Merhaba PLC girişi için analog input izalatör arıyorum piyasada hazır satılanlar çok pahalı geliyor. Giriş voltajım 0-10V ve çıkışımda 0-10V olacak şekilde nasıl bir devre tasaralayabilirim yardımcı olabilir misiniz ?
okuyacağın sinyal saf DC ise, AMC1200 + MCP6022 ile en basit olarak 0-10V Giriş ve çıkış yapabilirsin.
AMC1200 yerine piyasada çeşitli alternatifler var.
Sinyal düz DC değilse bu duruma filtreleme işlerini de düşünmen gerekir.
Aslında sinyalim zaten ADC entegresi olan ADJ536A dan geliyor ekstra filtre uygulamam gerek yok. Bahsettiğiniz entegreyi inceleyeyim bi.
aşağıdaki sayfada Figure 3'te görülen şema işini görür sanırım.
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/dec/linear-optical-isolation-for-safe-sensor-operation