ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Sensörler ve Transdüserler => Konuyu başlatan: enrique_iglesias - 31 Aralık 2008, 16:03:13

Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: enrique_iglesias - 31 Aralık 2008, 16:03:13
merhaba arkadaşlar ad594 ile j tipi termokuplu okuyorum

ama sadece adc olarak bu dereceye çeviremedim...10mV diyo derece başına ama bunun formülü nasıl yapılır?

mesela 2496 okuduğumda kaç derecedir...

şimdiden teşekkür ederim...
Başlık: Re: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: Erol YILMAZ - 31 Aralık 2008, 16:55:14
Alıntı yapılan: "enrique_iglesias"merhaba arkadaşlar ad594 ile j tipi termokuplu okuyorum

ama sadece adc olarak bu dereceye çeviremedim...10mV diyo derece başına ama bunun formülü nasıl yapılır?

mesela 2496 okuduğumda kaç derecedir...

şimdiden teşekkür ederim...

2496 okuduğunda kaç mV a denk geliyor ?
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: Maxim - 31 Aralık 2008, 17:11:01
2496 / 10 = 249 derece
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: enrique_iglesias - 31 Aralık 2008, 17:14:36
sayın Allegro demek istediğinizi anladım :S ama kaç mv'denk geldiğini bulamadım sorunda orda zaten :(

benim hesabıma göre :

65536 okuduğumuzda 5000mV olduğuna göre 13,1 okuduğumuzda 1mV olacaktır.

2496/13,1= 192 yani 19.2derece

ama voltmetre ile baktığımda 196 okuyorum yani bir yerde sapma var ama nerde?
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: enrique_iglesias - 31 Aralık 2008, 17:19:05
birde ufak bir düzeltme şimdi yeni bir hesap daha yaptım :

okunan değer 960 voltmetre ile ölçüm yaptım 84mV civarında

şimdi hesaplıyorum :

960/13,1 = 73,28mV buda 7,3 derece ama voltmetre ile 8,4 derece arada 1 derece kayıp görüyorum..
Başlık: AD594
Gönderen: EOS - 01 Ocak 2009, 11:26:09
Datasheetinde J-K-T için tablo verilmiş. yardımcı olacaktır.

http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-4/DSA-71072.pdf
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: enrique_iglesias - 01 Ocak 2009, 16:26:43
evet bende datasheet üzerinden hareket ettim zaten...

Değişik bir uygulama daha yaptım fark çokkkk fazla :(

DS18B20 ile yapıtğım ölçümde 6 derece
AD594 ile aynı ortam ölçümüde 130mV yani 13 derece

Arada nerdeyse 2 katı fark var...

AD594'ün basic connection bağlantısını seçtim yani sadece tc uçları 5v giriş ve toprak giriş uçlarını bağladım 8 ve 9 numaralı pinlerden okuma yaptım....datasheet nediyosa onu yaptım bi yerlerde hata var bulamadım
aradaki fark çok fazla benim için 1 dereceyi kabul ederim ama yarı yarıya
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: Maxim - 01 Ocak 2009, 17:09:06
Alıntı yapılan: "enrique_iglesias"evet bende datasheet üzerinden hareket ettim zaten...

Değişik bir uygulama daha yaptım fark çokkkk fazla :(

DS18B20 ile yapıtğım ölçümde 6 derece
AD594 ile aynı ortam ölçümüde 130mV yani 13 derece

Arada nerdeyse 2 katı fark var...

AD594'ün basic connection bağlantısını seçtim yani sadece tc uçları 5v giriş ve toprak giriş uçlarını bağladım 8 ve 9 numaralı pinlerden okuma yaptım....datasheet nediyosa onu yaptım bi yerlerde hata var bulamadım
aradaki fark çok fazla benim için 1 dereceyi kabul ederim ama yarı yarıya


1 numaralı TC giriş ucunu`da şaseye ver ,
eğer vermediysen
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: enrique_iglesias - 01 Ocak 2009, 19:56:00
sayın maxiboost verdim şaseye 1 numaralı ucu

1 4 7 13 uçları toprağa bağlı

11 numaralı uç +5V

1 numaralı uç kırmızı tc ucu
14 numaralı uç beyaz tc ucunda

ama ds18b20 ile kıyaslandığında fark çok yine
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: Maxim - 01 Ocak 2009, 20:15:56
ad594 entegresinin yapısı analog ve TC sensör çıkışının çok düşük voltlarda olmasından dolayı dış etkilerden fazla etkilenebilir .

kurulu olan devrenin bir resmi varmıdır ?

+5 volt besleme nasıl ? temizmi ?

biraz daha yüksek sıcaklıklarda test edebilirmisin? mesela kaynayan su .

Tc kabloları ile entegrenin 1 ve 14 numaralı bacakları arasında ek birşey varmı ? soket falan ?

olmadı belkide offset ayarı eklemek gerekir ama 2 katı fark çok abes
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: enrique_iglesias - 01 Ocak 2009, 21:01:00
7805 ÇIKIŞINDA 1000uF güç var gnd'ler aynı güç kaynağından
kablolar biraz uzun sadece
kaynayan suyu deneyeceğim
şimdilik karın içine soktum 7 derece dolaylarında ama 18b20 0 derecede

resim :

(http://pic1.resimupload.com/r2/thumb_830683725.JPG) (//www.resimupload.com/ds830683725_DSC00113.html)


EDİT :
1 numaralı tc ucu ile arasında 1 metreye kadar data kablosundan sonra timsah uç var yaklaşık 15cm kadar sonra tc kendi kablosu var 1 metre
14 numaralı tc ucu da aynı şekilde
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: Maxim - 01 Ocak 2009, 21:09:24
o aradaki kabloları kaldırman gerekiyor ,
tc kablosu direk 1 ve 14 nolu uca gelecek ek olmadan ,
aklıma başkada birşey gelmiyor
Başlık: AD594 İLE J TİPİ TERMOKUPL
Gönderen: enrique_iglesias - 01 Ocak 2009, 21:22:31
evet şimdi suyla denedim...kabloları kaldırdım direk kendi kablosu

18b20 61 derece
tc       700mV 70 derece


biraz daha etkisi oldu ama 9 derece :S