1 adet merkezimiz ,10 adet (yaklasık 50 metre uzaklıkta) bulunan bölümler var. Her noktadan ısıyı olcup tekrar bu noktadaki roleyi cekip bırakacagım,her noktanın ısı ayarını merkezden yapacagım.En basit ve kararlı şekilde uzak noktalara sensor ve role haberleşmesini nasıl yaparım
Hocam öncelikle kablolu mu, kablosuz mu olacak buna karar vermek lazım.
Kablolu ise en pratik, RS485 veya CAN-BUS ile haberleşme yapılabilir. İkisi de bu mesafeler için uygun.
Tüm node'lar 2 haberleşme + 2 Besleme pini üzerine paralel bağlanıp kontrol edilebilir.
Node'lar ise basit bir Haberleşme kısmı + MCU + ısı sensörü + Röle şeklinde tasarlanabilir.
ısı ölçümü için verilen yada depolanan enerjinin bilinmesi gereklidir.
mesela;
bir daireye kalorifer hattından taşınan ısıyı bulmak için (giriş sıcaklığı - çıkış sıcaklığı)* su miktarı(m3) ölçülmelidir.
Bence kablosuz iletişim modül fiyatlarının bu kadar uygun olduğu bir dönemde hiç kablo masrafı ve arızalarıyla uğraşmayın derim.Kablosuz iş temiz iş :).
http://urun.n11.com/diger/433-mhz-rf-alici-verici-modulu-P106962521?cid=604001&gclid=Cj0KEQjwyJi_BRDLusby7_S7z-IBEiQAwCVvn0nzJ89Ej-KD8LoOhl1HIFLB_xyYHym5C0H0rhLAsvsaAuJ68P8HAQ&gclsrc=aw.ds (http://urun.n11.com/diger/433-mhz-rf-alici-verici-modulu-P106962521?cid=604001&gclid=Cj0KEQjwyJi_BRDLusby7_S7z-IBEiQAwCVvn0nzJ89Ej-KD8LoOhl1HIFLB_xyYHym5C0H0rhLAsvsaAuJ68P8HAQ&gclsrc=aw.ds)
Sistem kablolu olacak ,bende rs485 düşünüyorum.Besleme hatlarına gerek yok ,her bolum kendi bolgesinden beslemesini alacak ,haberleşme için 2 kablo yeterli
Ds18b20 ile yaklaşık 30 metre 40 metreye yakın ölçümler yaptım +-1 derecelik sapma oluyor kablo kalınlığı çok ince seçilmeli ile 20 ile 30 metre aralığında 2 adet devre koyularak bu iş çözüle bilir.
Aşağıda örnek bir ürün linki var.
Sitesine giderseniz çok farklı özellikte olanları da mevcut.
Şahsen kullandığım markadır, problem çıkarmaz.
http://lima.com.tr/Advantech/GetModel.asp?Lang=TR&Comp=Advantech%20eAutomation&Model%20No=ADAM-4013 (http://lima.com.tr/Advantech/GetModel.asp?Lang=TR&Comp=Advantech%20eAutomation&Model%20No=ADAM-4013)
Eğer sensörüden kablo çekerek haberleşecekseniz dijital ısı sensörleri kullanarak ve kablo olarakta kamera güvenlik kabloları (enerji hattı olan) kullanarak araya hiçbir devre kullanmadan 100 metrede bile 0 hata ile veri alırsınız.
Tabi oratamın gürültüsü kısmen önemli.Ama ortamda kolay kolay bu sistemi etkileyecek bir gürültünün bulunacağını düşünmüyorum.
DS18B20 dijital bir ısı sensörüdür.Yani veri dijital olarak gönderlir.Buda demek oluyor ki veri ya doğru ulaşacak yada ulaşmayacak.Ki siz rs232 ile haberleşirsenizde aynı işlemi yapmış olacaksınız ve kısmen aynı sonucu alacaksınız.
Edit;
Uzun mesafelerde data hattına 10K trimpot ile pullup yapın ve verim alana kadar direnci düşürün.
Ben yukarıda bahsettiğim şekilde 60 metrede hiç bir kalibre yapmadan yukarıdaki anlattığım şekilde sıkıntısız veri aldım.
Ama
@aladdn07 ın da dediği gibi farklı konularda da sapma yaşayanlar olmuş.
Dijital veride sapma nasıl oluşuyor anlayamadım.
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler.Peki ntc yi uzun kablo ile (50 metre kadar) kullanan varmı ? Ne tür sorunlar olabilir.Yeniden kalibrasyon gerekirmi? Hangi tür kablo kullanmak gerekir.
Alıntı yapılan: stlg - 25 Eylül 2016, 12:56:00
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler.Peki ntc yi uzun kablo ile (50 metre kadar) kullanan varmı ? Ne tür sorunlar olabilir.Yeniden kalibrasyon gerekirmi? Hangi tür kablo kullanmak gerekir.
S.A.
Soğutma sistemlerinde uzun mesafelerde ntc li devrelerde parazitlenme ve kararsızlıklar yaşadık. Ekranlı kablolar (galiba lıycy) kullandık mecburen oda ucuz bir kablo değil. Uzun mesafede haberleşmesiz yapacaksanız pt100 kullanın. yada ölçüm noktalarına yakın yerlere slave ünite yapıp ntc ile ölçümleri yapıp merkeze atın.