APC smart UPS 1500'in 2 adet 12V 18Ah aküsünü değiştirdim. aşırı yük hata ledi yanmaya başladı. 220V çıkış var.Akü değiştirmeden önce böyle bir arıza yoktu. Böyle bir arıza ile karşılaşan oldu mu? Ne yapmam lazım?
Hocam, aküler tam şarjlı mı.. yüke binmeden 220v görünüyor olabilir..
Alıntı yapılan: mg1980 - 12 Aralık 2022, 16:14:41Hocam, aküler tam şarjlı mı.. yüke binmeden 220v görünüyor olabilir..
Aküler şarjlı hocam. İkisi boşta 26V gösteriyor.
Çıkışta filtre kondansatörlerini ölçtüm sağlam çıktı.
Self test diye bir olay varmış ayar menüsünden girip onu yapmayı bir deneyin.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 13 Aralık 2022, 12:09:43Self test diye bir olay varmış ayar menüsünden girip onu yapmayı bir deneyin.
UPS üzerindeki butonlar vasıtası ile mi yapılıyor? Yoksa PC'ye bağlayıp o şekildemi olacak?
Bi kaç farklı model var sizinki hangisi bilmiyorum apc self test diye arama yaparak sizin model ile aynı olan videolara yada kullanma klavuzuna bakabilirsiniz
Sitesinde yazan :
If the Overload LED remains illuminated even without any load plugged into the UPS, the UPS has most likely sustained a surge or fault, and will need to be replaced. Contact APC Technical Support to resolve the problem.
Bir başka yerde :
I have had the same problem (indication of overload even without any load) and it was a faulty Hall effect current sensor LEM.
Alıntı yapılan: Sozuak - 13 Aralık 2022, 21:57:37Sitesinde yazan :
If the Overload LED remains illuminated even without any load plugged into the UPS, the UPS has most likely sustained a surge or fault, and will need to be replaced. Contact APC Technical Support to resolve the problem.
Bir başka yerde :
I have had the same problem (indication of overload even without any load) and it was a faulty Hall effect current sensor LEM.
Teşekkürler...