Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Endüstriyel Elektronik => Konuyu başlatan: Mr.Thinking - 10 Mart 2010, 21:07:56

Başlık: BEDFORD B800-1 İNVERTÖR SORUNU
Gönderen: Mr.Thinking - 10 Mart 2010, 21:07:56
Bu invertörün user manuel ini bulamadım.
önce 'ın flt' eroru veriyordu onu çözdüm.Biraz çalıştırdım ve kendiliğinden 'o-C' eroru verdi. start verdiğim zman direkt bu eroru veriyor ısrar ettiğimde 'ps flt' eroru veriyor.Bunlar ne anlama geliyor.Lütfen.
Başlık: Re: BEDFORD B800-1 İNVERTÖR SORUNU
Gönderen: a.zorba - 11 Mart 2010, 07:54:23
Alıntı yapılan: elektro77'o-C' eroru verdi.
dedigin inverteri bilmesem de o-c arızaları aşırı akım arızası dır
muhtemel sebebler
a ) IGBT modul ve , veya surucu katında
b)  motor ile surucu guc olarak uyumsuz
c)  paremetreleri uyumsuz bunu en kısa çözum fabrıka ayarına donmek olabılır
Başlık: BEDFORD B800-1 İNVERTÖR SORUNU
Gönderen: Salih - 11 Mart 2010, 09:29:05
Invertöre bağlı motoruda kontrol etmeyi ihmal etmeyelim.
Eğer edilmediyse.