ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Sensörler ve Transdüserler => Konuyu başlatan: Melih1802 - 14 Şubat 2022, 19:40:22

Başlık: Toroidal Akım Trafosu.
Gönderen: Melih1802 - 14 Şubat 2022, 19:40:22
Toroidal yapıda ve değeri belli olmayan bir akım trafom var.
Bu trafo ile bir devre yaparak veya hazır bir devre ile Akımı kalibre ederek 0-10 volt lineer çıkış almak istiyorum.
Bunun  için bir öneriniz var mı?

Başlık: Ynt: Toroidal Akım Trafosu.
Gönderen: tunayk - 14 Şubat 2022, 23:16:43
Akım trafosunun uçlarını bir köprü diyota giriniz. Diyot + / - uçlarına 1R 25 -50W bir direnç bağlayın. Bu durumda direnç uçlarında 0- 5A de 0- 5V veren bir düzenek olur. Eğer değeri okuyacak düzenek bir işlemci ise, rms ölçüm yaparsınız, PLC ile okunacak ise klemsanın ASCON311 tarzı bişeyle okuyabilirsiniz. Doğrudan PLC ile okumak için sinyal çok dalgalı . Kondansatör ilavesi ile iyileşme sağlanabilir. 0-10V için 2R kullanabilirsiini ancak Watt çok çıktığı için daha düşük volta razı gelmek iyi olabilir.