Arkadaşlar,
devredemde tristor var, ve degisik acilarda tetikleyecegim.
mikroislemci GND si ile AC
hattin noturunu izole itmem gerekiyor mu.
gerekiyorsa nasil izole etmeliyim yardım edebilirseniz sevinirim.
not: faz+yuk+tristor+notr seklinde bir devre. bta600bw tristor. bunu
mikroislemci ile tetikleyecegim.
teşekkürler...
MCU ile tristörü izole etmek için bir opto cuplor kullan. CNY17-3 olur heralde. İşlemcinin gnd si ile şebekenin nötürünü
birleştirmek tehlikeli olabilir. ters bağlamada falan çarpılma riski var, bide işlemcin parazitler alacaktır. hele bide ADC falan okuyosan kesinlikle şebekeden izole etmek gerekir.
teşekkürler es-es,
anladigim kadari ile mikro ile optonun led kısmını süreceğim. fakat optonun transistor kısmını tristore
nasil baglayacagim onu bilmiyorum. yani optonun transistor çıkışını da sonucta tristorun gate'ine ve A2 pinine baglamam gerekiyor. ters diyot da bağlamalımıyım. ya da devre semasi
gonderebilirmisin.
http://www.teccor.com/web/PDF%20Files/Power/an1007.pdf burdaki pdf de anlatılmış bikaç çeşit tetikleme
metodu var, yardımcı olur sanırım. ;)
Yüksek akımlı tristörleri tetiklemek için trafoyla sürsek; sürme akımı yüksek olacağından acaba full bridge mi sürmeliyiz sürersek nasıl sürecez
Puls trafosu ile tristör tetiklenirken sivri (dar) ve yeterince yüksek güçlü
(akımlı) bir dizi pulslardan yararlanılır. (tristor, pulsların birisinde tetiklenmezse diğerlerinde tetiklensin diye puls treni kullanılır)
Full bridge sürmek mümkün, ancak sekonderde her iki alternansıda dogrultmadığınız sürece fazla bir anlamı yok, öte yandan puls dizisi çok sık ise magnetik nüvede depolanmış enerjiyi OFF periyodunda tüketemezseniz on periyodlarında nüvenin doyuma gitme ihtimali var.
Eğer Off periyodda nüveyi magnetik olarak sıfırlamayı düşünüyorsanız Full Bridge avantajlı olabilir.
Onun ötesinde Full Br. devreyi karmaşıklaştırmaktan öteye bir işe yaramayacaktır.
Alıntı yapılan: "bunalmis"Puls trafosu ile tristör tetiklenirken sivri (dar) ve yeterince yüksek güçlü
(akımlı) bir dizi pulslardan yararlanılır. (tristor, pulsların birisinde tetiklenmezse diğerlerinde tetiklensin diye puls treni kullanılır)
Yukarıdaki işlemin bir başka avantajı, tetik sinyalleri darbeli olduğundan tristörün çektiği tetiklenme akımını azaltmış olursunuz. Tristöre verilecek PWM'in duty cycle'ı ne kadar küçük olursa okadar az akım çekecektir.
Birde CNY17-3 gibi bir opto kullanılırsa yüksek akımlı tristörleri tetiklemede bir sorun çıkacağını sanmıyorum.
tristörün tetiklenme sırasında çektiği sadece bir puls değil de pulslardan oluşan ortalama bi akım değil mi?
opto ile mesela 300A lik tristörü tetikleyebilrmiyiz?
Opto ile sözü edilen akıma sahip tristörü direk tetiklemek çok zor, kataloglarda yüksek akımlı tristörlerin geyt akımlarına bakacak olursanız yüksek olduğu görülür dolayısı ile de opto çıkış akımı yeterli olmayacaktır. Optonun sadece izalosyon özelliğinden yararlanıp opto çıkışı ile geyt arasına ayrıca ara sürücü bağlamak gerekecek. Buda exsta hatta çoğu zaman floating (gnd'den bağımsız besleme gerektirir. Bu nedenle de puls trafosu ile tetiklemek hem izaloasyon sorununu hem de harici besleme kullanma problemini bir arada çözer.)
Yüksek çıkış akımlı optolar da var ancak bunlar içlerinde IC sürücü bulunudurduğundan harici besleme isterler.
örneğin 300 amperlik bir tristörü sürmek için önce bir triyak optoizolatör daha sonra bt169d (1 amperlik tristor) yani yine bir tristör kullansak ne problem çıkar.?
Yani önce triyak optokuplör sonra bt169d sonra 300 amperlik tristör....
(sürücü tristör veya triyaklar gate ve anotlara bağlanacaklar, katot gate arasına birer koruma diyotu bağlanacak..)
(http://f5.grp.yahoofs.com/v1/EPqHQOARyihDz8iun6AfmaNO0f2Pt44dNB5u5VrcdxpFlzDg38Bq80XbXzbatxm0AF7C2JUQ1C6J2XWRvqw2A9nfMP4u/kesmez/tristor.gif)
1A lik thyristor akımını diğerinin de geyt akımını sınırlayacak bişey olması lazım (= direnç.) tabi lamba 1Alik değilse
haklısın eklemeye çalışayım..
Ana tristör tetiklendiğinde gate'inden yardımcı tristör üzerinden sürekli akım akıtılması bence dezavantaj oluşturuyor.
50Hz uygulamalarında dahi yarım peryod boyunca tristörün gate'inden sürekli akım akıtmak hoş çözüm görülmüyor.
Ana tristör tetiklendiğinde gate'inden yardımcı tristör üzerinden sürekli akım akması diye bir durum oluşmaz, dezavantaj oluşturmaz...
Çünkü gate akımı sadece anot katot akımı oluşana kadar akar..
Anot katot akımı akmaya başladığında zaten gate katot voltajları ve gete akımları kendiliğinden kaybolacaktır..
Haklisin
Alıntı yapılan: "kesmez"
Çünkü gate akımı sadece anot katot akımı oluşana kadar akar..
Anot katot akımı akmaya başladığında zaten gate katot voltajları ve gete akımları kendiliğinden kaybolacaktır..
konu ilginçleşmeye başladı dostum, bu konuda bi kaynak gösterebilirmisin?? eğer bu doğru ise yüksek akımlı bir sürme elemanı kullanmaya gerek kalmıyor.
Arkadaşlar tristör AK akımı oluşunca geyt akımı gerçekten kaybolur mu?
Buna inanamıyorum. geytten katoda daimi bir diyot var . niye kaybolsun? iletim anında ana tristörün Vf gerilimi gk arası diyodunkinden çok daha düşüktür ondan diyorsanız haklısınız.
Hayır hayır yanlıs anlaşıldı.
300A lik tristoru yardımcı bir tristörle tetikliyoruz. Yardımcı tristör ana tristörü tetikleyince ana tristörün anod katod voltajı , tristör tipine ve akan akıma göre 0. küsür ile 1 kaç volt arasına kadar düşer. Bu voltaj yardımcı tristörün tutunmasını engenler ve yardımcı tristör devreden çıkar. Yardımcı tristör devreden çıkınca da ana tristörün geyt akımı kesilmiş olur. Bu kastediliyor yoksa iletime geçen tristörün geyt akımı kendiliğinden kesilmez.
(Yardımcı tristörün kesime gittiğinden emin olmak lazım. Yüksek akımlarda
ana tristörün anod - katod arasında düşen voltaj, yardımcı tristörün devrede kalmasına neden olabilir. İletime geçen bir tristörün yalıtıma geçmesi için anod akımının tutunma akımının altına inmesi gerekir)
Arkadaşlar 450 A lik tristörün sürme akımı 150 ma. 150 ma lik akım için bir tetikleme tristörü koymak işin uzun yolu. triak çıkışlı MOC3021 var kullanın geçin. Hem izole hemde sürme akımı rahatlıkla yetecektir.
Tristörün off olması için
1.tristörün AK uçları ters kutuplanınca tristör off oluyor. Yani negatif alternansta tristör off oluyor.
Yada
2.Hold akımı, (tutunma akımı) belli bir değerin altına düşünce tristör kesime gidiyor.
1 ile 2 ikiside doğru galiba Peki endüktif yük durumunda akım ile voltaj arasında açı farkı olunca tristör 1 e göre değil 2 ye göre çalışıyor değil mi? :roll:
Trisistörün kesime gitmesi için tek şart var o da anod akımının tutunma akımının altına inmesi. Voltajın polaritesine göre yorumlamamakta fayda var. Siz anod katod uçlarına ters voltaj vermekle, anod akımını I değerinden 0 a doğru indiriyorsunuz. Akım ne zaman 0 oldu (tutunma akımının altına indi) o zaman yalıtıma geçiyor.