Merhaba arkadaşlar viessman kombim f5 hatası veriyor kart üstünde pompa ve gaz rolesini değiştirdim problem azalsada devam ediyor kombi ateşleme yapmıyor protestat parçasını söktüm ağzınla hava üfleyip pimlerinden ölçtüm oda sağlam önerisi olan varsa yazabilir mi malum ekonomik sıkıntılar var ve kış kapıda onarmama yardımcı olur musunuz??
Muhtemelen bacan kirlenmiş yada bşr sebeple hava akaşı zayıf.
Prosestat arızalı olabilir.
Merhaba kolay gelsin cihazı resetlemeyi deneyebilirsiniz.
Bir ihtimal düzelebilir.
Prosestad kombi içerisindeki hava akışının yeterli olup olmadığını kontrol eder. Prosestat arızalarında fan motoru çalıştığı halde kontak yapmadığı zaman Viessmann kombi ekranında F5 arıza kodu görülür.
Protestat kontrolünü ağzımla hava üfleyip mulTimetreyle ölçtüm sağlam temizlemem gereken yerler neresi ?
Alıntı yapılan: ramazan10 - 13 Kasım 2021, 11:46:49Merhaba kolay gelsin cihazı resetlemeyi deneyebilirsiniz.
Bir ihtimal düzelebilir.
resetlediğimde geçici düzeliyor.
Fanın içerisinde bir Venturi Tüpü bulunur. Eğer fandaki hava akışı yeterli düzeydeyse fan içerisinde bulunan venturi tüpündeki hortum çıkışında bir vakum oluşur. Bu hortum aynı zamanda protestat sensörüne girer. Bu hortumu fan tarafından çıkarıp ağzınızla vakum yapmayı deneyin. Eğer kombi normale dönerse bilinki hava akışı yeterli değil.
Bendeki baymak kombide bu arıza oluşmuştu. Kombiyi komple dağıttım sonra protestat hortumu ağzımla vakumlayınca kombinin normale döndüğünü gördüm. Bendeki sorun fan kanatçıklarının tozdan dolayı yeterli verimde çalışmamasıydı. Fanın kanatçıklarını yıkayınca düzelmişti kombi.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 13 Kasım 2021, 12:39:40Fanın içerisinde bir Venturi Tüpü bulunur. Eğer fandaki hava akışı yeterli düzeydeyse fan içerisinde bulunan venturi tüpündeki hortum çıkışında bir vakum oluşur. Bu hortum aynı zamanda protestat sensörüne girer. Bu hortumu fan tarafından çıkarıp ağzınızla vakum yapmayı deneyin. Eğer kombi normale dönerse bilinki hava akışı yeterli değil.
Bendeki baymak kombide bu arıza oluşmuştu. Kombiyi komple dağıttım sonra protestat hortumu ağzımla vakumlayınca kombinin normale döndüğünü gördüm. Bendeki sorun fan kanatçıklarının tozdan dolayı yeterli verimde çalışmamasıydı. Fanın kanatçıklarını yıkayınca düzelmişti kombi.
😀 deniyeceğim teşekürler mucit
Alıntı yapılan: kotan04 - 13 Kasım 2021, 12:50:01😀 deniyeceğim teşekürler mucit
Merhaba son durumu aktarayım viessman vt100 kombi f5 hatası veriyordu sizlerin dediklerini dikkate aldım mucitin dediği gibi fana baktım çokta kirli değildi açmışken bacadaki fanı temizledim ardından Protestat'tan fana giden hortumu çıkarıp üfledim kombi çalıştı bende tutum protestatı sökmeye çalıştım derken darmadağın ettim 😂
Neyse yenisini sipariş ettim problem devam ediyordu ana kart üstünde 4 role var ateşleme ve pompa rolesini yenilemiştim söktüğüm eski rolenin birini fan rolesiyle değiştirdim şimdi saat gibi çalışıyor ;) nazar değmesin
Zaman bulursam onarım için video çekerim bu süreçte saçma sapan gruplara üye oldum bilgi vermekten aciz dolu insan tanıdım para peşinde ahlaksızca koşan sözde ustalar gördüm şükür kafamız var biraz araştırdım çözüm ürettik sevgiler saygılar.