0 to 600 A ölçüm yapmam gerekli.
Araştırmalarım sonucunda Rogowski(Toroid) en uygun çözüm gibi görünüyor.Kullanan var ise lineerliği, avantajları ve dezavantajları konusunda bilgi verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Bir de nereden temin edebilirim Türkiye' de ve fiatları nasıl?
Alternatif önerilere her zaman açığım ;)
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 19 Aralık 2004, 17:14:54
Elektrik panosundaki baralar, elektronik olarak işlenmek kaydıyla geçen akım hakkında yeterli gerilim düşümü oluşturacaktır.

Eğer sayyar  ölçü aleti yapmayı düşünüyorsan LEM türü akım sensörlerinden yararlanabilirsin.

Kalibrasyon aletlerin varsa akımın sadece belirli bir yüzdesini ölçüp sistemi kalibre edebilirsen sensör maliyetini de düşürebilirsin.
Örnek olarak 600A ana akım için,  akımı 59/60 ve 1/60 oranında kollara ayırır ve 1/60 koluna 10A sensör yerleştirebilirsin.

Akımın AC-DC durumu nedir?
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: salim ALTIN - 19 Aralık 2004, 17:59:24
MERHABA.
Tanımlamanda eksikler var. daha iyi bir ihtiyaç tanımlaması olsa net olarak bir tavsiyede bulunabilirdik.
Akım ac ise ALCE firmasının 0,5 Clas akım trasformatörleri var. Bu transformatörler 600 amperi 5 ampere indirirler. kendin yapacağın 2 ci devre ile 5 amperlik akımı istediğin gibi ölçersin. Fakat 0- ila 600 amper çok geniş bir aralık ve hassasiyetin fazla olacak ise bu aralıkta çok rahat çalışamazsın akım trafosu ile. Aralığın daha dar olması gerekir. Çünki 600 amper ölçecek akım trafosunu 5- 10 amper ile manyetik alanını uyaramazsın.(%5 lik dilimin altında)
Akımın dc ise bunun için akım şöntü kullanabilirsin. Bu malzemeler de istanbulda bankalar cad. sinde var.
Daha güzel ve daha pahalı çözüm ise LEM modül. Ama 600 amperliği ciddi paradır. Özdisan distribitörü.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: aster - 19 Aralık 2004, 18:00:20
pratik olarak 600 A i okumak için
(http://img160.exs.cx/img160/9614/akmcont3aq.jpg)
bu şekil bir devre kullanman lazım, veya çıkiştaki gerilim bölücüleri boş ver troid trafonun çıkışını direk lem türü akım trafosunun içinden geçirip kısa devre et, lem akım trafosunda oluşan gerilim referans voltajın olsun
genelde bunların içinden geçen akım max 5 amper olarak kullanılır, gerekirse troid trafonun sargılarını azaltırsan dönüşüm akımı artar çoğaltırsan dönüşüm akımı azalır
(http://img160.exs.cx/img160/9380/akmtrafosu0mj.jpg)
tabi bu söylediklerim AC akımı kapsıyor DC akım için şönt kullanman gerek bu konuda da selçuk ustam 1 numaradır yeri imes te süper trafo diye geçer
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 19 Aralık 2004, 18:59:43
@Aster Üstat, 300 A için dediğine oldukça benzeyen bir yöntem kullandım zaten (toroidi Tormak tarafından yapılmıştı)ama tatmin edici bir lineerlik elde edemedim.
@Üstatlarım, Akım AC ve lineerlik hassasiyetten daha önemli.Hassasiyeti donanım artı yazılım ile genişletebilirim.(opamp ile genişletip örneğin 5 bant açabilirim ve istediğim bandı ölçebilirim).ADE7758 ile beraber kullanmayı düşünüyorum ve piclenme gibi etkenleri ekarte etmeye çalışıyorum. Seri imalat olacak başarabilirsem ve maliyet oldukça önemli tabii bir de ekipmanların devamlılığı ve devamının aynı standarta sahip olması.
Bir de aklıma takıldı toroidin uçlarını lemden geçirip kısa devre etsem hemen doyuma ulaşıp kendini söndürmez mi?
@Bunalmış üstat, Dediğin gibi kolları ayırmayı da düşündüm ve bir ara tartıştığımız bir sensör vardı hatırlarsan ACS serisi 100 A lik  6 kola altı sensör daha sonra toplayıcı ile 6 sensör çıkışını toplayıp lineer ve hassas bir çıkış elde edebilirim ama maliyet bir faz için 100 milyonu buluyor ve aşırı yüksek.Ama dediğin aklıma gelmemişti.Bir denemem lazım onuda.
Hepinize çok teşekkür eediyorum.Sonuçlardan haberdar ederim. :idea:
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 19 Aralık 2004, 19:18:32
Maliyet onemli ise daha once onerdigim akim bolme yontemi ise yarar. Ancak sen her kola ayri sensor koymaktan sozediyorsun. Hayir gerek yok
iyi bir kalibrasyon cihazi ile tek kol akimini olcup ana akimi buna gore olceklendirebilirsin.

Tabiki  kalibrasyon zamanini ve kalifiye personel ucretini gozardi etmemek lazim.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 19 Aralık 2004, 19:52:21
Alıntı yapılan: "Bunalmıs"
Tabiki  kalibrasyon zamanini ve kalifiye personel ucretini gozardi etmemek lazim.

Burayı anlamadım :?:

Bu arada site çok hoş olmuş Üstat.Tebrikler... :D
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 19 Aralık 2004, 22:32:50
Demek istedigim, ana akimi (600A) olcebilecek sensorun fiyati F olsun.
Bu sensor secildiginde ciddi bir kalibrasyon gerekmezken;

Akim bolme yontemini uyguladigimizda kullanacagimiz sensor devresi icin ciddi bir kalibrasyon islemi gerekecektir. Bu yontemde kullanacagimiz (10 A'lik) sensorun  fiyati  G olsun.

Bir cihazi kalibre etmek icin gerekli sure T ve kalibrasyon yapan kalifiye personelin T suresindeki maasi da P olsun. Imalatta T suresinin parasal karsiligi K olursa,


F  ile  G,K,P nin mukayesesinde

G<F olmasina ragmen F, (G,T,P) ye gore daha ucuza gelebilir.

Ayrica, bir kucuk sey daha hatirlatmak isterim.

Tam skala olcum yapan sensorun herhangi bir kritere gore hatasi n ise,
akim bolme yontemi kullanarak ile ayni yada daha kucuk hataya erismek icin akim kolu uzerindeki sensorun hatasi n/(akim bolme orani)  (n/60, yani 60 kat daha az hataya sahip sensor) olmalidir. Haliyle fiyat dussun diye sensorun olcum araligini daraltirken,  cok daha dusuk hataya sahip bir  sensor, tekrardan fiyatin artmasina neden olacaktir.

Dolayisi ile maliyet hesabinda bunlara da dikkat etmek gerekir.

(Sagol)
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: salim ALTIN - 20 Aralık 2004, 18:05:59
Merhaba.
Böyle bir uygulama içinde bulundum. Piyasada kullanılmakta olan bir standart var. O da şudur. Akım trafoları genel olarak ölçüm yaptıkları değeri 5 Ampere indirmektedirler. Ve gerek kurulu sistemlerde gerekse yeni satın alabileceğin akım trafolarında trafo üzerinde hata oranı sınıf olarak belirtilmiştir. Bunun kalıbrasyonu sanırım senin üzerine bir iş olarak düşmez. Senin için gerekli olan cihazına uygulanan ve seviyesi 0 ila 5 amper arasında değişen bilgiyi hangi doğrulukta okuyabildiğindir.  Biz Lem modüllerin 5 amperlik olan tipini kullanmakta idik. 3 faz içinde bir er tane.
Bizim bu noktadan itibaren kalibrasyon ve güvenirliliğimiz üst seviyede oluyordu.
Sanırım endüstriyel bir cihazdan bahsediyoruz ve bu enerji analizörü benzeri olacak. eğer öyle ise pekçok sistemde zaten bulunan akım trafolarının bilgisini kendi sistemin içindeki lem modüllerden geçirebilirsin ve bu şekilde sistemini izole etmiş vede kurulu sisteme hiçbir müdahale getirmemiş olursun.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 20 Aralık 2004, 22:51:53
@Bunalmış Üstat anlatmak isteğdiğini şimdi anladım ve ciddi şekilde düşündürdü.Pirince giderken bulgurdan olmak var işin içinde.Bunları ciddi şekilde değerlendireceğim ve altın bir nasihat oldu benim için.Tecrübe farkı :idea: Teşekkür ediyorum...

@Salim Üstat

Alıntı Yappekçok sistemde zaten bulunan akım trafolarının bilgisini kendi sistemin içindeki lem modüllerden geçirebilirsin ve bu şekilde sistemini izole etmiş vede kurulu sisteme hiçbir müdahale getirmemiş olursun.
Bu kısmı tam olarak anlayamadım.Aster Üstat' ta benzer bir yöntemden bahsetti sanırım ama henüz sindiremedim.Bir kaynak yada link önerebilirmisiniz.Lem Modüller hakkında...
İnternette detaylı bilgiden ziyade katalog ve fiyat bilgileri var ve pekte ucuz değiller.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 20 Aralık 2004, 23:05:01
"600/5 A 10 VA CL:1"
Tecon'un sitesinde  ki bir ürün için böyle bir ibare var.
Bunun anlamı 600 A 5 A seviyesine indirebildiği mi?

http://www.tecon.com.tr/site/page.asp?dsy_id=1521
Fiatıda çok iyi : 9 YTL
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: aster - 20 Aralık 2004, 23:55:21
600 girdiğinde 5 amper veriyor yani oranı bu
10 volt ampermiş ve klas 1 sınıfındanmış
bu trafoyu sanayiye malzeme veren elektrikçilerde bulabilirsin
yakın olsan var ya en az 10 tane vermiştim atmaya yer arıyorumda  :D
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 21 Aralık 2004, 00:23:57
10 VA kısmını anlayamadım Üstat. Kaba bir hesapla (Primer için söylüyorum) 15 V ta 600 A için 10 VA yapıyor.Böyle olamaz!
Bu değerler sekonder için geçerli oluyor değilmi.5 A için 2000V yapıyor.Bu mantığı da anlayamadım.Sekonder de 2000 voltun ne işi var.
Saçmaladım galiba...
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: aster - 21 Aralık 2004, 10:04:27
Anma Gücü 10 VA (Volt Amper) demiş
Elektriksel Güç = Harcanan enerji/Zaman
P=W/t  ile hesaplanır.     ( Watt= joule/sn)
Elektrik enerjisi = Elektriksel güç x Zaman
W = P . t      (Joule= watt . saniye) Sonuçta şu bağıntıda kullanılır.
P = W/t    ( W = V . I .t ) olduğundan
P = V . I . t /t            P= V . I  bağıntısı da  kullanılır. Burada
P= Volt . Amper  = Watt olur
Fakat, trafo gibi cihazlarda Volt ile Amper eş zamanlı olarak birbirlerini takip etmedikleri için aralarında belirli bir açıda faz farkı oluşur. Bu yüzden de bu tip cihazlardaki Watt'ın hesaplanabilmesi için aralarındaki bu faz farkının bilinmesi gerekir.
10VA lik bir trafoyu Watt'a çevirmek için
Watt= Volt X Amper X Cosf = 10VA X 0.9 = 9 Watt.
Cosf değeri 0.9 olarak yazdım, aslında bunun tam bir küsüratlı değeri var
Alacağın trafo, (0.8x20mm gibi) silisli saç'ın üst üste diresel olarak sarılmasıyla oluşuyor sonra bunun üstüne (tek sargı) bakır tel sarılıp toplanır, sekonder primer gibi bir kavram burada yoktur, Yanlışım varsa lütfen düzeltin
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: sezgin05 - 21 Aralık 2004, 11:19:35
600A/5A   bir akım trafosunun primeri ile sekonderi arasında 120 kat spir farkı var demektir.Yani girişte kullanılan 1 tur (kalın) üzerine 120 tur (ince) sarılmıştır.10 VA ise sekonder sargının gücüdür. Yani sekonderde maximum 2 volt 5A lik bir gerilim vardır.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: cozturk - 21 Aralık 2004, 12:59:09
Alıntı yapılan: "sezgin05"600A/5A   bir akım trafosunun primeri ile sekonderi arasında 120 kat spir farkı var demektir..
İdeal trafoda böyledir.  Biz sarım sayısı ile ilgilenmeyip üreticinin dediği 600A/5A kısmına itibar etsek daha iyi olur. Sonuçta bu oranı sağlayabilmek için sarımlar biraz daha fazla sarılmış olabilir.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: aster - 21 Aralık 2004, 13:03:29
Aslında akım trafosuna şu gözle bakalım,
Alacağın trafo, (0.8x20mm gibi) silisli saç'ın üst üste dairesel olarak sarılmasıyla oluşuyor sonra bunun üstüne (tek sargı) bakır tel sarılıp toplanır, sekonder primer gibi bir kavram burada yoktur
(http://img160.exs.cx/img160/9614/akmcont3aq.jpg)

şimdi bu anlatım biraz eksik ve hatalı oldu,
tamam bir nüve üstüne sarılı bir bobin var ama 1 bobin var, sonra biz ne yapıyoruz bu nüve içinden bir sargı daha geçiriyoruz değilmi (akımını ölçeceğimiz hattı (o da 1 sipir))
böyle olunca ne oldu bu bir primeri sekonderi olan trafo oldu
trafonun yapısı itibari ile menyetik akı meydana getirebilmesi için
reaktif güce ihtiyacı var, dolayısı ile güç faktörü işin içine girince
gerçek gücü (W) bulabilmemiz için W=V X I X Cosf yi kullanmamız gerekiyor
şimdi senin sormak istediğin konuya gelirsek primeri tek sargı olan bu trafonun indüklenmesi için bu tek sargıdan akım akması gerekiyor ki sekonderden bir gerilim alalım, buda o trafo için primerden 600 Amper akarsa sekonderde 5 Amperlik bir kaynak oluşuyor anlamına geliyor
öncede belirttim sekonder sargısı azaldıkça dönüşen akım miktarı yükselir çoğaldıkca dönüşen akım miktarı azalır
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 21 Aralık 2004, 19:20:48
Üstat doğru anlamışım ama hesabı yanlış yapmışım.10 VA i 10KVA olarak hesaplayınca saçmalamışım.Hesaplarım Sezgin'in dediği.Primer derken benimde kastettiğim akım yüklemesini yaptığımız ana kablo idi sekonder ise toroide sardığımız.

Bir de Rms haricinde hızlı bir örnekleme yöntemi önerebilecek olan var mı? ADC için şu an kullandığım yöntem köprü ile doğrultup uygun bir kondansatörle dc bir seviye oluşturmak ama diyottan dolayı 0,6-0,7 gibi bir kayıp oluşuyor ki 5v referans için bile tabanda  %14 lük ölü bölge oluşuyor.Ciddi bir sorun.Aslında aklıma gelen bir yöntem var ama henüz deneyemedim.Köprü çıkışını ADC için verdiğim referans tabanına (Şaseye) göre bir diyotla ötelemek.LM35 te kullandığımız gibi. O bölgeyi belki yine ölçemeyeceğim ama en azından sapma azalacak diye düşünüyorum.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 21 Aralık 2004, 22:15:54
Katana, cozumlerden birisi asagida prensip semasi gorulen devre olabilir.

(http://www.cncdesigner.com/picproje/katana.jpg)
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 22 Aralık 2004, 00:33:39
Alıntı YapAnma Gücü 10 VA (Volt Amper) demiş.....
.....10VA lik bir trafoyu Watt'a çevirmek için
Watt= Volt X Amper X Cosf = 10VA X 0.9 = 9 Watt.
Cosf değeri 0.9 olarak yazdım, aslında bunun tam bir küsüratlı değeri var

Cos Fi = 0.9 degerine nasil ulastin?
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: aster - 22 Aralık 2004, 00:46:35
normalde o tür trafolara cosf yi 0.9 veriyorlar, gausuna ve klas sınıfına görede değişiyor sanıyorum, ama genele bakarsan trafosuna göre 0,65-0,9 gibi bir aralıkta dolaşıyor. Ben tahmini bir rakam verdim
bir de bir çevrim programında küsürlü bir değeri vardı sanırım sizde olacak o program, o değer motorlar için de verilmiş olabilir tam hatırlıyamadım. Yanlışım varsa düzeltin lütfen
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 22 Aralık 2004, 00:47:53
Üstat şemayı bağdaştıramadım.Yarım dalga gibi çalışmayacak mı bu devre?
Devrenin çalışma mantığını biraz açıklayabilir misin?
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: salim ALTIN - 22 Aralık 2004, 08:54:27
Merhaba.
Aşağıdaki linklere bir bakın.
http://directindustry.com/soc/lem-4804.html

http://www.lem.com/
http://www.electronicsurplus.com/dictionary/cat2091.htm

lem modül hakkında hem fiyat bilgileri hemde ürün özellikleri var. Ayrıca madem akım okuyacaksın ve maliyet önemli o zaman keşif elektronikte sayaç yapmak için tasarlanmış hassas kalibreli akım dirençleri var. hem ucuzda. bir araştır derim. Aynı şelikde elektro da da sayaç için akım trafoları ve aynı akım dirençleri var. Fiyatları uygun sanırım. onlarla bir irtibata geçmende fayda var.

Bu arada ne yapmak istediğn konusu sır olarak kalmaya devam ediyor sanırım. :D
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 22 Aralık 2004, 09:50:24
@Katana bu devre yarım dalga tepe tutucu, kapasiteye paralel  R, ani tepe yapmış bir alternansın, etkisinin zaman içinde yok olmasını sağlıyor.

En önemli özelliği ise diyod eşik değerinin tamamen yok edilmesi.

Yarım dalga olması sorunmu. Ama istersen tam dalga da yapılabilir.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: sezgin05 - 22 Aralık 2004, 11:08:37
Katana bir öneride benden:Hassas bir örnekleme düşünüyorsan Pens Ampermetreledeki prensipideneyebilirsin.Pens Ampermetrelerde DC akım ölçerken kullanılan etkileşimli(alan yok etme yada arttırma) prensibini.Biraz uğraştırıcı olabilir ama istediğin hassasiyeti alırsın bence.Sabit değerdeki bir manyetik alanın içinde ölçülecek olan akımın oluşturduğu manyetik alanın etkileşimi prensibi.
Fakat arkadaşların dediği gibi eğer Cos değeri işin içinde olduğu sürece sonuç muallak olacaktır.Akım direnci bu yüzden daha mantıklı olur.Kolay gelsin
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 22 Aralık 2004, 11:20:23
Alıntı YapPens Ampermetrelerde DC akım ölçerken kullanılan etkileşimli(alan yok etme yada arttırma) prensibini.

Bu nasıl bir şey açıklarmısın?
------------------------------------------

Bir transformatorun cos Fi si de ne demek oluyor?

10VA bence yanlış yorumlanıyor.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 22 Aralık 2004, 15:49:48
@Bunalmış Üstat yarım dalganın sakıncası, dc seviye oluştururken aşrı oynamalar olacak.Bu ADC için iyi değil.Devreye gelince bu akşam proteusta simüle ederek inceleyeceğim.Takıldığım bir nokta olursa yine aktaracağım.
@Salim Üstat sır değil. Kompanzasyonlu bir regülatör diyebilirim.Bir nevi arge.Hem öğrenmeye hemde geliştirmeye çalışıyorum.Tabii ki değerli yardımlarınızla.250 KW gibi.
@Sezgin Üstat bahsettiğin yöntemi bilmiyorum ama araştıracağım.Açı olayına gelince muhakkak olacak.O yüzden trafo kullanmak istemiyorum.Reaktif ölçmek istiyorum ve açı önemli.Yine de bir kenarda bulunsun lazım olur diye bu konuyu inceleyeceğim.
Bu arada Hepinize çok teşekkür ediyorum.Eşsiz bilgiler paylaşılıyor.
Sevgi ve saygılarımla...
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 22 Aralık 2004, 16:11:02
Elde edilen DC voltaj, gergin bir ip kadar düzgün olacak o konuda rahat ol.

Asıl mesele, peryoddan peryoda  anlık sıçramaların izlenememesi. Ama onun da çözümü var. Kapasiteyi sebekenin (akımın) sıfır noktalarında elektronik anahtarla resetleyebilirsin.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: salim ALTIN - 22 Aralık 2004, 19:24:01
merhaba.
Bugün honeywell türkiye den ziyarete geldiler. ürün tanıtımı filan. Honeywell in de lem modül gibi hall effect çalışan akım sensörleri var. Buğün ancak kataloğu verdiklerinde hatırladım. Hemen bu başlık aklıma geldi ve fiyat listelerini istedim. bana mail atacaklar.gelince burada sizinle paylaşacağım.
Fakat asıl ilginç olan fikir bu sensörlerin benzerlerini yapmak mümkün olabilir fikri. :idea:
Troid trafoyu lazer yada su jeti ile kesip araya hal effect transistör koyarak bu iş yapılabilir pekala. Tabi bu konu ile biraz alakadar olamak ve vakit ayırmak gerekli. Ne kadar kullanışlı olur onu bilemiyorum şimdiden.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: sezgin05 - 23 Aralık 2004, 12:38:37
Pens ampermetrlerde Akım çekilen iletkene temas etmeden AC ve DC akım ölçülebilir.AC ölçümde bildiğimiz Akım trafosu prensibinden faydalanılırken,DC akım ölçerken bu mümkün olmaz.Çünkü İndükleme olayının olması için değişken bir manyetik alan olmalıdır.DC akımın oluşturduğu alan sabit alan olduğu için farklı bir metoddan faydalanılır.Buna etkileşimli ölçme tekniği denir. Ölçü aleti referans bir manyetik alan oluşturur ve ölçülecek akımın oluşturduğu manyetik alan ile etkileşiminden (Pozitif yada Negatif yönde) çıkan sonuç göstergeye aktarılır.
Cos& değeri ise bobin olan her devrede olması kaçınılmazdır.Akım trafosuda neticede bir bobindir.Primeri 1 spir sekonderi 120 spir olan bir trafodur.
Sürç-ü Lisan ettiysem affola sayın ustalarım....
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 23 Aralık 2004, 13:24:15
Kusura bakma ama fazla açıklayıcı olmadı.

Pens tipi ölçü aletlerinde LEM türü sensörlerde kullanılan teknikmi kullanılıyor? (Manyetik nüvedeki akıyı sabit tutma tekniği)

Alıntı YapCos& değeri ise bobin olan her devrede olması kaçınılmazdır.Akım trafosuda neticede bir bobindir.Primeri 1 spir sekonderi 120 spir olan bir trafodur.

Peki trafonun cos Fi'sini trafonun hangi endüktansına göre hesaplayacağız yada ölçeceğiz? 1 tura göremi 120 tura göremi?

İdeal bir transformatörde cos Fi kaç  olmalı ?
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 23 Aralık 2004, 17:42:53
Sanırım ben yanlış biliyorum.Bizim konuştuğumuz  Rogowski coil olarakta bilinen toroid.Sanırım Üstatlarımın lem sensör dedikleri de bu.
Akımın geçtiği bir kablo yada hat ve bu hattı içine alan sargılı bir 360 derecelik halka(özeldir ve yayılma indisi vardır).

Burada kablo yada hattın reaktansından kaynaklanan EMK ölçülür.


Akım trafosu ise min 4 bacaklı ve primeri sekonderi olan üstüste bindirilmiş iki bobin grubu.Spir sayısı önemli değil.

Akım trafosunda bobinin endüktansının  AC akıma  karşı gösterdiği zorluktan (zıt EMK)  kaynaklanan EMK nın sekonder tarafından indüklenmesi ölçülür.Bu sebepten faz kayması da oluşur ki benim sıcak bakmamaın en büyük sebebi(Reaktif hesaplamalarında gerilim ile akım arasında ki +- açı farkı devreye girecek malumunuz).

Lütfen yanlış bilgilerimi düzeltin. :oops:

@Bunalmış Üstat,Alternansların değişmesini görememem önemli değil,
zaten bunu zero crss kısmı lokal olarak tespit edebiliyor.Ona ayrı bir giriş vereceğim.
Bu sadece ADC için lineer bir seviye oluşturacak.
Henüz simüle edemediğim için sadece senin öneri ve verdiğin bilgiler doğrultusunda konuşuyorum.Yanlış anlamış/yorumlamış olabilirim. :?
Sevgilerimle...
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 23 Aralık 2004, 20:21:22
LEM, LEM  sensorunu yapan firmanin adi. Agzimiz LEM sensor ismine o kadar alismiski  belkide buyuk yanlis yapiyoruz. Bu bakkala gidip selpak varmi diye sordugumuzda bakkalin herhangi bir marka kagit mendil uzatmasina ve buna hic ses cikartmamiza benziyor.  LEM sensorun literaturdeki adini bilen varmi? Belki de bu sensoru ilk LEM firmasi yaptigi icin sensore de LEM sensor denmis olabilir.(?!?)

LEM sensor olarak adlandirdigimiz sensorde, magnetik alandan etkilenen bir sensor, toroid nuvenin kesilmesi sonucu olusmus yariga (toroid O seklinde değil,  C seklinde) yerlestiriliyor.

Eger nuveden magnetik aki akarsa, aki yolu uzerindeki magnetik sensorun elektriksel ozelliginin degismesine neden oluyor. (Direnci degisebilir, gerilim verebilir vs)

Simdi bu toroidin ortasindan akim akan bir tel sokulursa, tel etrafindaki magnetik alan toroid icinden devresini tamamlarken bizim magnetik sensorumuzun icinden (uzerinden) de akmis oluyor.

Boylece sensor magnetik aki ile (aki da akimla) orantili gerilim yada direnc bilgisi veriyor.

Peki bu sensor bu haliyle kullanilabilirmi?

Eger akim kucuk bir aralikta degisiyorsa evet, bu sensor akim olcmede kullanilabilir. Ammaa;

Olculen akim genis aralikta degisiyorsa ne olur?

Bildiginiz gibi magnetik malzemeler lineer değildir. Saturasyon durumunda
tamamen farkli ozellik kazanirlar.

Iste LEM firmasi guzel bir cozum getirmis.

Demiski, ben nuveden hep ayni akinin akmasini saglayayim. Boylece magnetik malzemede sabit bir calisma noktasi secilmis olur ve bu nokta civarinda nuve lineer davranis gosterir.

Bunun icin toroidin uzerine cok sargili bir bobin sarilir.

Toroidin icinden akim akan bir tel gecer.

1. Akim akan tel magnetik alan olusturur.
2. Bu alan toroid yarigina yerlestirilmis magnetik sensorun icinden akar.
3. Sensor akan akidan etkilenip elektriksel ozelligini degistirir.
4. Kontrol elektronigi sensor cikisinin degistigini gorunce bunu eski haline getirecek sinyal uretir ve cok sarimli bobinden akim akitir.
5. Bobinden akan akimin olusturdugu aki ile tek sargili ana akim tasiyan iletkenin magnetik aki etkilesir  ve  sensor uzerinden akan akinin hep referans noktada olmasi saglanir. (Bu referans, sifir yada bir baska nokta secilebilir bu onemli değil)


Sonucta ana akim artarsa sensor aki degisikligini algilar ve kontrol elektronigi de buna ters bir aki olusturacak sekilde kontrol sargisini besler. Bu esnada kontrol sargisindan gecen akim, yada sargiya uygulanan voltaj, olculen akimla orantilidir.(N1I1=N2I2)

Sonucda bu sensore, toroidden akan magnetik akiyi sabit tutan regulator gozu ile bakabiliriz.

Bu sensorun en onemli ozelligi DC akimlarida olcebilmesidir.

Simdi bu aciklama ile LEM sensorun, http://www.rocoil.cwc.net/principle.htm sitesinde anlatilan
Rogowski  coil den farkli bir sensor oldugu anlasilmakta.

Bu linkte sensorun calisma bolgesinde kalmak kaydiyla cok lineer oldugundan soz ediliyor. Halbuki yukaridaki aciklamamda magnetik nuvenin lineer olmadigindan sozetmistim. (Burada bir catisma var)

Bu catismaya getirebildigim tek aciklama, rogowski coil nuvesin buyuk secildigi dolayisi ile uygulamadaki NI degerinin, nuveyi saturasyona sokacak (NI)max dan cok cok kucuk secildigi seklinde.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 01 Nisan 2005, 14:31:43
Bunalmış Üstadım, ne yazık ki önerdiğin yarım dalga tutucuyu çalıştıramadım.Çok küçük ve lineer olmayan sonuçlar aldım.

Bu arada arkadaşlar güzel bir döküman var linkte.
http://neptunepower2.apl.washington.edu/documentation/viewer/Documents/Node/Direct_Current_Measurement/current_measurement_paper_3.doc

Burda da rotordan akım okuma var.Op-amplı lineerleştirme devresi de vermişler.


http://www-control.eng.cam.ac.uk/~pcr20/papers/44-E-ELM-154.pdf
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 01 Nisan 2005, 15:11:44
Onerdigim devreyi tek besleme kullanmis olabilirmisin?

Opamp devrelerini +/-  beslemezsen tasarimda ciddi degisiklikler yada ozel opamplar kullanmak gerekir.

Devrenin cok iyi calismasi gerekir. Ornegin LM358 ve +/- 12v sorun cikartmamali.

Ilk opampin cikisindaki kapasitenin de yuksek olmamasi gerekir. Aksi halde ozel opamp kullanmak gerekir. 50Hz icin 100n fazla sorun cikartmaz.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 01 Nisan 2005, 15:20:07
Proteusta simüle ederek çalıştım.Bulunduğum ortamda deneme şansım olmadığı için simüle ederek çalışıyorum.İsis, besleme konusunda, ben seçim yapmaz isem, ideal besleme şeklini atıyor.Denemelerim bu şartlarda yapıldı.Verdiğin yönteme benzer bir yöntem ise yukarda verdiğim ikinci link içinde mevcut ama onu hiç anlamadım.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: z - 01 Nisan 2005, 15:29:24
Ya arkadaslar, proteusa o kadarda guvenmeyin en azindan biraz supheci davranin. Mesela verdigim semada negatif  giris sinyalleri icin geribesleme devreden kalkiyor ve opamp max kazanc ile calisiyor (biz bu bolgeyi kullanmiyoruz). Proteusun bu tip trikli durumlarda nasil davradigi mechul. Tek tek kritik durumlari olusturup denemek lazim.

Bu devreyi gecmiste bir sekilde denemisimdir. Belki sorun ciktiysa ufak mudahaleler yapmisimdir. Foruma cizim yollarken deneyip test etmedim.

Bilgisayarimi yeniden sifirladim su anda verdigin linkteki dosyalari acip bakamiyorum.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: salim ALTIN - 15 Haziran 2005, 10:14:04
merhaba.
Bana da 50 hz şebeke geriliminde 10-600 amper aralığında akım okuyacak bir troit akım trafosu lazım. Bu malzemeden sardıran veya nereden temin edebileceğim konusunda bilgi verebilecek varmı.?
Clas 0,5 olmalı. Yani yüksek doğrulukta. Kutu filan lazım değil yanlız sargılı troid yetiyor.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 15 Haziran 2005, 10:18:40
İst için Tormak ve Varsan sarıyor.Hatta bizim için sarmışlardı ellerinde olması lazım 150,300 ve 600 için.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: salim ALTIN - 15 Haziran 2005, 10:41:47
merhaba
Peki hocam iç ve dış çap nedir.? Birde maliyet bilgisi varmı.
Ben ALCE ye gitmeyi düşünüyordum.
Hasassiyet konusunda sizin isteğinizi karşılıyormu. Ben 3 faz'a da aynı hassasiyette olanları  koymalıyım ki ölçüm esnasında ayrıca kalibrasyon gerekmesin.
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: Veli B. - 16 Haziran 2005, 14:27:01
kararlılık ve hassasiyet bizim işimiz için yeterli idi.Kalibrasyon için mecburen bölüm koyduk.Ben memnun kaldım yani.Fiat şu an bende bilmiyorum.Firmaya ve miktara göre değişiyor.En iyisi görüşmen Üstat.

ebatlar:

(http://img28.echo.cx/img28/4872/toroid9tm.th.jpg) (http://img28.echo.cx/my.php?image=toroid9tm.jpg)
Başlık: 0 to 600 A ölçüm ve Akım Trafosu
Gönderen: salim ALTIN - 16 Haziran 2005, 21:36:28
merhaba.
teşekkürler  fakat bana biraz daha irisi gerekli olacak 30 mm bara geçmeli içinden. önümüzdeki günlerde bakacağım.