ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: izturk - 09 Eylül 2021, 11:51:43

Başlık: Triac çıkışındaki kaçak voltaj
Gönderen: izturk - 09 Eylül 2021, 11:51:43


(https://i.ibb.co/nkn72pJ/triac.png) (https://ibb.co/nkn72pJ)

Merhaba Arkadaşlar,

Yukardaki gibi bir triac devresi ile bir trafonun 220V girişini sürüyorum. Tetikleme vermediğim halde boştayken trafo girişinde 40V civarı bir voltaj görüyorum.

Daha önce aynı devreyi triac kartın dışında olarak bta40-600 ile kullanmıştım. Orada da kaçak bi voltaj vardı ama çok küçüktü. O da benim işime geliyordu.

Bu voltajı düşürmek için ne yapabilirim?
Başlık: Ynt: Triac çıkışındaki kaçak voltaj
Gönderen: mustafacan - 09 Eylül 2021, 13:51:04
Triac'ın sağlamlığını katalog değerlerini vs. umarım incelemişsinizdir.
Şemalara hiç baktınız mı? Sönümlendirme yöntemleri mevcut.
(https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2011/05/universal-optocoupler-triac-controller.gif?fit=874%2C399)
(https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam/NV_0202_Marston_FIG18.jpg)
Başlık: Ynt: Triac çıkışındaki kaçak voltaj
Gönderen: yas - 09 Eylül 2021, 14:32:08
R31, C17 ve C16 dan kaynaklanıyor. Sökerseniz kaçak kalkar, fakat snubber kullanılmaması başka sorunları doğuracaktır. Direnç değeri yükseltilip kondansatör değeri düşürülürse kaçak genliği azalacaktır, bu seferde snubber hesaplanan değerden kaymış olacak. Özetle iki taraftan da poklu ortasından tutmak lazım  :)
Başlık: Ynt: Triac çıkışındaki kaçak voltaj
Gönderen: izturk - 09 Eylül 2021, 16:28:37
Cevaplar için teşekkür ederim.

Sorunu buldum yazılımda bir kaç değişiklik yapmıştım, sıfır noktasına yakın bi yerde tetikleme veriyormuş işlemci.
Kusura bakmayın.