İki farklı sistemin toprağı arasında -0.5V kadar potansiyel fark varsa, sistemin çalışma dengesini bozmadan topraklarını nasıl birleştirebiliriz.

Her iki cihazda UPS'den çalışıyor.

Bu cihaza(VMC) PC'nin toprağını veya Osiloskopun toprağını birleştirdiğimde(Osiloskopla ölçüm yaparken) dahi sapıtıyor. Daha önce böyle birşey görmedim.

Benzeri problemle karşılan oldu mu? Bu problem nasıl çözülür?
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: OG - 20 Kasım 2008, 10:29:38
İzalasyon trafosu belki çözüm olur.
Başlık: Re: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: fatihvelid - 20 Kasım 2008, 16:08:51
Alıntı yapılan: fatihvelidİki farklı sistemin toprağı arasında -0.5V kadar potansiyel fark varsa, sistemin çalışma dengesini bozmadan topraklarını nasıl birleştirebiliriz.

Her iki cihazda UPS'den çalışıyor.

Bu cihaza(VMC) PC'nin toprağını veya Osiloskopun toprağını birleştirdiğimde(Osiloskopla ölçüm yaparken) dahi sapıtıyor. Daha önce böyle birşey görmedim.

Benzeri problemle karşılan oldu mu? Bu problem nasıl çözülür?

Alıntı Yap
İzalasyon trafosu belki çözüm olur.
Öneriniz için teşekkür ederim.
İzolasyon trafosu çözüm olsa bile, +5V DC ile çalışan iki kart arasına trafo koymak, cazip bir çözüm olmaz.
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: gallavi - 20 Kasım 2008, 16:24:16
Sanırım OG nin kastetdiği osiloskopun besleme girişi için izolasyon trafosu kullanmak ölçümlerin sağlıklı olması için GND ler arasına küçük bi direnç koyarak birleştirmeyi deneyebilirsiniz belki
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: elektronik - 20 Kasım 2008, 17:23:45
kondansatörle birleştirmeyi dene, birde parelel direnç.

mesala 10-100 nf arası kondansatör . 50-100k arası direnci parelel bağlayıp şaseler arasına bağlarsan çözüm olabilir. tabi cihazların ne olduğunu ve sorunun tam olarak ne olduğunu bilmediğimizden kesin bir çözüm öneremeyiz.
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: fatihvelid - 27 Kasım 2008, 08:40:11
Önerileriniz için teşekkür ederim arkadaşlar,

Groundları birleştirmeden iki sistemi haberleştirebilir miyim? Nede olsa ikisinin ground arasında 0.5 v kadar bir potansiyel fark var.

Ground'ları birleştirmeden seri haberleşmeyle data alabiliyorum.Ama aldığım datalar ne kadar sağlıklı bilemiyorum.
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: mesmert - 29 Kasım 2008, 10:44:50
iki groundı 1 ohm 1w direçle bağlayıp deneme yap.
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: fatihvelid - 01 Aralık 2008, 08:27:11
Alıntı yapılan: mesmertiki groundı 1 ohm 1w direçle bağlayıp deneme yap.
Denemiştim. Bir sonuç alamadım.

Diğer sistem zaten izolasyon trafosuyla çalışıyor.

İki ground arasına direnç koyduğumda bir gerilim kaybım olacak. Gerilimin bir kısmı o dirence düşeceğinden kartımın çalışma dengesini bozacaktır.
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: mesmert - 01 Aralık 2008, 10:42:36
ferit bead ile devreyi denedinizmi? Genelde analog devre ile dijital devrelerin GND birleştirmelerini ferit bead ile yaparlar burda PCB çizimi önemli
Başlık: Farklı GND'leri birleştirmek !
Gönderen: fatihvelid - 01 Aralık 2008, 14:06:32
Alıntı yapılan: mesmertferit bead ile devreyi denedinizmi? Genelde analog devre ile dijital devrelerin GND birleştirmelerini ferit bead ile yaparlar burda PCB çizimi önemli

Dostum, öneriniz için teşekkür ederim.
Ferit Bead ani akım değişimine karşı devreyi korur. Araya Ferit bead koymayı denemedim ama, Groundlar arasındaki gerilim farklılığı sorununu Ferit bead'in nasıl çözebileceğini anlayamadım.