Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: ddavut - 16 Haziran 2008, 11:36:05

Başlık: smps devrelerinde güç faktoru düzeltici
Gönderen: ddavut - 16 Haziran 2008, 11:36:05
arkadaşlar smps devrelerinde güç faktoru düzelticilerinin kullanılma sebebi hakkında biraz yardımcı olabilirmisiniz? ilgilendiğim entegre ml4800 bu gibi smps devreleri için kullanılıyor.
Başlık: smps devrelerinde güç faktoru düzeltici
Gönderen: SYavuz - 23 Haziran 2008, 12:26:27
Power Factor düzeltilmediği zaman SMSP güç kaynakları şebekeye harmonik göndermektedir. Avrupa birliği üyesi ülkelerde kullanılan SMPS güç kaynaklı cihazların şebekeye harmonik göndermesi istenmemektedir. Dolayısı ile bu tarz besleme kaynaklarında mutlaka Power Factor düzeltilmesi gerekmektedir.
Başlık: smps devrelerinde güç faktoru düzeltici
Gönderen: z - 23 Haziran 2008, 13:02:09
Güç kaynağının SMPS olması şart değil.

Belli bir güç değerinin üstündeki besleme kaynağı, voltajını trafo üzerinden alsa bile eğer bu voltajı doğrultup kapasite dolduruyorsa şebekeden şekilen akım sinusel formdan uzaklaşacaktır.

Yeni standartlar şebekeden her daim sinüsel akım çekilmesini şart koşuyor.

Bu amaçla güç faktörü düzenleyiciler kullanılıyor.
Başlık: smps devrelerinde güç faktoru düzeltici
Gönderen: SYavuz - 23 Haziran 2008, 16:25:06
Neden SMPS güç kaynaklarında PFC düzeltilmesi şart,

  SMPS beslemesi  ısıtıcı ve Flamanlı lambalardan farklı olarak yumuşak bir sinüs akım yerine kısa darbeli bir akım çekerler. Bu kaynaklar aynı enerjiyi verebilmek için kısa sürede şebekeden akım çeker. Sonuç olarak akımın tepe değerini (peak) yükseltir. Bu esnada ev veya ofisteki kablolama, sigortalar ve aynı zamanda enerji üreteçleri veya dağıtıcılar bir strese(zorlamaya) sokulur.

   Bu stresi azaltmak ve güç kaynaklarının kontrol kapasitesini arttırmak için giriş güç devreleri eklenmeye başlanmıştır. Bu devreler çekilen akımın şeklini geliştirmek için eklenmektedir. İdeal olarak giriş akımının giriş voltajının sinüsüyle aynı formda ve fazda olmasıdır. Bu durumda güç kaynağının limitleri içinde girişten maksimum güç çekilebilir. Bu durumda power factor 1.00 diyebiliriz. Güç çekimi tamamen temel frekans (50Hz) bileşenleri üzerinde olunca  giriş akım harmonikleride sıfıra yaklaşacaktır. Günümüzdeki birçok switch-mode (anahtarlamalı) güç kaynaklarında PFC (Power Factor Correction- Güç Faktörü Düzenleme)  devresi yoktur. Dolayısıyla bu cihazların PFC'si 0.6 civarında ve aynı zamanda bir çok tek harmonikleri içerir. Hatta öyle ki ana frekanstan büyük harmoniklerde vardır. Son dönemlerde standartların tekrar düzenlenmesi ile yeni nesil SMPS güç kaynakları PFC devrelerine sahiptir. Yeni nesil güç kaynakları 0.99 PF (Power Factor) ve %5'den az akım harmonikleri ile ideal bir hal almaya başlamıştır.

Düşük Güç Faktörünün İstenmeyen Etkileri (PFC'siz sistemlerin);

-Tesisatta kullanılan sigorta, kablo, sigorta vb. malzemeleri yüksek değerlikli seçmek gerekir.
-Trafoların ısınmasına yol açar.
-Reaktif Güç olması nedeniyle maliyeti arttırır yüksektir. Örneğin bilgisayarınızın 300 watt enerji kullanmasına rağmen yaklaşık 500VA'lik enerji parası ödersiniz.
-Enerji kaynaklarının gerçek gücünde kullanılmasını engeller.
-Tesisatın onay almasını geciktirir.
-PF düzenleyici yatırımlara ihtiyaç duyar.

NOT: Avrupa EN61000-3-2 harmonik azaltma standartlarına uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.
Başlık: smps devrelerinde güç faktoru düzeltici
Gönderen: ddavut - 26 Ağustos 2008, 13:51:22
yorumlarınız için teşekkürler...