğin rs232 için hazırladığım bir programı rs485/422 de (yazılımda) hiçbir değişiklik yapmadan çalıştırabilir miyim ?
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: z - 09 Mayıs 2014, 21:12:57
RS232 de handshake pinleri kullanmiyorsan (DTR,CTS vs) RS422 interface yapisina gecersen yazilimda hic degisiklik yapmana gerek kalmaz.

Zaten RS422 de sadece Tx, /TX  Rx, /Rx hatlari olur.
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: musti463 - 09 Mayıs 2014, 21:20:07
yazılımsal olarak aynılarsa çok iyi sadece aradaki max232'yi max485 ile yerdeğiştiriyoruz o zaman sistem rs485 oluyor yanlış anlamadım dimi?
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: z - 09 Mayıs 2014, 21:23:05
Aynen oyle.
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: musti463 - 09 Mayıs 2014, 21:26:41
Eyvallah  :)
Başlık: Ynt: RS485 ile RS422 nin farkı nedir?
Gönderen: ertugby - 11 Ekim 2019, 11:48:04
Alıntı yapılan: z - 09 Mayıs 2014, 21:12:57RS232 de handshake pinleri kullanmiyorsan (DTR,CTS vs) RS422 interface yapisina gecersen yazilimda hic degisiklik yapmana gerek kalmaz.

Zaten RS422 de sadece Tx, /TX  Rx, /Rx hatlari olur.


Hocam müsaadenizle konuyu hortlatıyorum :) RS-422 de ID veya adres kullanımı var bildiğim kadarıyla, çünkü Multi-Drop yapıya sahip. Yazılımda değişiklik yapmadan kullanabilirsiniz demişsiniz ama üniteler bilginin kime geldiğini nasıl bilecek o zaman? Kafam karıştı.
Adresleme konusunda hiçbir kaynak bulamadım, bu noktada bilginiz varsa paylaşabilir misiniz veya kaynak önerebilir misiniz?