1) Hayır.
Role bobini boost converter devresindeki gibi çalışıyor kesim esnasında,
role bobini uçlarındaki bu gerilim,
roleyi süren transistörün Vce geriliminden daha yüksek oluyor
ve transistör bozuluyor.
Ters diyot olunca role bobin direnci ve ters diyot ile bu enerji harcanıyor.
Ters diyot yerine bobine paralel direnç+kapasitör kullanılabilir belki,
buda hem daha pahalı hem de daha çabuk yıpranıp bozulacak bir çözüm olur sanırım.
Bir de ters diyoda ek olarak zener diyot kullanma yöntemi var
zener+normal diyot gerilimi daha yüksek olduğundan role bobini daha çabuk boşalıyor,
yani biraz daha hızlı bir çözüm gerekirse kullanılabilir,
bu zener+diyot gerilimi Vce geriliminden düşük seçilmeli tabiki.
Yüksek frekanslı ac akıma karşı yavaş diyot kullanırsan ısınır Schotkky gibi hızlı diyot yada uygun gerilime sahip bir varistör de kullanabilirsin.
Yorumlar icin tesekkur ederim.
1. Sorum sacma olmus :) seri diyotla sursek zaten gerilim ters geldigi icin oldugu gibi diyot uzerinden tekrar gececek. Birde yuksek akim var tamamen sacma :)
Zener+diyot mantigini tam anlamayadim.
Olayin teorisini unuttum. Zit emk dan mi kaynaklaniyordu tam hatirlamiyorum. Sadece bobin guclu oldugundan kesme sirasindaki ters enerjide yuksek oluyor diye dusunuyorum. Yavas diyotlarin isindigini bilmiyordum. Deneme yanilma ile diyotu bulacaz artik. ilk aklima gelen ss36 kullanrak bir deneme yapacam.
Role bobinine gerilim uygulandığında üzerinde manyetik alan oluşur,
uygulanan gerilim kesildiğinde,
role bobini üzerindeki manyetik enerji tekrar gerilime dönüşür,
oluşan manyetik alan ve bu manyetik alanın oluşturacağı gerilim incelenirse
role bobinine uygulanan gerilimin tersi yönde gerilim oluşturacağı görülür.
Bir iletkenden sabit miktarda elektron akışı gerçekleştirilirse
(iletkenden sabit akım akarsa) çevresinde sabit manyetik alan oluşur,
bir iletkene değişken manyetik alan uygulanırsa uçlarında gerilim indüklenir.
https://tr.khanacademy.org/science/physics/magnetic-forces-and-magnetic-fields/magnetic-field-current-carrying-wire/v/magnetism-6-magnetic-field-due-to-current
Zener + normal diyot
role bobinine paralel bağlandığında
normal diyot 0.7V ile role bobinindeki enerjiyi sönümlerken,
zener+normal diyot daha yüksek gerilimle sönümleyecek,
P = Vkare/R diye düşünürsek,
zener + normal diyot ile daha yüksek güç harcanacağından
role bobinindeki enerji daha kısa sürede sönümlenir.
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 10 Mayıs 2018, 12:20:21...
Sadece bobin guclu oldugundan kesme sirasindaki ters enerjide yuksek oluyor diye dusunuyorum.
...
Ters gerilim 100lerce 1000lerce Volt olabiliyor.
Bobinin iç direnci ne kadar düşük, endüktansı ne kadar büyük olursa
o denli yüksek gerilim oluşur.