Son zamanlarda kullanılan led armatürler yaklaşık 3W ve 12-24DC volt ile çalışmaktadır. benim sorum şu: bu tür armatürleri DC kaynağından ne kadar uzaklığa koyulabiliyor? DC voltajın uzun metrajlı kablolarda davranışı nasıl oluyor?(direnç ısınma harmonikler vs...) mesela 3W dan oluşan bir grup 3 lü veya 4 lü armatürleri 50 metre ötedeki DC kaynağından beslemek nasıl sağlıklı olur kablo seçimi nasıl yapılmalıdır?
Emeği geçenlere şimdiden teşekkürler.
iyi akşamlar......
dış etkilerden fazla etkileneceğini düşünmüyorum. ama 50 metrelik bir mesafede kablo küçükde olsa bir direnç oluşturacağından biraz ışık parlaklığı azalabilir.
2*0,75 lik kablo bağlayıp kablo üzerindeki gerilim düşümünü bir ölç derim.
örneğin 0,5 voltluk bir gerilim düşümü varsa armatürü 12 v la değil de 12,5 v ile sürersin.
kolay gelsin.........
Kablo üreticilerinin sitelerinde şimdi link veremiyorum kablo direncleri ile alakalı tablolar vardı (ohm/km) biriminde direnc değerlerini veriyorlar. bu değerlerden faydalanabilirsin.
Kablo kayıpları için minik bir programcık,
https://www.picproje.org/main/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121525#121525
öneriler için teşekkür ederim. Fakat benim öğrenmek istediğim aynı kabloda alternatif akım ile DC akım arasındaki davranış farkının olup olmadığı gerek ısınma gerekse uygulama zorluğu-kolaylığı açısından. İyi çalışmalar.
Bu gibi küçük uygulamalar için fark göremezsiniz.