iyi günler arkadaşlar
önce devreyi anlatıyım transformatörsüz 470 nf kondansatörle 12v besleme sağlanıor köprü diot ve 78l05 ile 5v regüle ve bir adet pic ile 12v röle kontrol ediliyor rölenin çalışma süresi her saniye kaydediliyor eeproma böylece bir elektrik kesintisinde rölenin hangi konumda ne kadar süre kaldığı hafızada tutuluyor. devre bu
gelgelelim inanılması zor olaya rölemin kontak ucları boşta iken hiç bir soırun yok saat gibi çalışıor ama kontak uçlarına bir koıntaktör veya başka bir yük bağlarsam röle rezonansa girmiş gibi picin verdiği ilk sinyalden sonra sürekli sinyal alıyor bu nasıl olur rölenin bobin uçları kontak uçlarından gürültü alırmı?
ayrıca kontak ücları sadece 220 vac de değil 12 vdc dede aynı sonuç oluyor
tabi büyük ihtimalle pic gürültü alıyordur ama nasıl oluyor anlayamadım devre elemanlarımdan desem kontak uçları boşta iken çalışıyor.
neyse bana göre biraz garip bisorun tavsiye ve yardımlarınızı bekliorum
elektronik bu olmuycak şey yok. :lol:
Benimde başıma buna benzer bir iş geldi. röleyi transisör ile tetikliyordum.
transistörüde tabiki pic le. röle iletime geçiyor ama kesime git deyince kontakları bırakmıyordu. neyse uzatmayayım. röle bobinlerine gerek görmediğim için ters diyot takmamıştım. o diyot eksikliği rölenin kesime gitmesini engelliyordu. :(
o gün bugündür nerde bir röle tetiklesem hemen bir diyot koyarım bobinlerine. :D
senin sorunun belki bu olabilir. Eğer tabi takmamışsan.
başka bir tavsiye röleden beslediğin devreyi başka bir faz dan beslemeye çalış, olmazsa ups den çalıştırmayı bir dene. bakalım dediğin olay devam edecekmi?...
kolay gelsin...
Röle kontağına paralel deneme amaçlı 100n kondansatör tak eğer sorun ortadan kalkarsa röle kontağının oluşturduğu rf parazitler pic i resetliyordur.Buna benzer bir sorunla karşılaşmıştım ama işin ilginç yanı F84 yerine C54 kullandığımda bu sorun ortadan kalkıyordu.Pic in besleme pinlerinin (5,14) olabildiğince yakınına 100n luk bir kondansatörde bu tür sorunları epey azaltıyor.
ahh ahh bu elektronik kafasına esmesin çok gerip şeyler yapıor
rölede ne ters diod nede 100nf cap bağlı ama benim sürme şeklim (inter zaman rölelerinden kopya ) picin çıkışında bi transistör 2. transistörün byzi 1.nin collectörüne bağlı şekilde :) tama anlatamadım yarın wirelessi bağlayınca kendi bilgisayarımdan resmini yollarım
arkadaslar sağolun dediğiniz ayrıntıları deniim bakalım nolcak ,
( bana ;) )dua etmeyi unutmayın 8)
Sevgili kardesim
Birde 7805 kaldırıp yerine direnc zener koy pice uyguladıgın regulasyonu bu sekilde yap bir daha dene yanlız picide ucurma :lol: kolay gelsin
Alıntı yapılan: omenekRöle kontağına paralel deneme amaçlı 100n kondansatör tak eğer sorun ortadan kalkarsa röle kontağının oluşturduğu rf parazitler pic i resetliyordur.Buna benzer bir sorunla karşılaşmıştım ama işin ilginç yanı F84 yerine C54 kullandığımda bu sorun ortadan kalkıyordu.Pic in besleme pinlerinin (5,14) olabildiğince yakınına 100n luk bir kondansatörde bu tür sorunları epey azaltıyor.
niçin 100n? forumlarda çok raslıyorum pic beslemelerine 100n takın diye illede 100n olması şart değil 100n düşük frekanslı gürültüleri filitre edemez.
1mf 10 mf takabilirsin .
aslında bu sorunu osilaskop ile çok rahat çözebilirdin.
Genelde bu tip sorunlarda klasik yöntemlerden biride 7805 i suni bir yükle yüklemek , pic i öyle beslemek; denemenizde fayda var .İyi çalışmalar
Düşük frekanslar zaten besleme devresindeki büyük kapasiteli kondansatörlerle süzülüyor.100n veya daha altındakiler yüksek frekanslı parazitler için.
@emrahmrcn suni yük hakkında kısa bilgi verebilirmisin nasıl yapicam
bu gün paralel 100nf hem bobin uçlarına hem + şase arasına picin dibine :) bobin ucuna ters diot hepsini yaptım ama olmadı bende programda değişiklik yaptım eeprom kısmını kaldırırsam bütün sorunlar kalkıo ama devere eepromsuz istediğimiz devre olmuo süre mutlaka hafızada tutulmalı sanırım sayıcı sıfır pldugunıu eeproma kaydedemiorum röle kontak uclarını bıraktıktan sonra
ben simdi naapcam? :(
Sevgili kardesim
Senin sorunun buyuk olcude beslemenle ilgili neden trafolu bir sistem kurmuyorsun ,herhalde kondansatarunden biraz daha buyukce birsey olur, 2w trafo yeterli ,birde pic ile role arasına opto kuplor baglamanı tavsiye ediyorum ,diger filtreleme işlerinede dikkat edersen sorun olmaz devren bu haliyle pic ve role akımını karsılayamıyor gibime geliyor kolay gelsin
Alıntı yapılan: erkan614@emrahmrcn suni yük hakkında kısa bilgi verebilirmisin nasıl yapicam
bu gün paralel 100nf hem bobin uçlarına hem + şase arasına picin dibine :) bobin ucuna ters diot hepsini yaptım ama olmadı bende programda değişiklik yaptım eeprom kısmını kaldırırsam bütün sorunlar kalkıo ama devere eepromsuz istediğimiz devre olmuo süre mutlaka hafızada tutulmalı sanırım sayıcı sıfır pldugunıu eeproma kaydedemiorum röle kontak uclarını bıraktıktan sonra
ben simdi naapcam? :(
7805 in çıkışına 5-10mA çekecek kadar direnç bağla..
Alıntı yapılan: erkan614iyi günler arkadaşlar
önce devreyi anlatıyım transformatörsüz 470 nf kondansatörle 12v besleme sağlanıor köprü diot ve 78l05 ile 5v regüle ve bir adet pic ile 12v röle kontrol ediliyor rölenin çalışma süresi her saniye kaydediliyor eeproma böylece bir elektrik kesintisinde rölenin hangi konumda ne kadar süre kaldığı hafızada tutuluyor. devre bu
gelgelelim inanılması zor olaya rölemin kontak ucları boşta iken hiç bir soırun yok saat gibi çalışıor ama kontak uçlarına bir koıntaktör veya başka bir yük bağlarsam röle rezonansa girmiş gibi picin verdiği ilk sinyalden sonra sürekli sinyal alıyor bu nasıl olur rölenin bobin uçları kontak uçlarından gürültü alırmı?
ayrıca kontak ücları sadece 220 vac de değil 12 vdc dede aynı sonuç oluyor
tabi büyük ihtimalle pic gürültü alıyordur ama nasıl oluyor anlayamadım devre elemanlarımdan desem kontak uçları boşta iken çalışıyor.
neyse bana göre biraz garip bisorun tavsiye ve yardımlarınızı bekliorum
kaliteli röle kullan. Kontaktör tetikleme ucuna 100nF 600 V kondansatör bağla (spark quencher), belki bir de direnç bağlaman gerekebilir filtrelemek için. Röleni opto coupler ile sür ve röle için ayrı bir güç kaynağı kullan. Olmazsa solid state röle kullan.
Eğer role kontakları ile kontrol ettiğin yuk AC ise yani pic ile surduğun role kontağından kontaktor yada AC role suruyorsan surdugun kontaktorun bobinine paralel RC at. Kontaktor değilde DC role suruyorsan sürdüğün röle bobinine ters polaritede diyot at bu şekilde sorunun buyuk ihtimalle çözülecektir.Kontrol ettiğin kontaktor yada role bobini enerjilenip enerjisi kesildiğinde bobin ters gerilim ureterek pice reset attırabilir.
şöyle bi olay gerçekleştirdim röle kontakları çektikten ve bıraktıktan sonra 3 sn bekleme yaptım ve eeproma yeni sayıları yükledim (yani 40 sn bekleme süresi) fakat yine kayıt yapılma dı galiba beklemeden sonra pik eepromdaki sayıları 0 okudu ve yine röle kontaklarına çıkış verdi 3sn peryotlu bir parazit olumu? bu işte bir iş var ama nedir? programda hata olamaz çünkü proteusda sim yaptım ok ayrıca baştada dediim gibi röle kontaklarında yük yokken tıkırtıkır çalışıo
şunu soruyorum arkadaşlar 3sn sonra eeprom nasıl kayıt yapmaz? :)
finaly röle kontaklarına tersdiot 100nf paralel cap ve kondansatöryerine transformatörlü besleme önerileri ne optocoupler ide ekleyince problem çözüldü artık röle yükte ve yüksüzkende stabil çalışıo
opto sorunu halletti bundansora eepromlu ve röleli butun devrelerimde opto kullancam :)
şimdi bir problem daha var eepromun tam çalışması için besleme gerilimi 4.8-3.5v altına düştügünde picin eeproma kayıt esnasında sapıtmaması için reset halinde kalması gerekior bunu bor ve bod ile çözebilirmiyim çümkü besleme katında çok fazla elektrolikit kond var boşalmaları uzun sürüor böyle olunca eepromdaki iki kayıtta silinio yoksa zenerli bi kesma devresimi yapıcam
12v girişi 78l05 ile yapıp 100+1nf ile kuplajladım 78l05 girişine npn transistör ün emiteri kolektor de 12v a bağlı b-c arasınada bi 5.1 v zener taktım ki 4.8 v altında zener transistörü kesime götürsün ama olmadı sizce nasıl yapiim bor-bod ilemi yoksa üstte anlattığım devrenin çalışan bi versionuylamı :) ?