Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Motorlar & Sürücüler => Konuyu başlatan: z - 13 Ekim 2019, 11:57:39

Başlık: FOC - Nicin Id=0 aliniyor?
Gönderen: z - 13 Ekim 2019, 11:57:39
Neden Id=0 aliniyor sorusunun cevabi.

http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=6675
Başlık: Ynt: FOC - Nicin Id=0 aliniyor?
Gönderen: apsis - 13 Ekim 2019, 15:04:56
Güzel anlatım. Daha önceden okumuştum.

MTPA ( Maximum torque per ampere) control olarak geçer. FOC'da bunun uygulanabilmesi Iq eksenin yani tork eksenin maksimum durumda olabilmesi  Id sıfır olması beklenir( Vektörel toplamdan).

Motor hızını nominal devrinin üzerine çıkartmak istenildiğine mecburen Id eksenine müdahale ederek akı zayıflatma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu durumda MTPA'nın bir önemi kalmıyor. Ekstra bir bilgi olsun istedim.