Picproje Elektronik Sitesi

DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Temel Elektrik/Elektronik => Konuyu başlatan: Cemre. - 15 Haziran 2022, 11:25:00

Başlık: Devre GND hattı ile PE (Şase) arasına kapasitör?
Gönderen: Cemre. - 15 Haziran 2022, 11:25:00
Merhaba,

Dış dünya ile klemensler üzerinden bağlantı halinde olan, dijital veya analog giriş çıkışları olan bir devrede (örn endüstriyel PLC/akıllı röle tipi ürünler), devrenin GND hattı ile Şase (Topraklama hattına bağlı gövde) arasına kondansatör // direnç bağlantısı yapılmış devreleri inceliyorum.

Örnek bir üründe 2.2nF (SMD 1206) // 1Meg (SMD 1210) olarak devre GND'si ve Topraklama arasına bağlantı yapılmış.
Bu değerler nasıl belirlenmiş?
-Leakage current değeri bir kriter olmalı?
-Toprağa süzülecek frekans değeri (filtrenin cut-off frekansı) bir kriter olmalı?
-Kapasitörün tipi (Safety X1/Y2 vb.)
-Maks. gerilimi

Konuyla ilgili kaynak önerebilirseniz çok memnun olurum.

İyi çalışmalar.

Başlık: Ynt: Devre GND hattı ile PE (Şase) arasına kapasitör?
Gönderen: Yasin Tekin - 15 Haziran 2022, 15:34:08
Henry Ott  "Electromagnetic Compatibility" kitabında detaylı irdeliyor bu konuyu. Bu tartışmaya çok açık bir konu, net bir çözümle karşılaşmadım açıkcası. Cap/res kobinasyonundan ziyade bilgisayar anakartlarında ki gibi birden fazla vida noktasından PE iletkenine gitmesi daha mantıklı geliyor bana.
Başlık: Ynt: Devre GND hattı ile PE (Şase) arasına kapasitör?
Gönderen: Cemre. - 15 Haziran 2022, 17:30:18
Kitabı inceleyeceğim, öğrendiklerimi paylaşırım. Teşekkürler.