Optik izoleli röle sürme devrelerini genellikle bilgisayarlı kontrol
kartlarla birlikte kullanıyorum. Şu ana kadar satın alıyordum.
Artık kendim yapayım dedim. Bir devre tasarladım, çalışıyor.
Hem ihtiyacı olan arkadaşlar kullansın hemde önerisi olan arkadaşlar
dan yararlanayım diye yayınlıyorum.
(http://img132.imageshack.us/img132/1323/usb4716rolecikis.png)
D1'in görevi nedir?
buda bir alternatif olabilir
(http://img38.imageshack.us/img38/7153/44381316.jpg)
Alıntı yapılan: "enderpiyale"D1'in görevi nedir?
Röle akımı kesildiğinde oluşan self indüksiyon gerilimini söndürmek.
Bu yapılmazsa transistör yanabilir.
roleyi opto izola ile yapıp sürmenin bir anlamıyok opto izolasyon dijital girişlerde kullanılır sistemden parazitler ve gürültüler engellenmesi icin
Alıntı yapılan: "cyclone"roleyi opto izola ile yapıp sürmenin bir anlamıyok opto izolasyon dijital girişlerde kullanılır sistemden parazitler ve gürültüler engellenmesi icin
Bu fikre katılmıyorum. Bütün röle çıkışlı PLC'lerde ve PC kontrol kart çıkışlarında röleler opto izolasyonla sürülür. Endüstriyel ortamlarda gürültü dışındada çeşitli problemler oluşur. Röle ve devresi toptan yok olabilir. Bu durumda bile kontrol kartı sağlam kalır:)
BC327 yede gerek yok Bazı optoların çıkış akımı rahatlıkla röle sürüyor.Ayrıca rölede oluşan ters V'ı önlemek için rölelerin kendi içlerinde ters diyotlarıda var.Devre baya bi küçüldü 8O
S.A
Sn. Arkadaşlar bende opto ile direk minik röleleri sürdüm bir problem olmadı. TLP 521 optokuplörü ile sade ve güzel oldular.
Alıntı yapılan: "QarizmaCocuq"BC327 yede gerek yok Bazı optoların çıkış akımı rahatlıkla röle sürüyor.Ayrıca rölede oluşan ters V'ı önlemek için rölelerin kendi içlerinde ters diyotlarıda var.Devre baya bi küçüldü 8O
Bütün rölelerde ters diyot yok. Koymakta fayda var bence. Transistör kullanarak opto çıkış akımı sınırlamasından kurtulmuş oluyoruz.
Şöyle darlington çıkışlı röle sürmekte kullanılabilecek bir opto biliyrmusunuz?
Herhangi bir opto ve uln2003a ilede güzel bir uygulama yapılabilir ama ben uln2003a entegresinide kulanmadan direk opto ile 12V röle sürmek istiyorum.
Gerçi uln kullandığımızda içerisindeki diyor sayesinde rölelere ek diyot koymamızda gerekmiyor.
4N29 ve bu serinin bir bölümü darlington opto olması lazım, bildiğim kadarı ile 100 mA civarı akım akıtılabiliyordu. devredeki transistör yerine doğrudan darlington bir opto çıkışıyla rölenin sürülmesi daha güzel olur bence..
bunca tartışma bosuna gerek yok bana faydası oldunu gösterin inanayım role zaten izole ediyor diger hattal
Alıntı yapılan: "salih"Alıntı yapılan: "cyclone"roleyi opto izola ile yapıp sürmenin bir anlamıyok opto izolasyon dijital girişlerde kullanılır sistemden parazitler ve gürültüler engellenmesi icin
Bu fikre katılmıyorum. Bütün röle çıkışlı PLC'lerde ve PC kontrol kart çıkışlarında röleler opto izolasyonla sürülür. Endüstriyel ortamlarda gürültü dışındada çeşitli problemler oluşur. Röle ve devresi toptan yok olabilir. Bu durumda bile kontrol kartı sağlam kalır:)
hocam Siemens S7-200 serisinin içini bizzat görüp mıncıkladığım için kesin konuşayım röle çıkış katında opto izolatör yok sadece giriş kısmında var, çıkış katında ise bildiğimiz ULN2003 var
yani olmasıgerkende o role sürmek icin izolasyon yapmak aptallık 8 senedir arge yapıyorsam bir bildigim varda yapıyorum
Alıntı yapılan: "cyclone"yani olmasıgerkende o role sürmek icin izolasyon yapmak aptallık 8 senedir arge yapıyorsam bir bildigim varda yapıyorum
cyclone arkadaşım her türlü fikri savunabiliriz ama yargılamadan konuşursak daha iyi olur.
Bende uzun senedir PC kontrol kartlarında ve PLC lerde opto izoleli röle çıkışlarını gördüm ve kullandım. Yani bu meseleyi fazla uzatmaya gerek yok herhalde. Bir tercih meselesi zaten. İsteyen dilediği şekilde kullansın.
şase ler birleşik olacağı için devrede opto ya hiç gerek yok zaten mantıksız olur...
ha 5V ve 12 V için ayrı ayrı şaseleri birleştirmeden 2 tanekaynak kullanacak kadar da malıyetı arttırmaya gerek yok....
tak bi tane npn transistörü koruma diyotunu geç...
nasa araştırması yapmıyosun sonuçta :D:D
Alıntı Yapşase ler birleşik olacağı için devrede opto ya hiç gerek yok zaten mantıksız olur...
Zaten amaç PC veya kontrol kartı besleme şasesi ile giriş-çıkış besleme şaselerini ayırmak.
Alıntı Yapha 5V ve 12 V için ayrı ayrı şaseleri birleştirmeden 2 tanekaynak kullanacak kadar da malıyetı arttırmaya gerek yok....
Bu tür projeler adeti fazla olupta sürümden kazandıran işlerden değildir. Ve öncelik maliyette değil sistemin güvenli ve doğru olarak kesintisiz çalışmasıdır.
Alıntı Yapnasa araştırması yapmıyosun sonuçta
NASA ya gidip görmedim ama tahmin ediyorumki çok çok fazla titizleniyorlardır. Hatta bizim düşünemeyeceğimiz kadar. Yanlış anlamayın
uzun yılların tecrübesi olarak kast ediyorum.
İlave olarak Omron CQM serisi ve S7-300 PLC'lerde giriş ve çıkışlar opto izolasyonludur. S7-200 çok ucuz ve basit bir seri olduğu için yapmamış olabilirler.
Uln2003 ile süreceğime darlington çıkışlı opto ile sürerim kafam rahat eder. Tercih meselesi