Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: parda - 22 Eylül 2008, 11:15:12

Başlık: MOC3041 Sıfır Geçiş
Gönderen: parda - 22 Eylül 2008, 11:15:12
Merhabalar

MOC3041 gibi içinde sıfır geçişini yakalama özelliği olan triyaklar (triyak sürücüleri) bize faydası nasıl oluyor yani entegrenin yakaladığı sıfır geçişe senkron olamadıktan sonra ne faydası var.
nasıl bir kullanma yöntemiyle bu özellikten faydalanabiliriz.

cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Başlık: MOC3041 Sıfır Geçiş
Gönderen: ete - 22 Eylül 2008, 13:08:07
MOC3041 gibi optotriac kullanılan devrelerde sen yalnızca moc 3041'in sürdüğü triac'a "On" sinyali veriyorsun ve sıfır geçişi takip etmiyorsun. MOC3041 bu işi kendisi yapıyor ve sıfır noktasından hemen sonra triacı ateşleyerek sistemi çalışır vaziyette tutuyor. Dolayısıyla bu malzemenin kullanıldığı devrelerde sıfır geçişi takibi yapman gerekmiyor.  
Sıfır geçişi takibine bağlı olarak bir devre (örneğin bir dimmer devresi) yapmak istersen o zaman MOC3021 gibi bir eleman kullanıyorsun.

Ete
Başlık: MOC3041 Sıfır Geçiş
Gönderen: 707yunus - 23 Eylül 2008, 09:28:26
peki faz kontrolu nasıl yapılır.sayın ete hocam demişsiniz on sinyali yeterli.
biraz açıklar mısınız...
Başlık: MOC3041 Sıfır Geçiş
Gönderen: ete - 23 Eylül 2008, 09:40:10
faz kontrolünden kastınız 10ms lik faz süresi içinde triacın istenilen bir zamanda ateşlenmesi ise bu işlem MOC3041 de mümkün değil. MOC3021 de mümkündür.
Sıfır noktası kontrolü sizin elinizde olmadan faz kontrolü yapamazsınız.

Ete,